1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает двухтрубная система центрального отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Zozo1967, 30.01.14.

  1. Kos018
    Регистрация:
    10.12.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Kos018

    Новичок

    Kos018

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    1) Подводки чистые без грязи (трубы то новые)
    2) радиаторы снимали и ставили из другой комнаты заведомо исправное, так как в другой комнате они работали отлично, результата нет. То есть дело не в них.
    3) радиатор на второй фотографии (который большой) позавчера грел более-менее нормально (не так хорошо как другие, но всеже), А вчера например греть перестал и сегодня тоже не греет, А завтра может снова заработать. Подача у него горячая, а обратка совершенно холодная (это вчера, сегодня)
     
  2. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Дело может быть не в "грязи", просто кусок пакли от подмотки (был у меня такой случай:), "товарищ" на первом этаже вырезал перемычку и "подмотал" так, что у меня на четвертом этаже была холодная батарея, а у него, на первом, все в ажуре, в трусах ходил).
     
  3. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    @Kos018, Продолжайте слушать сусаниных. Если у вас радиатор то греет, то не греет, это говорит только о том, что с соединением у вас всё нормально. Происходит это потому, что кто-то на верхних этажах регулирует температуру, прикрывая клапана.
     
  4. Kos018
    Регистрация:
    10.12.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Kos018

    Новичок

    Kos018

    Новичок

    Регистрация:
    10.12.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
     
  5. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Ваша логика годится только для однотрубного стояка и для двухтрубной системы с верхней разводкой. В ОП верхних этажей при двухтрубной схеме перепад давления больше чем в нижних за счёт естественного давления от остывания воды в ОП.
    Повторяю:
    Вам каким "фломастером" подчеркнуть, чтобы вы увидели цитату из учебника, который писали специалисты?
    ЕЦ в вертикальной тупиковой 1.jpg
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар58,стр278.

    В этой теме уже писали о этом другие люди, кроме меня. Тем более, такой авторитет, как Lyko.
     
    Последнее редактирование: 24.12.21
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.702
    Благодарности:
    19.311
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, зачем по всему, Вам достаточно на своём стояке, отрегулировав расход радиаторов верхних этажей, получить в квартире радиаторы с нормальной Т*.
    P. S. Просьба, при цитировании, своё сообщение не стоит включать в область цитирования.
     
    Последнее редактирование: 24.12.21
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    3.634
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Если только есть чем регулировать. Поэтому и перешли преимущественно на однотрубные стояки в советское время. При таких как фото очень проблематично.
    [​IMG]
    Надо ставить регулировочные клапана. В советское время при двухтрубной, вертикальной системе отопления с насосной циркуляцией и нижней разводкой на отопительные приборы ставили краны двойной регулировки. Первая регулировка делается при запуске системы (в соответствии с расчётным расходом) монтажной организацией. Жилец никак не мог её изменить. Мог только регулировать температуру не увеличивая расчётный расход через ОП.
    Самое лучшее это ограничить расход в ОП верхних этажей до расчётных шайбой в сгоне. Никакие шаловливые ручонки не разбалансируют систему.
     

    Вложения: