1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котлов Kiturami Turbo

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем waldgeist, 13.01.11.

  1. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Вот у меня по ходу тоже засралась. Буду чистить сегодня. Запускается только с подогревом горелки ветерком (вообще универсальная штука, в мороз кинул под капот-только так и завел).Причина мне кажется из за грязи на дне бака, так, как пытался выжать последнее со дна.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это создает богатую смесь, разложение топлива до углерода (сажи), появление фото https://www.forumhouse.ru/threads/89881/#post-3749908
     
  3. Laki28rus
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5

    Laki28rus

    Участник

    Laki28rus

    Участник

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    5
    Народ а вы дадчики пробывали чистить ? там три датчика два на коле один около форсунки ! проведите эти все процедуры и конечно же почистите горелку и на год вы смело можете забыть про котоле !


    если б это были мозги котла ! то он бы вообще у вас не запустился
     
  4. Марс8101
    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Марс8101

    Участник

    Марс8101

    Участник

    Регистрация:
    30.04.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Основная причина поломок дизельных котлов это грязная солярка и несоблюдение систем безопасности котла.
    Очень часто покупая топливный бак не задумываются об обслуживании этого самого бака. Топливный бак в зависимости от того насколько чистую солярку Вы заливаете, периодически надо чистить. А этим самым надо обращать внимание при покупке топливного бака обязательно посмотреть есть ли в нём патрубок для слива топлива (через него будете сливать осевшую грязь в солярке дальше не отказывайтесь от фикс пакета это кран и два выхода под солярку шлаг с поплавком (что бы забор топлива осуществлял с самого верхнего слоя солярки. И обязательно выключайте котёл когда заливаете топливо (иначе при размешивании грязь может попасть в котёл) и выдать вам ошибку. После 20минут простоя можете включать и греться лучами от солнца.
    Следующее обязательно не поскупитесь на стабилизатор напряжения, очень часто из за скачков напряжения не выдерживают блок управления и датчики котла. Хорошо показали себя стабилизаторы "Лидер" и "Штиль".(китайские лучше не брать).
    Далее необходимо предусмотреть для чистки внутреннего части котла, возможность демонтажа дымохода (малыми усилиями). Периодически необходимо чистить котел, для этого верх котла где сочленяется дымоход с котлом юбку необходимо снимать, при готовом монтаже проверьте возможно-ли демонтировать узел дымохода для прочистки
    :hello:
    топливный бак.jpg
    здесь 1000лит.бак до дна 20-30см дно бака почти не виден, люди фикспакет обязателен!
    насос грязный.jpg
     
  5. BobansSm
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    BobansSm

    Участник

    BobansSm

    Участник

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тест, тест, тест
    Добрый день,
    Котел новый, проработал максимум сутки
    Периодически выплевывается 01 ошибка. Перезапуск помогает не всегда. Если поджигает, то это сопровождается небольшим хлопком.
    Искра есть, перед попыткой запуска слышно треск.
    Бак в 2х метрах, 110л на одном уровне с котлом, забор через верх + овертоп с воздухоотводчиком на котле. Все это находится в теплой котельной.
    Стакан фильтра полон солярой. Регулировки все стоковые.

    Подскажите идеи?

    Уже понял что нужно посмотреть датчик пламени и обратить внимание на цвет пламени.
    + Хочу скинуть обратку с фильтра чтобы определить качает ли насос?
     
  6. Mike2012
    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9

    Mike2012

    Живу здесь

    Mike2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    01 - Нет розжига пламени.
    Если настройки "стоковые" - вполне может и не работать, необходима настройка с газоанализатором.
    Если котел зажигается - насас качает однозначно.
    Скорее всего дело в кол-во воздуха.
     
  7. waldgeist
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23

    waldgeist

    Живу здесь

    waldgeist

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Лес
    Выводы...
    Котел засирается только на низких температурах, ниже 10 градусов. Особенно быстро это происходит на спящем режиме, там по моему 5 градусов. На работе на 200 киловатных котлах та же особенность, только там порог 50 градусов (внутри котла) внешняя температура там не выставляется...
     
  8. Zhix22
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Zhix22

    Участник

    Zhix22

    Участник

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Чехов МО
    регулировка подачи воздуха в первую очередь. была такая проблема. прикрыли на пару миллиметров и все ок
     
  9. vit_21
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    vit_21

    Живу здесь

    vit_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Друзья, помогите разобраться.
    Новый котел Китурами СТС-21 плохо работает при низких температурах. Начинает гудеть как ракета с последующем затуханием и выведением на дисплее ошибки 01, 03. Т. е. оставить котел в режиме отсутствия получается нереально.

    Запустить его тоже невозможно при температуре ниже 5-8 градусов. Запускается только при закрывании рукой воздушной заслонки. И то не всегда, опять включается "режим ракеты" с последующем затуханием. :)
    Вообщем запускается нормально с раза 5-го и только после прогрева помещения газовой пушкой.
    Кто сталкивался, что делать?
     
  10. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    В инструкци на все приборы (теплогинерирующие с NTC датчиками) прописано не ниже 15гр в помещении установки производить запуск.
    И что вы от него хотите-то.
    На заслонке при +5 уже почти 0.
    Унеё вихривой принцип работы (а вы его тупо валите) на разжигании. :hello:
     
  11. vit_21
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20

    vit_21

    Живу здесь

    vit_21

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Если я правильно вас понял, то нужно что бы в котельной была температура не ниже 15 градусов в любом случае, даже в режиме отъезда, когда котел держит температуру 8 градусов в помещении, защищая от замерзания?
     
  12. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.516
    Адрес:
    Екатеринбург
    Именно так:hello:
     
  13. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    326

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    МО Домодедово
    Подскажите может у кого была такая проблема котёл переодически не запускается включается продув забор топлива а воспламенения нет вторая попытка бывает удачной не всегда и выдает ошибку 01 (внешне причина) топленый фильтр то полный то наполовину пустой стоит обратный клапан. Какие вобще требования по установки котла нужно ли его выставлять по уровню, вывот газов стоит гофра ветеляционная и вставлена в стационарный дымоход! Никто не может найти причину ошибки! Кто чем сможет помогите!
     
  14. zotich
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    zotich

    Участник

    zotich

    Участник

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Тут точно проблема с подачей топлива. А зачем у вас стоит обратный клапан ?
     
  15. Crehet
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    326

    Crehet

    Живу здесь

    Crehet

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    1.735
    Благодарности:
    326
    Адрес:
    МО Домодедово
    Обращался в сервис китурами они сказали что он нужен как раз что-бы топливо не уходило из тубопровода и не создавалось воздушная пробка, пробовал и без клапана тоже самое но чуть по реже!