1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите определиться с системой отопления

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем boomer, 06.02.14.

  1. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    42

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Самара
    На гвс электрический бачок будет.
    А коэффициент бетонного перекрытия 1 этажа принять как Кпола=0.44?
     
  2. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Вы имеете в виду перекрытие между 1 и 2 этажом ?
    Если да, то нет (тепло потери между отапливаемыми помещениями с температурой отличающейся меньше чем 4 градуса не учитываются).
    Если речь идёт про пол 1 этажа, то от наружных стен разбиваете на 2 метровые зоны, для 1 зоны 0,44 х 0,5,
    для 2 зоны 0,44 х 0,25, для 3 зоны 0,44 х 0,125 .
     
  3. boomer
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    42

    boomer

    Живу здесь

    boomer

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Самара
    Да я имею ввиду перекрытие между 1 и 2 эт, значит потери считать для полного объема, и грубо делить на кол-во этажей ?
     
    Последнее редактирование: 12.02.14
  4. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    534
    Благодарности:
    444
    Адрес:
    Москва
    Объём здесь не причём.
    Тепло потери нужно считать через ограждающие конструкции здания, то есть наружные стены, окна, пол, крыша, входные двери и ворота.
    На пример хоз. спальня 2 этажа:
    Qстены = 20 х 52 х 0,33 = 344 20 - площадь наружных стен, 52 - разница температур улицы и помещения, 0,33 - к-т стены
    Q окна = 1,62 х 52 х 2,09 = 176
    складываем 344 + 176 = 520 вт тепло потери помещения, добавили процентов 15 - 20 на раздолбайство строителей и т. д. и получили 600 вт
    Для помещений 1 этажа учитываем пол по зонам, для мансарды крышу .