1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Свайный фундамент просел

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ВованОбнинск, 03.02.14.

  1. asd12345
    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    asd12345

    Участник

    asd12345

    Участник

    Регистрация:
    26.01.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня такой вопрос чем у фундамента на винтовый саях зашивать низ чтобы ветер не гулял и по весне обшивку не оторвало?
     
  2. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.183

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Абакан
    Все это есть в поиске на форуме и в яндексе .
     
  3. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.814
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Новгород
    Под пенопласт утепоять, что тут такого или в землю его под бетон либо на стенки забирки,
    А что такого в бане на плите, у некоторых бассейны в квартирах на вторых и выше этажах.
     
  4. ВованОбнинск
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    ВованОбнинск

    Участник

    ВованОбнинск

    Участник

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Обнинск
    Ну все...тема поехала ..суть вопроса в сторону:nono: Уважаемый Громозека, откоментируйте как специалист мои вопросы по нумерам.:
    1.до земли от низа швеллера сантиметров 10..это плохо?
    2.С чего такая бешенная усадка? Дом простоял все лето...после монтажа крыши усадка была 1.5. см равномерно по кругу...по расчету сваи должны выдержать еще такой же дом..грунт глина сверху плодородный слой..УГВ высокий..вода летом часто стоит на участке...дренаж в планах на следующий год.
    3.Как можно исправить ситуацию?
    4.Представитель фирмы, монтажников фундамента говорит что вспучило землю..и ничего страшного ...усадки такой не может быть. Это возможно? Если вспучило землю, то как делать забирку по периметру? её же рвать будет каждую зиму...

    Сегодня ездил с лазерным уровнем...промерил ..дом стоит в уровне...столбы не давит...
    Весной земля оттает, осядет..зазор увеличиться?
    Что бы избежать таких перепадов в планах по периметру дома укладка дренажной трубы с отводом в колодец, отсыпка песком...сверху щебень...улучшит это ситуацию..или всетаки надо капитально утеплять с использование ЭПП? Дабы сохранить забирку...
    какой ширины и глубины сделать траншею?
    под домом как утеплить землю?

    P/S:Про плиты можно поговрить в других темах без флуда. Заранее спасибо всем ответившим по сути вопросов.
     
  5. ydna211
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    111

    ydna211

    Живу здесь

    ydna211

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    1. маловато 10 см. если будет продуваться то пойдет.
    2. по моему приблизительному расчету несущая способность одной свай на вашем грунте 2.2-2.5 тонн то есть несущая способность всего фундамента без веранды 15х2.2=33тонны что мало поэтому и усадка+пучение грунта, поэтому так и получилось.
    3. дык пока пускай стоит как есть.,засыпать снегом по периметру фундамента для утепления.
    4. забирку в вашем случае не делать. оставлять 10-15см от уровня земли.
     
  6. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.029
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Несущая способность "сухих" и замокших грунтов - это принципиальная разница.
    Ваш дом может как тонуть, так и подниматься силами морозного пучения - что будет в финале прогнозировать сложно.
    Свайные винтовые фундаменты россияне изобрели для самоуничтожения, похоже... мне даже интересно - а как считается их несущая способность?
     
  7. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    По СНиП "свайные фундаменты" там есть раздел посвященный именно винтовым сваям.
    Но организации и строители занимающиеся этим видом фундамента, такое ощущение туда не заглядывают.
    1. Винтовые сваи не применяют на грунтах текучепластичной консистенции.
    2. Несущая способность сваи по грунту и максимальная расчетная нагрузка передаваемая на сваю - разные вещи. Если по расчету несущ. способность сваи по грунту скажем 2 тонны, то нагружать ее можно 2/1,4 = 1,4 не более 1,4 тонны.
    Думаю что в данном случае могут быть обе причины, как пучение, так и недостаточна несущая способность свай.
     
  8. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Угу, в пункте д) упомянуты, типа бывает и такое "чудо". И все больше ни слова, или что-то новое появилось?
    Винтовые сваи имеют смысл для временных сооружений.
     
  9. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    1. 10см вполне нормально. У Вас вообще только 5см. У людей и 15см гуляет.
    2. Это не усадка, а чистое бучение. Усадка у Вас будет неравномерной и швеллер тут не спасет.
    3. Никак щель под домом всегда будет гулять. Только скользящая заделка, или гибкая заделка.
    4. Да ничего страшного. Страшно будет лет через 10-15 когда лопасти отгниют.
     
  10. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Какой пункт "д", вы о чем? Еще раз подтвердили мои предположения:

    Посмотрите п. 4.10 СНиП 2.02.03-85* - указания по расчету винтовых свай
     
  11. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Упомянуты только в пункте д) типа бывают. Все остальное относиться к другим сваям.
     
  12. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Alexandr1974

    Проектирование и строительство

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    3.085
    Адрес:
    Томск
    Смотрите внимательнее, я же пункт указал - 4.10, а вы смотрите видимо виды свай в п. 2.1
     

    Вложения:

    • Image2.jpg
  13. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.732
    Благодарности:
    24.646

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.732
    Благодарности:
    24.646
    Адрес:
    Иваново
    НЕ точно, не только россияне. ;)
     

    Вложения:

    • cabin-screw-piles-foundations-1.jpg
    • 91803865.jpg
    • piste cyclabe jonquière Postech_screw_pile.jpg
    • cabin4.jpg
    • trailer2.jpg
    • DSC02597.jpg
    • techno_pieux_fondation_maison_12.jpg
    • house-on-stilts.jpg
  14. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Вы бы еще законы Ньютона, как метод расчета винтовых свай привели, а чего, используется ведь. Пункт 4.1 общий расчет несущий всех свай. А Вам надо специализированный раздел, какой есть для других свай, т. е. то что относиться к специфики этих свай а там их масса. Вы ведь даже не можете рассчитать нагрузки возникающие в сварном шве. НЕТ У ВИНТОВЫХ СВАЙ СНИПА.
     
  15. Evgenyvt
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Evgenyvt

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.554
    Благодарности:
    271
    Адрес:
    Москва
    Да за бугром, строят лет на 10, а на десять хватит. Да и трубы ставят из нормальной стали, а не из всякого г-на.