1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ленинградка в одноэтажном доме (своими руками)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем selvestruan, 12.02.14.

  1. selvestruan
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751

    selvestruan

    Андрей

    selvestruan

    Андрей

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Челябинск
    Что самое интересное что в одних регионах принято нижнее подключение, а в других диагонально... и все на ленинградках...
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В ленинградке, если это действительно, горизонтальная ленинградка, за центр охлаждения принимается "виртуальный" центр
    самого кольца циркуляции (разводки).
    .."Центры батарей", в этом случае, не рассматриваются в связке с высотой котла.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мало того, даже на одном обьекте возможны "эксперименты" с верхним и нижним подключением.
    Разница - (см. фото выше).
     
  4. selvestruan
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751

    selvestruan

    Андрей

    selvestruan

    Андрей

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо Lyko, что поправили... писал обобщенно... не прав :hello:
     
  5. Filat
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228

    Filat

    Живу здесь

    Filat

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    228
    Адрес:
    Сызрань
    Никакого отношения, к регионом нет. Удачи вам.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если-таки, у вашей бабушки все же, 2-трубка с верхним рОзливом, тогда подключение "подачи" - только в верхнюю пробку (коллектор) радиатора.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Преогромнейшее Спасибо! Исправил.
     
  8. nuBo
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    528

    nuBo

    Живу здесь

    nuBo

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    528
    Адрес:
    Сосновоборск
    У моей однотрубка, труба выходит из печи на уровне 2 метров, так идёт метра 2 (там и бачёк расширительный), затем опускается к низу и входит в верхнюю часть батареи, а затем выходит снизу батареи и идёт только по низу, кстати такой момент, как таковой трубы типа ленинградка нет :), труба идёт от батареи к батарее, стыкуясь на батареях. Из последней комнаты труба идёт под полом.

    А что нужно сделать, чтоб была действительно ленинградка? Толстая железная труба? А ПП пойдёт?
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  9. Альффред
    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    100

    Альффред

    Живу здесь

    Альффред

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    100
    Адрес:
    Карповский
    Здравствуйте. Не знаю на сколько правильно, но появилась одна идея по вводу в дом трубы у вас. Поднимаем ее в котельной доводим до стены через которую ввод планируется и опускаем и вводим через низ уже. Низ же не сядет. Но это если ленинградка, да и то не знаю правильно или нет так делать. По идее не все равно где ее опускать?
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нарисовал "по описанию".:um::ogo:

    1ТР.png Там же и "обоснования с рекомендациями".

    Для "ленинградки" с ЕЦ (+ПЦ)
    1. 2-3 уровня / этажей в доме, с котлом на 1-м.
    2. ..Толстые железные трубы.
    3. Обвязка приборов "верхом" на трубе (с байпасом), а не радиаторы "на проход".

    Для "ленинградки" только "ПЦ":

    4. Приборы с замыкающим участком между врезками радиаторов (байпасом)
    5. Трубы нужного / расчетного диаметра внутреннего прохода.

    С ТТ котлом - не будут иметь "проблем долговечности" только металлические трубы.
    (Раскрывать дальше не буду, - масса информации, что? как? и почему? - в форуме)
    Напр. в теме об 1-тр.

    p. s.
    Второй раз встречается вариант со входом нисходящего стояка (от котла) в верх первого прибора. :um:
    Имхо, "интуитивное" желание мастеров "утяжелить" столб "Б" для "улучшения" циркуляции / создания
    большего "перевеса".
    Ибо "разгонная петля", служащая для того же самого - "утяжеления" воды в столбе Б, охлаждает т/носитель весьма ...слабо.:close:
    Существует даже ...запатентованный (!) способ такого усиления циркуляции - высоким расположением
    "прибора-охладителя", при котором столб "Б" становится совсем ..тяжелым (в некоторых пределах).
    ...Однако, радиатор под потолком - мало кому нужен. :ogo:
    Но очень "к месту" в однотрубке на 2-3 этажа, когда
    "разгонная петля" - это ВСЯ разводка над полом верхнего этажа.
    А радиаторы - те же "доп. охладители" для создания "тяжелого" столба "Б".
    А потому, "пассаж" о пригодности горизонтальной 1-трубки (с ЕЦ) только в домах в 2-3 уровня - основан не на ..пустом месте. :um::ogo:
     
    Последнее редактирование: 19.04.14
  11. nuBo
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    528

    nuBo

    Живу здесь

    nuBo

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    528
    Адрес:
    Сосновоборск
    Если б я не видел своими глазами однотрубную работающую систему в одноэтажных домах, где котёл не заглублён, я бы уже подумал, что это невозможно :)
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Можно догадаться, КАК (?) работает горизонтальная однотрубка в одноэтажных домах, глянув не просто
    "на систему" и общее тепло в доме, но на термометры подачи / обратки котла.
    Скорее всего это ок. 80-90* на первом приборе и 45-50 на последнем.
    Некоторых устраивает и это, если домик небольшой, а моды на межкомнатные двери "тогда" не было.
    И какая разница хозяину такая неравномерность нагрева приборов, с последовательным прохождением т/носителя через каждый радиатор:faq:.
    Тепло - и ладно. :um:

    p. s.
    ..Собственно, я тоже видел, куда более "эффективную" теоретически (!) 2-трубку с "разгонной петлей", (подачей под подоконниками и обраткой по полу) в 1-этажных домах.
    И неоднократно (!) переделывал, разными "способами". Жалобы были однотипны - "дохлый" (!), концевой в ветке, радиатор.
    Судя по тому, что в "гонораре", по результату, не отказывали, :|: разница была очевидна и для хозяина. :ogo:

    Потому - если не полагаться на "принудителя" циркуляции, в виде насоса, который любую систему сделает ...хорошей,
    таки, для 1-эт. дома "настаиваю" на вертикальной 2-трубке с верхним (под потолком) розливом.

    Вот отзыв:

    ...ваше задание по померу температуры выполнил. Результаты: подача 51, обратка 39. Замерил температуру на последних радиаторах обоих крыльев. Температура радиатора 46. Что вы можете сказать по данным результатам? На улице -3.

    https://www.forumhouse.ru/threads/131952/page-10
     
    Последнее редактирование: 20.04.14
  13. selvestruan
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751

    selvestruan

    Андрей

    selvestruan

    Андрей

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.626
    Благодарности:
    3.751
    Адрес:
    Челябинск
    Lyko, а разве нельзя вентилями отрегулировать такую систему - первый радиатор прикрываем посильней и так по кругу... соответственно последний радиатор открытый...
    Еще в книжках читал, что кольцо однотрубки необходимо с начало пускать на северную сторону - более холодную, а на южной стороне - кольцо заканчивать.

    Мы же не пытаемся "адамово яблоко съесть" и порушить все законы теплотехники ... просто такая вот жизненная ситуация сложилась... у каждого своя... когда более подходит однотрубка - я лично ничего против двух трубки не имею... кроме отсутствия ее физически воплотить (пока котельная не сядет 1-год).

    В моей ситуации это два деревянных строения - дом и котельная... через стены которых можно сделать 1 нижнее отверстие... и теоретически через него сделать 1-трубку, а второе ну ни как пока не сделать (из за разности усадки дома... которая составить 10-13см, либо делать отверстие с запасом в "пол стены".

    Я уже продумывал ленинградку, которую в последствии проще будет переделать в двух трубку :)
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, как вариант в Вашей непростой ситуации, не забывая при
    этом, что нет ничего постоянней временного(с). Заодно возможность провести натурные испытания. Как вариант "малой кровью" постоянный режим ПЦ, на всякий случай "ЕЦ".
     
  15. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.830
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Регулировать можно однотрубку не "на проход", а с замыкающими участками (байпасами).
    А самое главное - было бы, чего (?) регулировать. Циркуляционное давление останется тем же самым - низким. Т. е. снижена скорость т/носителя и общая тепловая мощность СО.
    И вместо "горячих-холодных" будут "прохладные" - все радиаторы. Или по вкусу-регулировке.
    Как "выход из положения" - остроумно. :close: Но не "острее" увеличения к-ва секций к концу контура.
    Или "разгонная петля".
    И все то же слабое цирк. давление (см. абзац выше). Без заглубления центра котла ниже 1-тр. контура - только "психологический" тепловой эффект. :ogo:
    Не забываем, глядя на ф-лу "цирк.давление ЕЦ"

    = h х (Т*под. - Т*обр.)

    Что при малой высоте (h) между ц. котла и ц. охлаждения системы, увеличивается перепад между подачей и обраткой. А следовательно, так же последовательно падает температура в радиаторах, установленных последовательно, даже с байпасами.
    Перепад может быть даже 100 / 50*. (закипание котла)
    Но Т* ср. при этом будет всего 75*. А Т* последнего радиатора = 50* в макс-ме.
    По ситуации - есть насос. К сож. :(
     
    Последнее редактирование: 21.04.14