Обмерзает коаксиальный дымоход и котел отключается

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Евгений31rus, 29.01.14.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Возможно, наружнее утепление от кровли уже решит проблему. Но лучше сделать его по всей длине, гле минус за бортом.
     
  2. Фаридович
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11

    Фаридович

    Живу здесь

    Фаридович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11
    Сейчас получается не утепленным остается участок под кирпичной кладкой и 10см над козырьком.
     
  3. Фаридович
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11

    Фаридович

    Живу здесь

    Фаридович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11
    Меня еще терзает мысль одна. Трубы крепили между собой саморезами оцинкованными по металлу. Как скоро они сгниют интересно?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    В очень влажной постоянной среде (например колодец) оцинковка лет 10 работает. Смысл Вы поняли.
     
  5. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.982
    Благодарности:
    7.038

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    5.982
    Благодарности:
    7.038
    Адрес:
    Москва
    Отрегулируйте температуру котловой воды, что бы котёл меньше работал в старт-стопе и пивной банки хватит.
    В прошлом году поставил, в этом полёт нормальный, сосулек нет.
     
  6. Фаридович
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11

    Фаридович

    Живу здесь

    Фаридович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11
    Смысл то понятен. Только тут не совсем вода. Там еще и кислоты в дымовых газах присутствуют.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Поэтому из нержи должен быть такой дымоход. или алюминия.
     
  8. Choocha
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.986

    Choocha

    Живу здесь

    Choocha

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.986
    Адрес:
    Москва
    Алюминиевая банка за 3-4 года превратилась в кружева (вся в микро-дырках)
     
  9. Фаридович
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11

    Фаридович

    Живу здесь

    Фаридович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11
    Не просто нержавейка, а кислотостойкая нержавейка. У меня как раз такая. А саморезы обычные.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Ну так и саморезы надо было из нержи, что же Вы так)
     
  11. Фаридович
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11

    Фаридович

    Живу здесь

    Фаридович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    11
    Вы же понимаете что, мы как заказчики. не должны вникать в тонкости монтажа. "Специалисты" берут деньги за монтаж, в результате мы вынуждены постигать все эти тонкости. Как результат я так понимаю весь дымоход собран не правильно. Саморезов там быть не должно. от слов совсем. Для стяжек труб есть хомут трубный. И снизу положена опорная площадка, на которую должна была лечь вся нагрузка. Сейчас эта конструкция держится на кирпичной кладке на монтажной площадке. Но об этом я узнал только сейчас. По хорошему переделать они не захотят.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.744
    Благодарности:
    26.286
    Адрес:
    Калуга
    Все так
    Но такой момент: Вы выбрали специалиста - а он оказался не очень. Это больной для многих вопрос и универсального решения, как этого избежать, нет.
     
  13. wladalex
    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    872
    Благодарности:
    1.588

    wladalex

    Живу здесь

    wladalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.12.15
    Сообщения:
    872
    Благодарности:
    1.588
    Адрес:
    Чехов
    Читаю о каком-то лючке, который можно приоткрывать для дополнительного подсоса воздуха из дома. У меня котел Buderus Logamax U072 24 кВт, посмотрел сверху, не увидел. Где он может находиться?
     
    Последнее редактирование: 07.01.24
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.828
    Благодарности:
    27.800

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.828
    Благодарности:
    27.800
    Адрес:
    Касимов
    В нем может не быть. К нему определенный адаптер ,. при раздельном дымоходе. Лючки точно есть в Баксиках и Навьенах. razdelnaya.jpg IMG_3724.JPG
     
  15. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Угу. У него нету.

    Даже более того. У него воздух подается не в корпус котла, а непосредственно в герметичный объем камеры сгорания.
     