    @vadim1000ru, но расход воздуха в ПУ то у меня в итоге приличный. Если по диффузорам считать, то примерно 1000м3.
     
  2. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Владивосток
    Мне кажется лучше в самом канале было бы померить, если возможно...
    Ну тут то понятно, что я оперирую субьективными понятиями, и отталкиваюсь от результатов какие есть у вас. Поэтому все о чем пишу есть поле для размышлений...
    первое - все таки для данной площади куба маловато, хотя как то ж вы систему настроили.
    второе - у вас внешний блок то сколько прокачивает фреона? А сколько должен?
    Понятно же, что площади теплообменников внутреннего и внешнего блоков болжны быть должны быть сопоставимы друг с другом и количеством фреона в системе...
    А давление в системе какое? Когда система сбалансирована, весь фреон во внутреннем блоке должен из жидкого состояния перейти в газ, все это должно продуться и вернуться для следущего цикла. а у вас как происходит?
    Сколько фреона сейчас залито в вашей системе?
    я на практике видел обмерзания внутренних блоков и при переизбытке и при недостатке фреона...
    в бытовых то системах при нерегулируемом трв (а я только с такими дело и имел) давление 410 фреона при 25 гр тепла и работе кондиционера на холод равно 9.2 атм.
    И первым делом мы смотрим именно это.
    А зимой мы ничего не сделаем, надо ждать тепла. Мне вот не кажется что это все так сложно будет, хороший спец все это посмотрит и обязательно даст совет что делать...
     
  3. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @vadim1000ru, ответы на эти вопросы неизвестны.

    По косвенными признакам у меня, вероятно, есть дефицит фреона, потому что при попадании жидкого фреона на вход внешнего блока, насколько я понимаю, там должны обмерзать трубки и компрессор. А этого нет.
     
  4. dimon_p
    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912

    dimon_p

    Живу здесь

    dimon_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.09
    Сообщения:
    3.576
    Благодарности:
    3.912
    Адрес:
    Сочи
    @vadim1000ru, ну да, зимой чего делать. Зимой я борюсь с наладкой калорифера :)
     
  5. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Владивосток
    Это еще ничего не значит - нормально работающая система не обмерзает нигде.
    при недостатке фреона инеем покрывается тонкая труба. Точнее надо манометр подключать и смотреть давление. а потом уже лезть внутрь и смотреть как меняются температуры и давление при регулировке вашего ТРВ.
     
  6. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.252
    Благодарности:
    391
    Адрес:
    Владивосток
    То, что вы описываете, это признак переизбытка фреона - в нормально работающем кондиционере весь фреон переходит из жидкой фазы в газ во внутреннем теплообменнике. Если нет теплосьема / перезаправка он продолжает "выкипать" и дальше, вплоть до компрессора...