    @Lyko, ну разрешено и разрешено. Причем здесь это? Вопрос же практического применения. И кстати, не путайте пожалуйста внутреннее устройство и гидравлику шиберного шарового крана и обычного шарового крана. Эти несравнимые вещи. Вы же ссылаетесь именно на шиберный шаровый кран КРПШ, который невозможно нигде купить и его давно никто не производит. Где его взять то прикажете? ;)

    К вам три практических вопроса:

    1. Как рассчитать угол поворота нешиберного шарового крана, для обеспечения массового расхода теплоносителя, например 1 гр/сек? Какая программа расчета СО умеет рассчитывать шаровые краны в качестве балансировочных вентилей?

    2. Сможете ли Вы установить такой угол поворота нешиберного крана, чтобы обеспечить такой проток в 1 гр/сек? И с какой попытки и с какими затратами времени? Будет ли у Вас при этом в руках ультразвуковой прибор для измерения расхода теплоносителя в трубах стоимостью более 250 000 рублей?

    3. Что монтажнику будет легче, двигать по микрону угол поворота шарового крана даже имея такой ультразвуковой расходомер, или просто повернуть шпиндель червяка балансировочного вентиля на указанное в проекте количество оборотов?
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    :flag:
    ГОСТ - не при "делах"?
    При том, что он не "разрешает", а предписывает (!) к исполнению.
    Дал "справку".

    Читайте внимательно ! .."Тех.доки".
    Кран шиберный в обозначении КРПШ присутствовал в СНиПе ..85-го года. Обновлялся в 97-м.
    Последний, действующий СНиП принят в 2001 году
    Где (Ш) обозначен уже не шиберный, а шаровый кран.

    У меня один практический ответ "
    - мне не нужно ничего расчитывать, знаючи, что должен получить.

    Вы сами признавались, что балансируете "по температуре", т. е. наощупь. "Угол" при этом - ..какой получится.
    Имея же "ультразвуковой", за "250 тыщщ" прибор, можно ..отбалансировать что угодно, а главное - чем угодно!
    Можнажнику легче ...не ходить на работу и деньги получатьссс.
    Можно ..обложитсья кучей "девайсов", ловя .."что-то", высчитывая обороты ...червяка шпинделя. :close:
    но не знать пункта назначения... принципов гидравлической балансировки.
    А ларчик просто открывается. :hello:

    К тому же, (читайте! СНиП) кран КРПШ предназначен (!) для приборов 1-трубных систем.
    А дроссельный клапан (КРД) - для 2-трубных.
    Не надо мешать разные по принципу системы и соответствие арматуры.
    Хотя в 2-трубных также ..имеется шаровый (КРДШ), но клапан тут удобнее, т. к. не вызывает
    ...необратимых последствий, как будучи установлен на 1-тр. приборы...
    в качестве регулировочного...:flag:
     
    Последнее редактирование: 26.07.14
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Lyko, Раз ушли от ответов, то беЗсмысленно продолжать дискуссию.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ушел от бессмысленных ответов. Насчет .."углов", расчета "червячных передач" и графиков.
    Это для теоретегов. :hello:
    Я. таки, просто сантехник и ответил на строго конкретные вопросы конкретными же ответами. Включая СНиП, для сведения (интересующимся регулировкой)

    Далее не хотелось бы читать о персоне собственной. :hello:
     
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Если сами же пишете, что для двухтрубных систем лучше использовать дроссельный клапан, то почему же в первом своем сообщении рекомендуете КРПШ? (еще бы знать где его купить, раз его практически не производит никто! Да и клапан КРД поисковики не знают где купить и даже что это такое http://yandex.ru/yandsearch?text=дроссельный клапан КРД&lr=49)

    Противоречите сами себе.

    На фото же ясно видно, что система двухтрубная.
     
    Последнее редактирование: 28.07.14
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Собственную невнимательность не стоит выдавать за чьи-то "противоречия".
    Стоило кликнуть на одну из ссылок
    (по вашей ссылкеhttp://www.bibliotekar.ru/spravochnik-170-inzhenernoe-oborudovanie/171.htm)
    и вы бы попали сюда: http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/42.htm
    Здесь выдержки из учебника, (имхо, Сканави А. Н.) с "разьясненьями" по КРД)

    В том же ГОСТ, предложенном к прочтению, сказано:

    Тип крана - КРД (Кран Регулирующий Дроссельный)
    4-й буквой обозначается исполнение дросселирующего "органа" (В, П, Шар, Д.)

    Место установки - Двухтрубные системы отопления на подводках (к приборам)

    Наименование - Кран регулирующий двойной регулировки.

    В "продаже" имеются (для 2-трубки) - наименование:
    Ручной / термостатический регулирующий клапан (ITAP, Meibes, Danfoss, и проч...)

    То, что наименования ГОСТ, ориентированного на отечественную продукцию, не совпадает с торговым наименованием - не мои проблемы.
    ГОСТ-ы многократно изменялись, вплоть до того, что и вместо "вентиль" надо писать / говорить "клапан".
    Но "мужики-то", составлявшие другие ГОСТ-ы, видимо, "не знают".

    Так вот, в "переводе" с ГОСТ-овского Кран Регулирующий Двойной регулировки
    будет звучать, как Клапан Регулирующий с предварительной настройкой

    В ГОСТ-е почему-то не указан Кран Регулирующий Дроссельный.
    Который БЕЗ ..преднастройки ("двойной" регулировки)
    Хотя кран (КРДШ) - Кран Регулирующий Двойной регулировки Шаровый - существует. (см.ниже) И именно для 2-трубных систем.

    ГОСТ-овские "обозначения" кранов имеет арматура, сертифицированная по ЭТОМУ ГОСТ.
    Вся "заграничная" арматура сертифицирована, по ГОСТ-ам "Арматура из цветных металлов", "Запорные краны из цветных металлов" и проч.
    Если БА зарубежные производители сертифицировались по ГОСТ "Арматура в системах отопления..."
    может быть, в этом случае их наименования были ..КРД, КРПШ, КРДД и проч.
    Строго говоря, весь "импорт" не может использоваться в системах отоления" в силу этой "непрофильной" сертификации. Однако, "все пользуют".

    Проблемы сертификации (мне) также ...бесконечно далеки.

    Единственные из найденных отеч. кранов, сертифицированных по ГОСТ-10944-2001,
    Это шаровые краны для 1-трубок КРПШ ...Пензенского з-да
    И его же шаровые для 2-тр. систем КРДШ.
    (на страницах присутствует ссылка на ГОСТ 10944-97) Почему не 10944-2001 - также прошу не спрашивать. Можно найти "такой же", но 10944 - 64 (1964 г. года "выпуска")

    А разницу между "шаром" и "клапаном" для 2-трубки неоднократно излагал.
    Вы это читали и даже начали приводить "шумовой порог" для клапанов. ..Без ссылок на "источник".:hello:

    И еще p. s.
    Ваше обращение по поводу "регулировки" КРПШ кранами уже 3-е или 5-е..:faq:
    Столько же и "разьяснений. Сохраните, пож., скриншот, дабы не возвращаться.
     
    Последнее редактирование: 28.07.14
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    @Lyko, все было бы возможно и хорошо, если бы вы подсказали тайные места, где же есть хоть малейшая возможность купить в розницу рекомендуемые вами КРПШ, КРДШ и КРД?

    Наш Пензенский завод не продает эти изделия в розницу с отправкой по РФ. Если только предоплатите вагон таких кранов. :)
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На кой ляд вам Пензенские краны? Отзывы о них нехорошие. Вся их ..прелесть - в "правильной" сертификации. По "правильному ГОСТ-у" (если чего-то не поняли).
    Любой, достаточно надежный шар. кран - достоин быть КРПШ или ..КРДШ. :ogo:
     
  9. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Тогда скажите, где можно купить такую редкость, как КРПШ, КРДШ, КРД?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На Пензенском арматурном заводе. ..Или Пензенском заводе арматуры...:faq:
    Если, кроме вагона кранов ничего не предложат,

    Как вариант, написать производителям "простых" шаровых кранов.
    - Возможно, они согласятся сертифицировать свои краны в соответствии с / по ГОСТ 10944-2001?
    Если так - торговля сменит на них "ярлычки".:um::ogo:
     
    Последнее редактирование: 28.07.14
  11. nargul
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    nargul

    Участник

    nargul

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Балашиха
    Запустил первый, на фотках еще не законченный монтаж
     

    Вложения:

    • IMG-20140927-WA0006.JPG
    • 20140705_162524.jpg
    • 1411838279606.JPG
    • 20140705_162621.jpg
    • 20140715_153602.jpg
    Последнее редактирование: 09.10.14
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    опять его выпустили?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.783
    Благодарности:
    29.210

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.783
    Благодарности:
    29.210
    Адрес:
    Касимов
    Маркировку труб к стене? НЕ?
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.783
    Благодарности:
    29.210

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.783
    Благодарности:
    29.210
    Адрес:
    Касимов
  15. nargul
    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    nargul

    Участник

    nargul

    Участник

    Регистрация:
    02.11.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Балашиха
    Делал первый раз про маркировку не подумал, да и потом это туалет, Залит антифриз пропиленгликоль