1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.

  1. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Тогда у вас конденсат вообще не будет вытекать из трубы и очень скоро при таком уклоне польется внутрь котла.
     
  2. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Вообще не вижу проблемы увеличить наклон трубы. Вытащить дымоход, немного расширить отверстие снизу (если стена из пеноблоков то вообще 10 минут работы.) Вставить трубу, запенить щель. Снаружи закрыть декоративной манжетой.

    А нету снимка в замерзшем состоянии?
     
  3. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Почему? Я предложил удлинить только дымоход, а это внутренняя труба. А всас, это большая труба, её не трогать.
     
  4. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Был бы из пеноблоков, я б тоже не видел. Несъеная пенопластовая опалубка, внутри 15 см армированного железобетона. С обоих сторон пенопласта штукатурка.
    Фото нет, но ничего особенного, между труб лед, практически процентов на 90.
     
  5. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Потому что конденсат образуется именно из дымовых газов. А когда вы сделаете внутреннюю трубу еще длиннее, то еще больше его будет образовываться прямо внутри трубы. А так как она задрана вверх, то вытекать он не сможет.
     
  6. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Мда... "тут есть от чего впасть в отчаяние"(с) ОНО.

    Хотя при желании и это решаемо. Но это надо звать людей с установкой алмазного сверления.

    Хм. еще вопрос: какая длина дымохода от котла до стены?
     
  7. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Котел стоит на расстоянии сантиметров 40 от стены. Плюс сантиметров 20 до центра котла. Вся труба 1 метр.
     
  8. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Так вода образуется ведь не в дымоходе. А конденсируется влага из дымовых газов, попадая на всас котла. А если дымоход поднять выше, то расстояние от выхлопа до всаса увеличится.
     
  9. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Конденсироваться она будет там, где их температура упадет ниже точки росы.
    И при длинном дымоходе почти 100% это произойдет еще внутри трубы.
     
  10. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ясно. У меня так же.

    Ну. я бы для начала попробовал заменить дымоход на такой как у меня. Это недорого совсем.
    И при этом сделал минимальный вылет внешней трубы из стены. Ну как у меня на фото.

    Хотя все же мне очень не нравится ваш маленький уклон трубы.

    Отлавливайте в следующий раз когда будут морозы и смотрите внимательно как там стекает вода.
    Без этого сложно понять.

    Во! Еще мысль! Можно попробовать надеть на внутреннюю трубу шайбу-юбку. На небольшом расстоянии от среза внешней. Идея что во-первых она будет хоть как-то отсекать возможное попадание выхлопа на вход. (хотя я сильно сомневаюсь что это является проблемой) А во-вторых, конденсат будет намерзать на ней. И до всоса никак не дотечет.

    Вот что-то типа такого:
    2023-01-26_18-53-20.png
     
  11. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    687

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Тамбов
    Ну вроде 3 года назад уже об этом говорили :).

    p/s1 Был недавно случай, когда при монтаже выскочила резинка на внутренней трубе, и через этот шов конденсат и немного дым начал попадать в наружнюю трубу. Очень похоже на Ваш случай.

    p/s2 Еще был случай когда роза ветров в месте дымохода дула таким образом, что дым очень часто разворачивало практически в обратную сторону. Заказали у вентиляционщиков уголок с носом около 20см и надели его на выхлоп в направлении вниз- вбок градусов под 45, помогло отвести выхлоп от забора.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Калуга
    я знаю случаи, когда дым не то что разворачивало, а котел в ошибку падал - нету тяги
    посему и дефлектор на выхлоп придумали
     
  13. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    687

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.280
    Благодарности:
    687
    Адрес:
    Тамбов
    Мне дефлектор не очень нравится. Лишнее препятствие на котором потенциально может образовываться лед. Я его себе даже на вертикальный выход ставить не стал, 60 напрямую в небо дует. Ни одной сосульки не было, хотя соседняя труба вентиляции - весь зонт в мороз в снегу был. Морозы до 25-27 опускались.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.288
    Адрес:
    Калуга
    на вертикальный то зачем ? смысла нет
    конденсатоотводчик - и все
     
  15. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Это ж сколько воды утекло за три года. А сообщения в эту тему модератор перенес сегодня из другой темы.

    Черная пластмаска на выходе штатно ставится без каких либо резинок. Нарастил выхлоп куском, тоже без резинок. Считаете что эта неплотность может быть причиной?

    Про розу ветров тоже думал. Там угол дома и мастерской получается, ветер может шалить.