1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,06оценок: 16

Труба для Тёплого пола - 3

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lex-58, 15.06.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    Как минимум химическим составом. Назначение трубы из этих материалов практически одно и то-же. В монтаже большой разницы не увидел, за исключением момента залома трубы - PE-XA полностью восстанавливает свои св-ва после фена, PE-RT - петля под замену. В эксплуатации боюсь увидим только лет через 40.
     
  2. Вячеслав_1966
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @Deonisus, Cпасибо. А скажите какая из них помягче на загиб. Я например хочу приобрести рехао пехА. На загиб там инструмент какой то есть?
     
  3. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    ПЕРТ
     
  4. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    @Вячикл, для загиба любой полимерной трубы мы используем строительный фен. Только без фанатизма, просто погреть.
     
  5. Вячеслав_1966
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @Tim1313, Чтож новичку с пехА рехао совсем сложно будет хочу ложть сшагом 10 см везде 9контуров вышло по 80метров каждый коллектор хочу взять на 10 контуров. Один контур оставить в запасе если надумаю пристройку к дому Поправте 10 по 80м немноговат метраж контуров Трубу хочу на 17
     
  6. Deonisus
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058

    Deonisus

    ... я только учусь

    Deonisus

    ... я только учусь

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    1.288
    Благодарности:
    1.058
    Адрес:
    Орел
    @Вячикл, когда проектируете ТП, обращайте внимание на длину трубы в бухте (инфу можно найти на сайте производителя). И смотрите "влезут" ли ваши петли в эту бухту с минимальным остатком. Очень часто выгоднее взять коллектор на 12 контуров и мотать контура по 65 метров при остатке с бухты 5-15 метров. Чем коллектор на 10 контуров и с каждой бухты получить остаток 30-40 метров...
     
  7. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004

    Tim1313

     

    Tim1313

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.178
    Благодарности:
    59.004
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Если руки откуда надо растут, то легко реализуемо любой трубой (МП, ПЕКС, ПЕРТ)
    Зачем? Такой шаг только для СУ и иногда в рантовые зоны с повышенными теплопотерями.
    Шаг 150-200. Длины до 75 п. м.
    Естественно, дом утепленный и покрытие не паркет.
     
  8. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Кстати к вопросу о гидравлике и длины петли 16vs20 трубе

    У меня на втором этаже 8 петель, одна 16 трубой (около 50 м) типа в теплую стену, 2 наверх на мансарду и 5 петель поэтажных (по 100 м). Расходомеры по 20 трубе показывают около 3-3.5, причем одинаково по мансардным петлям и петлям 2 этажа, а вот 16 петля чуть больше единицы.
     
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    У меня 200 кв. м. теплого пола прокачивает насос Альфа 25-40. Теплый пол выполнен 20-й трубой РЕХ - 120 кв. м. 16 МП- 80 кв. м. Контура 20-е по 50-60 метров, 16-е по 40 метров.
     
  10. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    20.412
    Благодарности:
    43.042
    Адрес:
    Москва
    Вопрос насколько зажаты 20 петли - я же привел при прочих равных, т. е. вентили на коллекторе открыты по максимуму. Насос 25-65.
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Расход везде стоит на 1,5
     
  12. Вячеслав_1966
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @Deonisus, Вариант 12 контуров тоже смотрел тогда будут длины 53- 66м может такой вариант и лучше для насоса? Но запасного контура не остаётся. Коллектор на 13 труб не видел
     
  13. Вячеслав_1966
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @Tim1313, Шаг по 10см, не помню может дед мароса где то читал,(правильный тёплый пол) чтобы повысить эффективность при ТН, как и коллектор многоэтажки для ТН лучше с запасом. Объяснить всю суть не могу, может вы лучше знаете
     
  14. Вячеслав_1966
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Вячеслав_1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    @Tim1313, А кажется вспомнил 10 см это- чтобы меньшую темп. подавать в пол с ТН наверно это возможно- понимаю теоретически, прав я или нет?
     
  15. Центр Групп НН
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Центр Групп НН

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    3.067
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Если учесть, что в 16 трубе почти в 2 раща меньше объема жидкости. То для достижения одинаково скорости теплоносителя (м/с) в 16 трубе нужен проток жидкости в 2 раза меньше (л/мин)
     
Статус темы:
Закрыта.