    Здравствуйте!
    А возможен ли следующий вариант?
    Есть 3 комнаты, которые нужно охладить. Схему я приложил.
    Одна из комнат (№1) сильно инсолирована и по факту является гораздо более теплой чем комнаты №2 и №3. Я предлагаю в комнате №1 установить родной термостат канального кондиционера, а в комнатах №2 и №3 заслонки с термостатическим управлением.
    По моей логике в более прохладных комнатах, при достижении установленной температуры, заслонки закроются и весь холодный воздух направится в комнату №1. И при достижении температуры установленной на родном термостате в комнате №1, кондиционер отключится. Далее, температура в комнате №1 поднимется быстрее, чем в комнатах №2 и №3 из-за солнца и кондиционер опять включится и т. д.

    В итоге 2 вопроса. Можно ли так делать и чем эта схема хуже схемы с байпасом?
     

    Вложения:

    • IMG_5800.jpg
  2. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Что будет управлять заслонками?
     
  3. Алдар_Косе
    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9

    Алдар_Косе

    Участник

    Алдар_Косе

    Участник

    Регистрация:
    11.03.09
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотелось бы высказаться по этой дискуссии. прошу прощения за то, что влез.

    люди спят. ночь. в воздух выдыхается углекислый газ... на его количественное содержание головной мозг очень чутко реагирует. Очень. кому интересно - велком в сеть.
    ... вместо того, что бы посоветовать человеку систему рекуперации и охлаждения /нагрева поставить на чердаке, вы тут пять страниц вращаете загазованный. правда, охлажденный воздух, и по сути, как его не вращай, всё плотно упирается в объем здания и наличие щелей. для рециркуляции свежего воздуха. человек, вероятно, поставил эту систему. которая, еще в задумке, была мертворожденной, и удовольствия от отдыха не получает. гарантирую. ну или держит окна открытыми. т. к. не видит пути решения проблемы.

    вообще не понимаю, почему кондиционеры ака сплит системы не умерли в самом начале своего пути развития? американцы в своем пути пошли много дальше, и система отопления/кондиционирования дома почти всегда имеет свой рекуператор, где по датчику СО2 регулярно производится замещение загазованного воздуха свежим. естественно охлажденным.
    а так - упражнения без вариантов получить достойный результат.
     
  4. bugkon
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    bugkon

    Новичок

    bugkon

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Планирую установку канальника в квартире. Возник вопрос как правильно разместить диффузоры притока холодного воздуха и вытяжки в спальне. Монтажники нарисовали приток над кроватью (в районе тумбочек) и забор на противоположной стене над окном (см. рисунок). Возник вопрос: не будет ли дуть спящим? Может стоит поменять местами приток и вытяжку? И как лучше расположить диффузоры - вертикально или горизонтально?
    Буду благодарен за советы.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2018-03-28-09-57-10.png
  5. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд приток надо дать слева изголовья кровати, над тумбой прикроватной, а забрать воздух над дверью в спальню. И не надо городить воздуховоды по всему потолку.
     
  6. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    @bugkon, приток подать над дверью, вытяжку над кроватью. подавать и вытягивать через решетки, никаких диффузоров. разводку в комнате делать не нужно, все решетки на правой стене
     
  7. bugkon
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    bugkon

    Новичок

    bugkon

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    А не получится, что охлажденный воздух сразу будет уходить в вытяжку и в дальней от двери зоне (в районе выхода на балкон) будет жарко? Учитывая, что там южная сторона.
     
  8. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    не получится. приточная решетка ставится под потолком, струя холодного настилается на потолок и падает вниз ближе к противоположной стене. главное что нужно сделать-это создать условия для настилания струи. а именно скорость в живом(!) сечении решетки порядка 2-2,5 м/с, высота верха решетки не более 250-300мм от потолка.
     
  9. m s n
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    42

    m s n

    Живу здесь

    m s n

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Москва
    Будет жарко в той зоне
     
  10. ПочтиЮрист
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20
    Реально ли охладить помещение поставив канальный кондиционер совместно с приточно-вытяжную систему с рекуперацией?
    Как минимум вижу две проблемы:
    - воздухообмен на вентиляцию значительно меньше необходимого для охлаждения
    - нужно будет утеплять воздуховоды чтобы избежать выпадение конденцата.
     
  11. tolik777
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59

    tolik777

    Живу здесь

    tolik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Армавир
    А что делать на юге, когда в августе днем за бортом в тени +38, а ночью +33?
     
  12. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Я поставил канальник 5кВт по холоду (Электролюкс ECC-05). Дом 290м2, приточка работает примерно на 400м3. Мощность ККБ резко избыточна, что порожает массу проблем.

    Тнар=+20. Ткан при непрерывной работе +8гр. ККБ отключается по защите (без каких-либо звуковых эффектов) минут через 10. Обратно включается минут через 5. Предположительная причина - приточки недостаточно, чтобы снимать холод, в итоге ТРВ закрывается, чтобы компрессор не залило, тот встает по перегреву, т. к. не хватает фреона для охлаждения. Пришлось поставить главным датчиком канальный. В этом случае ККБ работает в очень прерывистом режиме, т. к. после включения быстро делает в канале Арктику и отключается. А чаще, чем через 3 минуты, ему включаться нельзя по инструкции. После долгих приседаний удалось настроить ПИД регулятор так, чтобы ККБ минуты 4 стоял и минут 5 работал. Но холода не хватает. Парадокс - имеется мощный ККБ, который дает холода больше, чем надо, но в итоге холода не хватает, т. к. ККБ половину времени стоит выключенным.

    Тнар=+30. Это только позавчера начались приключения. С теми настройками, которые были при +20, ККБ стал работать 8-10 минут с перерывом на те же 4 минуты. Вот только минут через 8 он начинает тарахтеть как автомобильный компрессор, холодогенерация прекращается и через 5-7 секунд отключение по защите. Обратно врубается минут через 10. Причем, эффект накопительный. Если ему дать постоять минут 20, то первые несколько циклов он еще успевает по управлению отключиться. Но каждый цикл время его работы увеличивается, а достигаемая Ткан падает. Было подозрение на обмерзание испарителя, но, похоже, что дело и не в этом - если ТРВ открыть с 10 заводских оборотов на 12, то ККБ может и непрерывно работать. Вот уже полтора часа работает, держа в канале 11.6 - 12.1гр. Зато если его отключить по управлению, то он хрен знает почему после включения минут через 5 еще пару минут тупит и не включает компрессор (крыльчатка вращается, а компрессор не стартует). Пока непонятно, в чем дело.

    В общем, я не советую ставить 5кВт по холоду в канал на дом. Постоянные проблемы. Либо надо инверторный кондей ставить.

    Я было хотел к своему частотник прикрутить, да тут другие приключения. Во-первых, он однофазный. А все частотники для однофазных потребителей - голимейший китай. Ни один большой производитель типа Шнайдера, Сименса, Данфосса и т. п. частотников для однофазных потребителей не делает. Подозреваю, что это жу-жу неспроста. Во-вторых, производитель (Электролюкс) говорит, что так просто частотник прикручивать нельзя, потому что инверторный кондей - это не просто ККБ + частотник, но еще и электронный ТРВ, мозги дополнительные и т. п.
     
  13. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    Кстати, я проблемы в итоге победил. Оказалось, что установщики кондея - полные бездари, настройку ТРВ не выполнили. Типа заводская настройка обычно подходит. Нет, мне она не подошла. ТРВ пришлось открывать в полтора раза относительно заводского положения. По совету знакомого холодильщика открыл так, чтобы был минимуму температуры в канале + еще на полоборота. В итоге добился стабильной работы ККБ и без всяких признаков обмерзания и перегрева. При Тнар=+30гр компрессор на ощупь градусов 50, при +20 - градусов 35.

    Настроил так. Главный датчик - комнатный. Туст=+19гр и завысил показания комнатного датчика на +3гр (чтобы не делать разные уставки на зиму и лето - зимой комнатный датчик не используется - т. е. фактически кондей пытается нагнать +16гр). Тлето = 23гр, дельта 1гр. В итоге кондей включается при Тнар > +23гр и работает непрерывно, пока она не упадет ниже 22гр. Комнатная температура для управления фактически не используется, т. к. при Тнар > +23 у ККБ мощности не хватает 16гр сделать дома. В канале при этом 9-12гр. При +30гр он дома поддерживает примерно +25гр. Немного жарковато, но достаточно комфортно. Ставить отдельные ККБ для точного поддержания холода желания не возникает.

    Итого идея реабилитирована. Схема вполне рабочая. Для точного регулирования Тком летом не годится, но подхолаживает дом до достаточно комфортной температуры и нет кучи относительно шумных внутренних блоков.
     
  14. oz045
    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274

    oz045

    Живу здесь

    oz045

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.14
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Жуковский МО
    Охлаждение в канал ставится только для подготовки подаваемого воздуха в летнее время. Это не альтернатива кондиционированию.
     
  15. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.573
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @oz045, а зачем дальше еще что-то кондиционировать, если качество воздуха вполне устраивает? Зато у кондиционера много чего как раз не устраивает. Конечно, с помощью отдельного сплита можно точнее управлять температурой воздуха в комнате. Но ведь у такого решения есть драматические минусы, которые лично для меня полностью перевешивают рост точности управления температурой.