Прошу критики и советов по схеме электричества

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем L_Konstantin, 29.01.14.

  1. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Дак пост о том, что вот вы вошли в здание по типовому проекту, дальше вы куда СИП засунете, как не в вводной автомат? Я вот об этом, а вы о чем?
    Вообще не понимаю, в чем проблема засунуть алюминиевый провод в автомат. Медный можно, а люминь нельзя?
     
    Последнее редактирование: 06.02.14
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз :) См. сечение СИП, то что для населения - 16 мм. кв., 25 - от силы)
    Там переход на ВВГ и жилые здания - не частные дома, вроде нигде не уравнивали).

    И в др. варианте - переход на наконечники
    [​IMG]
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Нет, не так)
    Этот аргумент убедит вас по поводу 2P АВ?)
    https://www.forumhouse.ru/threads/74145/page-160#post-8457458
    Схему сейчас раз перерисую+ вариант. И больше не буду.
    Всё равно вам выделили 15кВт - это 4Р АВ С25А и скорее всего схему переделаете)
    Второй рисунок - вариант одного щитка, в ост. не стал бы ничего менять
     

    Вложения:

    • I  6.png
    • I 6.1.png
    Последнее редактирование: 06.02.14
  4. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Еще раз :)
    Не в здании, на опоре, в несчастном маленьком щите.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Какая на фиг разница, если в итоге может быть опа?)
    С учетом того, что бокс с АВ опечатают) Плюс уточните, какой производитель позволяет подключать Al провода в свои АВ и т. п., ссылочку можно?)
     
  6. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Вот тут, признаюсь, я чуть не упал со стула. Без обид. Давно у вас запретили Al применять?

    Просто пример, ПУЭ п. 7.1.34: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более." У нас 16 или 25мм2.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Так ссылочку можно?)
    И не надо ПУЭ цитировать) Al проводку в частный дом, а речь о них, вы не "засунете".
     
  8. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Так цитируемый пункт из главы 7.1 ПУЭ "Электроустановки жилых и т. д. зданий". Самый главный документ, можно сказать кровью написанный. Ноги у всех типовых решений растут от него, потому его указал в качестве источника, чтоб сомнений не было, а вы мне его цитировать запрещаете. :faq:
    Нет ну если частный дом, это не жилой дом, тогда другое дело.
     
  9. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @SB3,
    Обратите внимание на мой пост №54.
     
  10. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    @SB3, давайте вместе поставим вопрос несколько иначе: А какой производитель позволяет подключать Cu провода в свои АВ?
    Ответ на оба вопроса: Никакой! или Все! Они вообще об этом не думают, потому как только медь и алюминий и используются (сталь с платиной не рассматриваем по понятным причинам).
    Объясню почему: производители не указывают материал присоединяемых проводов для автоматических выключателей. Например, вот на столе у меня каталог Legrand лежит, открываем. Смотрим. К примеру, серию LR. Указаны только допустимые сечения проводов (25 гибкие, 35 жесткие). Всё! Материал не указан. Открываем серию DX. Аналогичная картина.
    Откроем каталог Schneider, например, серию Multi9 автоматы С60: гибкие 16, жесткие 25. Материал проводников не указывается.
    При всём моем уважении, вопрос о том, какой производитель позволяет, изначально лишен смысла. :hello:
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Давайте не будем флудить :)
    Шнейдер ответил, что конец многожильного проводника должен быть обжат в наконечник)
    Ищите наконечник для СИП, чтобы впендюрить его в АВ) :hello:
     
  12. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    :hndshk:

    Это аргумент.

    Так, что? Подключать-то люминий в АВ можно все-таки? А то так много текста написал в 70 посте, что даже жаль его.
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    АВВ ответили, что можно всунуть в зажим Al, но со смазкой и лучше наконечником) И это лично мнение консультанта.
    Никакой информации по подключению Al проводов у них в каталогах нет (по крайней мере для "бытовых" АВ, УЗО и т. п.). Можно или нельзя - неизвестно.
    Делайте что хотите :)]
     
  14. EvgenyO
    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    EvgenyO

    Слава Богу за всё

    Регистрация:
    12.05.08
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Владимир
    Да можно, можно, только осторожно. Всю жизнь засовывали, до нас засовывали и после нас еще совать будут. :|: Будем делать, что хотим, или когда хотим, то будем делать... В смысле совать. в смысле провод в автомат. :pioner:
     
  15. L_Konstantin
    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    20

    L_Konstantin

    Живу здесь

    L_Konstantin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.10
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Новосибирск
    СИПа разумеется в доме, и даже в гараже - не будет. Щит вводной располагается на улице.

    Насчет номиналов УЗО согласен - завтра переделаю и поставлю другие токи по уровням защиты.

    А вот про автоматы вряд ли могу согласиться.
    В случае если кто-то задумает включить все потребители на кухне (или в любом другом месте) одновременно - то мне необходимо это пресечь соответтсвующим автоматом. В данном случае я рассчитываю на вводной автомат 40А, поэтому для предотвращения обестачивания всего дома я предпочту отключить автомат на кухне - 32А. Это и есть собственно мое ограничениче по одновременности потребителей.

    вот с этим соглашусь - разумно. завтра переделаю (не такие уж существенные в этом месте затраты - просто хотелось понять именно причину)

    вот за это - просто ОГРОМНОЕ спасибо - действительн прояснило.