1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Схема закрытой СО с ТТкотлом/ЭК/ТА/БКН

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Олег9293, 12.02.14.

  1. Valja87
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5

    Valja87

    Живу здесь

    Valja87

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нытва
    Ну а в чем проблемы-то?
    Запалил котел, пошла вода в ТА, скапливается в верхнем слое. Если в СО требуется, она возьмет своим насосом, сколько надо. Котел свое дело делает, СО - свое. Все одновременно. В чем проблемы?
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    www.forumhouse.ru/threads/245044/page-23 Пост номер 331. Вы про этот клапан имеете в виду? Так его что, в обвод ладдомату ставить? Мы вобще-то планирывали его установку для предотвращения циркуляции между ТТ и ТА, что б когда котёл потух, горячая вода из ТА не курсирова через ТТ котёл,а шла только на радиаторы. Но тут Ерикс мультик скинул, а glory его распилил по сюжетно и тут выясняется, что вроде при таком подключении после прогорания топлива в тт котле и отключения ладдомата этой циркуляции не будет. И ещё вопрос ко всем! Почему в этой схеме РБ расположен за ТА, а не как обычно между тт котлом и ладдоматом или ладдоматом и ТА?
     
  3. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    РБ-что ето токоэ, извенаюсЬ?
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Та то я перед этим ещё хотел, что сначала нагревалались радиаторы, а потом уже излишки уходили в ТА. Но там задействована автоматика и общая работа СО в моём случае чуток усложняется.
     
  5. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Расширительный бак.,а ты думал реанимационная больница?)
     
  6. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    Олег- ТА долзен бытЬ незовисимим посрэдником- в другом случее будет проблема с насосами. и будеш ёбстаца.2 в 1 небиваэт
     
  7. Valja87
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5

    Valja87

    Живу здесь

    Valja87

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нытва
    А зачем сначала греть радиаторы? Почему необходимо устанавливать какую-то очередность? Я же говорю: котел работает сам по себе, СО с радиаторами - сама по себе. Радиаторы сами возьмут столько тепла, сколько им надо, даже если котел вообще потушен. А если только что разожжен - радиаторам, может, и не надо в данный момент.
     
  8. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    RB v lubom meste v obratke
     
  9. Valja87
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5

    Valja87

    Живу здесь

    Valja87

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Нытва
    Тогда надо просто перед входом горячей в ТА врезать обычный обратный клапан. Тогда обратно вода в котел никогда не пройдет. Правда, клапан надо найти легкий или модифицировать его, чтобы естественной циркуляции не мешал.
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    На этом принципе я и решил остановиться. В смысле ТТ-ТА-РАДИАТОРЫ.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    2 в 1-это про что?
     
  12. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    I TA i CO. polnostju soglashajusj s
    Valja87
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Спасибо! Я тогда по этому клапану у glory уточню. Он специалист по наворотам!).
     
  14. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    Klapan toze nado umnij- vremja srabatavinje bistroje nado
     
  15. eriks25
    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648

    eriks25

    Живу здесь

    eriks25

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.14
    Сообщения:
    2.775
    Благодарности:
    648
    Адрес:
    Рига
    Tebe Oleg Viadrus nado budet stavit na bolshije temperaturi rabotat s TA. togda budet efekt.