1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите подобрать установку для фильтрации воды в загородном доме

Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Meller, 07.02.14.

  1. Meller
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Meller

    Участник

    Meller

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Похоже в округе я первый заморочился этим, во всяком случае в окрестных домах нет фильтрационных установок, и все ждут что у меня получится, и в какую копеечку встанет.
    Вопрос цены относителен, что значит дешево или дорого. Я понимаю что если группа компаний предлагает решение за 100 тр, а одна компания за 200тр, то наверняка должны быть какие то конкретные обоснования.
     
    Последнее редактирование модератором: 02.03.14
  2. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    А что мешает перед публикацией удалить заголовок с названием конторы?
     
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.681
    Благодарности:
    1.955
    Адрес:
    Москва-Истра
    Приезжайте ко мне - посмотрите. 3 км от Истры в сторону Вельяминово
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не реклама.
     
  5. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    Ну это нормально. Значитца, так. Самый дешёвый вариант - с накопительной емкостью. Но он места больше займёт. Теперь ориентировка по деньгам.
    1. Промывной грязевик 1" ~1.5 тыр
    2. Комплекс дозирования - от 10 до 20 тыр
    3. Бочка на два куба Анион с ЭМК клапаном и парой лягушек - 35-40 тыр
    4. Насос-моноблок уровня Grundfos CM3-6 - 30 тыр
    5. Осветлительный фильтр 1354 с автоматикой Clack и загрузкой Сорбент ОДМ - 22-25 тыр
    6. Сорбционный фильтр 1354 с автоматикой Clack и актив. углём - 25-27 тыр
    7. Умягчитель 1252 со смолой Dow/Purolite, автоматика по объёму - 25-28 тыр
    8. Бигблюшка с полировочным (5/50 мкм) картриджем - 7-10 тыр

    Итого без работ и материалов обвязки - около 170 тыр. В сумме будет под двести. Позиции 5 и 6 после расширения водопотребления желательно будет удвоить.

    Можно пытаться уценить - насос взять итальянский, дозатор перистальтический (самый дешёвый), фильтры с ручными блоками, умягчитель таймерный, от полировки отказаться, вместо двухкубовой анионовской бочки взять пару еврокубов и запараллелить - тыр 50-60 удастся сэкономить.
     
    Последнее редактирование: 12.02.14
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ничего удалять не нужно. Страна должна знать своих героев.
     
  7. Meller
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Meller

    Участник

    Meller

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Предложение, простите за повторы.
     

    Вложения:

  8. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    Неграмотный бред. Хрен с ним, что никакой плёнки железа там нет, но! BIRM может использоваться для удаления из воды растворенного марганца. Однако уровень pH исходной воды в этом случае должен быть в пределах 8.0-9.0. Причем, если одновременно с марганцем в воде присутствует и железо, то уровень pH ещё жёстче - в диапазоне 8.2-8.5. У вас рН на уровне 7 с копейками - для марганца это - насквозь. Однако Олег Рысинский, владелец данной конторы (ну, или его менеджер по продажам), жжёт.

    Цены, кстати, разумные, придраться не могу.
     
    Последнее редактирование: 12.02.14
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот интересно давление в 1,5 атмосферы их не смущает?
     
  10. Vodachist
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Vodachist

    Специалист

    Vodachist

    Специалист

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Да, все 3 анализа пробы воды различны из-за сезонности колебаний химического состава воды, плюс из водонапорной башни подмешивается то, что попало в башню воздушно-капельным путем. Запаха в воде нет, органики почти нет, т. к. цветность и перманганатная окисляемостьневысокая, да и железа не много.

    Ставим накопительную емкость на 1000 литров, 740х760х1935 мм, перед емкостью проточный фильтр повышенной грязеёмкости Биг Блю 20 с картриджем 50 микрон, плюс система автоматического энергонезависимого налива и контроля перелива входящей воды. Далее:

    1 ступень водоочистки. Ставим фильтр-корректор 10х54 не cтолько для рН-коррекции, сколько для смещения химического равновесия воды поступающей из накопительной емкости.

    2 ступень водоочистки. Ставим параллельно 2 осадочных фильтра-осветлителя 13х54, с каланами NHWB после каждого.

    3 ступень водоочистки. Ставим 2 (!) фильтра Биг Блю 20 с угольным картриджем типа EP или APC и доочищаем воду от мелкодисперсных частиц железа и запаха.

    4 ступень водоочистки. Ставим фильтр-умягчитель в корпусе 13х54 с регулировкой жесткости очищенной воды.

    5 ступень водоочистки. УФ-стерилизаторочищенной воды.

    100% гарантия долгосрочной работы такой системы возможна при регулярном техобслуживании водоочистного Оборудования и своевременной замене фильтрующих наполнителей.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что такое химическое равновесие воды? И куда мы его смещаем? Поделитесь знаниями пожалуйста.
     
  12. Vodachist
    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Vodachist

    Специалист

    Vodachist

    Специалист

    Регистрация:
    21.12.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Хим. равновесие - тема отдельной лекции. В двух словах - солей в воде нет, есть ионы и явление гидролиза солей.
    Вот на этот гидролиз и оказывается влияние. Все в мире находится в равновесии. Внесение чего угодно (или даже ого-го чего) в раствор вносит свои коррективы. Смещаем куда угодно, тут вопрос не в этом, тут важно просто сместить, нарушить баланс в нужную нам сторону. В какую - надо расписывать массу хим. уравнений гидролиза (я могу, но надо ли ? :)

    Вот простой пример. Выпил ты кисленького (сок апельсиновый, рассол огуречный), или содовой минералки. А рН крови не изменился ! Почему ? Потому что есть силы в организме, стремящиеся вернуть все в равновесие. Они работают до какого-то предела, конечно. Если эти силы ослабить, что будет ? система выйдет из равновесия, сместится. Правильно. Вот это то мы и пытаемся достичь в смещении равновесия химического состава воды.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А он точно в нужную нам сторону сместится?
    Ну приведите хотя бы пять. Очень интересно.
     
  14. Meller
    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0

    Meller

    Участник

    Meller

    Участник

    Регистрация:
    03.12.10
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день
    Сделал анализ на марганец, получилось 0,16 мг/куб дм.,
    Как изменится система фильтрации?
    Реагентный способ все еще необходим?
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.883
    Благодарности:
    6.682
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это маленькое превышение, аэрацией уберётся.