1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5

Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Принцип точки росы знаете ? Конденсат организуется на границе двух сред со стороны более теплой - я наврал малость, на внутреннней поверхности внутренней трубы.
    Пример из жизни - окно, конденсат всегда будет внутри дома, а не снаружи.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Теоретически еще может еще быть на внутренней стороне внешней трубы - если ближе к котлу поступающий воздух нагревается выхлопом больше, чем Т дома
     
  3. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Ну это если только на конденсационниках.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    на всех - какая разница ? грубый принцип работы одинаковый - сжигается газ.
    в конденсах только надо чтобы конденс внутрь попадал а в конвектах - ровно наоборот.
     
  5. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Ну не знаю... У меня конденсат всегда образуется на внутренней стороне внешней трубы. Сегодня только чистил.
    Очень маленький уклон при монтаже сделали. Обмерзает. "Ведерко" не помогло. Сегодня утеплил наружную трубу, надеюсь поможет ;)
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    или не дома - а просто Т с другой стороны
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    должно ;)
     
  8. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Нет. Обмерзает прямо на самом конце трубы, буквально на первых 5 сантиметрах.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    @ГАлексей74, скорее всего, засасывает выхлоп котла.
     
  10. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Скорее всего, хотя выхлоп вынесен сантиметров на 30. Да и "ведерко" не помогло :)]. Выхлоп идет за домом, где постоянно есть завихрения воздуха. Видимо поэтому.
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Разносить надо сильнее, либо удлинять/укорачивать, либо дефлектор посерьезнее.
     
  12. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    Сильнее разнести не могу, там еще дверь из мастерской рядом, и так уже частенько мешается. Либо удлинитель сделать легкосъёмным.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.232
    Благодарности:
    16.687

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.232
    Благодарности:
    16.687
    Адрес:
    Москва
    Вы "Внешней" трубой называете участок дымохода расположенный с внешней стороны дома, или внешний контур двухслойной трубы?
     
  14. ГАлексей74
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    ГАлексей74

    добрый злыдень ...

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    6.819
    Благодарности:
    9.301
    Адрес:
    Башкортостан
    И со стороны улицы и внешнняя труба коаксиальной трубы.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.232
    Благодарности:
    16.687

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.232
    Благодарности:
    16.687
    Адрес:
    Москва
    Если стекает конденсат из внешней трубы коаксиального дымохода - это конденсирующая влага из дымовых газов, которые засасываются в приточный контур.