1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Haier

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем grevcev alex, 08.02.14.

  1. Яронэ
    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    115

    Яронэ

    Живу здесь

    Яронэ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    115
    Кстати вопрос.
    Есть такой котёл HEC L1P18-F21S (M) .
    Работает отлично. Какие аналоги по запчастям в нём могут подойти с других котлов за неимением (в случае чего), оригинальных ?
     
  2. sayrus_kub
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    207

    sayrus_kub

    Живу здесь

    sayrus_kub

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Здравствуйте. Котёл Hec L1P18-F21. Выдаёт ошибку Е3. родной прессостат имел сопротивление контактов 4 кОм, заменил Родной был 75/45, такой найти у нас сложно, поставил 50/65, с такими характеристиками ему еще проще срабатывать будет. Вентилятор помыл, трубку Вентури снимал промывал продувал. Вентилятор стартует штатно при каждом запуске, пропусков нет. Труба коаксиалка 1м через стену. Что с ним еще может происходить?
     
  3. Denis1802
    Регистрация:
    16.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Denis1802

    Новичок

    Denis1802

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Газовый котёл Haier L1P20-F21

    Каким сочетанием клавиш можно войти в сервисное меню, чтобы настроить время отключения турбины, после того, как отключается газовая горелка ? По умолчанию она работает постоянно, но я как-то в настройках установил, чтобы она отключалась через 30 сек. После отключения горелки и вкл. за 30 сек. до запуска горелки.

    При нажатии одновременно двух левых кнопок и одной большой круглой (при выключенном котле (когда горит на дисплее OFF) - заходит в сервисное меню, но там нет настроек турбины.

    При нажатии одновременно двух правых кнопок и одной большой круглой (во время работы котла) - заходит в меню регулировки горелки.

    Может быть кто-то знает ?

    И ещё один вопрос.

    В настройках пламени, в пункте №21 (сильное пламя нагрева) стоит в «Значение по умолчанию» 224. Диапазон регулировки от 118 до 225. Когда выставлено значение 224, слышно как сильно шумит горелка, при этом температура системы отопления, отображаемая на дисплее, быстро повышается и котёл отключается через 1 минуту. При установке значения 118, температура отопления растёт существенно медленней, котёл отключается через 3 или 3,5 минуты. Если котёл отключается во время отсутствия электричества - то значение устанавливается по умолчанию 224, т. е. плата не запоминает значение 118, которое я ранее вводил.

    Эту проблему можно как-либо решить или котёл в любом случае будет при отключении электричества ставить значение 224 ?

    Заранее благодарен, если кто-либо поможет советом.

    Может кому пригодится. Появились хлопки при розжиге котла. Проблема решилась, когда пылесосом почистил форсунки горелки.
     
  4. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.085
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Самара
    Турбина не может работать постоянно при отключении горелки. Время выбега есть. Возможно и настраивается. Я на Buderus U072 ставлю 10 секунд. Не вижу смысла продувать дольше.
     
  5. Алехно
    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алехно

    Новичок

    Алехно

    Новичок

    Регистрация:
    03.12.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Добрый день.
    Есть ли у кого Service Manual к котлу haier l1pb20-18rc1 (t) с описанием настройки параметров ОТС control E и ОТС control P при включенном параметре ОТС control
     
  6. mity9vat
    Регистрация:
    05.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mity9vat

    Новичок

    mity9vat

    Новичок

    Регистрация:
    05.04.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствйте, после настройки А2 насос работает 4 минуты как увеличить это время?
     
  7. Teftelia
    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    Teftelia

    Участник

    Teftelia

    Участник

    Регистрация:
    28.06.15
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1
    Не знаю в техподдержку напишите help@haieronline.ru или через их приложение в чате, они отвечают
     
  8. kvazar
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    kvazar

    Участник

    kvazar

    Участник

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Добрый день! Не появилось у кого сервис мануала на haier ProLine 2.32 Ti Либо RC3? Хотел поднастроить некоторые параметры.
     
  9. Denis1802
    Регистрация:
    16.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Denis1802

    Новичок

    Denis1802

    Новичок

    Регистрация:
    16.02.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Газовый котёл Haier L1P20-F21

    Котёл не работает в режиме «Автоматическая работа с учётом комнатной температуры».

    По инструкции нужно зайти в меню «Автоматическая работа с учётом комнатной температуры», где большими цифрами указана температура помещения а маленькими (над часами) температура, которую котёл должен поддерживать в помещении.
    Потом надо вернуться в меню «Регулировка температуры нагрева»(далее по тексту - тактует), установить температуру (к примеру 55 градусов), и вернуться опять в режим «Автоматическая работа с учётом комнатной температуры».
    В итоге, котёл должен держать температуру помещения 25 градусов, при этом температура радиаторов должна быть 55 градусов, и при достижении 25 градусов он должен отключаться и включаться при падении температуры до 24 градусов (можно установить разницу не в один а в 2 или 3 градуса).
    Я так понимаю, что режим «Автоматическая работа с учётом комнатной температуры» сделан для того, чтобы котёл не тактовал, т. к. в режиме отопления он реагирует на разницу температуры возврата, т. е. если я ставлю температуру нагрева 55 градусов, то он греет радиаторы до 60 градусов, затем отключается, насос при этом работает, и когда температура упала до 40 градусов, котёл включается и так по кругу. В итоге он 3 минуты работает и минут 6-7 гоняет воду по системе отопления.

    Однако, в режиме «Автоматическая работа с учётом комнатной температуры» он всё равно работает в режиме разницы температур, т. е. тактует.

    Может быть кто-либо сталкивался с такой проблемой, прошу помочь.
    К котлу подключён термостат.
     

    Вложения:

    • 1_cr.png
    • 2_cr.png
    • 1.jpeg
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.211
    Благодарности:
    26.578

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.211
    Благодарности:
    26.578
    Адрес:
    Калуга
    Сравните минимальную мощность котла и и рабочую мощность СО (радиаторов) - что получается ? По комнатной лучше чтобы Т подачи была повыше, чтобы котел работал устойчивее, ибо мощность СО обычно маленькая - тепло не успевает рассеиваться.
     
  11. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959
    Планирую первый запуск
    HAIER PROLINE 2.14 TI

    Сделал 3 контура, двухтрубную систему.

    Горячую воду, подключил, без штатного краника ограничителя потока.
     
  12. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959
    Запустил котел, PROLINE 2.14 TI.
    1. Открыл воздухоотводчик на 1 оборот.
    2. Покрутил насос отвёрткой, чтобы крутился.
    3. После включения, котел несколько раз насосом качал, воздух спускался, подпиткой довел до 1,4 бар.
    4. Ошибка 01, как я понял нет газа, открыл газ. Все поехало.

    Все контура теплые. Котел понравился. Не шумный. Слышно вентилятор, слышно насос, слышно зажигание газа без хлопков. Все звуки мягкие, приглушённые.

    Включил на один радиатор, работает, тактует, не часто. Включил 4 радиатора, мягко работает, не тактует. (Всего 9 радиаторов в системе, 3 контура)

    Воду греет отлично, выставил 40 градусов на воду, вода из скважины 12-14 градусов. Вполне можно принимать душ. Поток воды прекрасный.

    В отопление, залил воду из осмоса, около 80 ppm. Примерно 3-4 ведра. Заливал кружкой, через обычную лейку, и шланг. Очень хорошо заходит. Потом закрыл маевских, и подпиткой дожал до 1,4 бар.

    Вода у меня очень жесткая, полуминеральная. Сульфаты, жесткость 23. ppm 2200. На воду до котла, поставил фильтр 5 микрон, ну и обычный грязевик перед котлом.

    Посмотрим, как котел покажет себя в эксплуатации.

    Где бы найти книжечку с ошибками на котле. Чтобы распечатать?
    У меня тут пенсионеры в домике живут. Им без книжечки тяжело.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.298
    Благодарности:
    18.284

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.298
    Благодарности:
    18.284
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Niki111, откройте инструкцию на котел! Там вся таблица ошибок есть.
     
  14. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.717
    Благодарности:
    959
    Как я понял, вентилятор на моем котле не модулируется, гудит стабильно одинаково. А у насоса 3 скорости, они переключаются автоматически? Или всегда одна скорость у насоса? Как узнать ?
     
  15. Алексей-84
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    464

    Алексей-84

    Живу здесь

    Алексей-84

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    1.151
    Благодарности:
    464
    Ручное переключение. Флажок сверху стоит. Для большинства систем хватает второй скорости, а вообще правильно делать расчёт характеристик системы отопления и на основе его ставить скорость насоса.