ВРУ дачного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Eugene159, 28.01.14.

  1. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Если переход с СИП16 делаем 10мм2 кабелем, то тогда разводку в щитке на опоре нужно делать тоже кабелем 10мм2 ? На 32А не много?
     
  2. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Покуда у вас совмещенный PEN проводник - 16 по алюминию и 10 по меди - это минимум из возможного по п. 1.7.131 ПУЭ сечения.
     
  3. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    При какой длине проводника будет вырубать УЗО на 10мА, проводник 2.5мм2 или как посчитать?
    А то у меня под таким УЗО насаосная станция и газонокосилка на переноске в 50м :)
     
  4. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. (п.7.1.83 ПУЭ)
     
    Последнее редактирование: 03.03.14
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И полученная сумма не должна превышать ПОЛОВИНЫ номинала УЗО, т. е. в данном случае 5мА.
    Реально у "водно-электрических" устройств ток утечки может быть больше ожидаемого.
     
  6. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    По ПУЭ 1/3 (одной трети), т. е. 3 мА. (п.7.1.83 ПУЭ)
     
  7. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    3 мА жестоко - это получется всего 1.6кВт...
    А есть какие-нибудь данные по утечке тока для накопительного водонагревателя на 2кВт и теплого пола?
     
    Последнее редактирование: 03.03.14
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поскольку жизнь всегда богаче законов, её регламентирующих, УЗО изготавливают со срабатыванием в диапазоне от 1/2 до номинала. Обычно 80% где-то. Ну и например, стиралка может "сливать" 1.5мА, а вот масляный радиатор - что-то около 0.1мА при схожей мощности.
     
  9. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Буду смотреть тогда на месте...
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Риск - благородное дело. :aga: Недаром 10мА УЗО на 40А выпускают только больной на всю голову ИЕК и иже с ним... А смотреть на месте например таким:

    [​IMG]
     
  11. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Например, для вашего водонагревателя (если есть возможность лучше замерить) по расчету получается:
    2 кВт/0,22/0,98=9,27 А (0,22 - напряжение, кВ; 0,98 - коэффициент мощности для водогрея)
    Ток утечки электроприемника: 9,27А*0,4мА/А=3,7 мА
    Сеть от УЗО до водогрея (положим 20 м проводника фазного): 20м*10мкА/м=0,2мА
    Итого: 3,7+0,2=3,9 мА,
    умножая на 3 (или деля на 1/3) получаем 3,9*3=11,7 мА. Уставка УЗО должна быть больше этого тока. Откуда взялась 1/3 писал выше.

    @Avs7153, правильно написал про 50%: по ГОСТ Р 50807 значение отключающего дифференциального тока находится в диапазоне от 0,5 до 1 номинального тока уставки. Т. е. УЗО на 10 мА по ГОСТ (по жизни возможны варианты, сами понимаете) может сработать (ему разрешается сработать :)) в диапазоне от 5 до 10 мА.
     
  12. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    У меня в схеме водонагреватель + теплый пол и розетка под УЗО 10мА. и насос с газонокосилкой тоже под отдельной 10мА. Уже все купил - собираю.

    Подскажите, как подружить вводную клему и шинку фазную. Автоматы 1р Legrand DX3. Если их вместе вставить под один зажим, то клема становится криво. Клему ставлю снизу, шинка сверху, но из-за пластика на шинке и клеме получается криво.
    Я думал они размера поменьше, при растоянии между рейками в 125мм хреново лезут.
    404906_pw_199576.jpg legrand-peigne.jpg
     
    Последнее редактирование: 03.03.14
  13. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Не думал, что прийдется что-то изобретать, понимаю я теперь все общую любовь к АББ серии S200 :)

    Можно ли сделать так? Гильза мет. от НШВИ6*12 опресована на кабеле 6мм2, у гребенки снизу срезана изоляция и все это зажато клемой автомата. Прилегает хорошо, расшатать и выдернуть не получилось.
    IMG_9044.JPG IMG_9045.JPG IMG_9046.JPG
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну сделали же... Я бы не стал. НШВИ2х6, клещи 6-16 и вперёд.
     
  15. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Не сделал - пробовал. Не понравилось - колхоз натуральный :)
    НШВИ2х6, клещи 6-16 - делал до этого, но есть много недостатков
    1. Место много занимает при межреечной ширине в 125мм очень не удобно
    2. При изменении количества модулей нужно переделать весь кусок
    3. Эстетика страдает :)

    Поступил по другому благо место позволяет. В кроссмодуль 4*7 пустил три фазы и одну из нейтралей. А от туда отдельным проводом к автомату.
    Плюсы:
    1. Модули можно поставить в любом порядке, а не по фазам (можно логически расположить)
    2. Без проблемно можно перевесить потребителя с одной фазы на другую, добавить или убрать.
    Минусы:
    1. Место и кроссмодуль
    2. Много кабелей.