1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Головоломка с ВРУ

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем guaho77, 12.02.14.

  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если нарисовано правильно, то один "косяк" просматривается явно.
    Фаза на самый нижний ряд АВ и групповые УЗО розеточных групп подключена после "основного" УЗО, а ноль взят с шины до этого УЗО.
    Выбростьте нулевую шину справа, ноль с селективного УЗО должен придти только на два УЗО (резерв и основное) - больше никуда.
     
  2. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    основным УЗО у меня обозначено УЗО ВД1-63 100mA. УЗО ВД1-63S 300 mA главное.
    схема задумана так, что при питании от подстанции работают два УЗО, основное (группа потребителей) и резервное (группа потребителей). эти потребители все разные и не пересекаются между собой. В том случае, если питание от подстанции отключено, подается от генератора через реверсивный переключатель на резервное УЗО и от него на потребители резервного ввода (холодильник 1, холодильник 2, холодильник 3, охрана, теплогенераторная, дежурное освещение).
     
  3. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Не понял... куда перекинуть? УЗО 100mA вместе уже подключены на нулевую шину.
    Можно на схеме прорисовать? :)
     
  4. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    но когда включено резервное УЗО а основное отключено, все резервные потребители работают нормально, ничего не вышибает. И так же с основным УЗО, все потребители нормально работают когда выключено резервное УЗО.
     
  5. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Ок. фото отправлю после выходных.
     
  6. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    ну это понял. а откуда взять нули на два ВД1-32 которые внизу стоят на розеточные группы?
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.249
    Благодарности:
    28.778
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Как это откуда взять ?
    У Вас там нарисована отдельная "нулевая" шина (после основного УЗО), с нее и взять.
     
  8. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Alex992, ответил за меня. Уж третий раз он об этом говорит. Рисовать надо?
     
  9. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё правильно. По ходу, где то перекрёст. Ноль с одного узо, а фаза с другого. В схеме только один явный косяк, на который вам уже устали указывать, но он не даст такого эффекта, хотя основное узо выбивать должон.
     
  10. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    P1090464 - копия.JPG
     
  11. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Здравствуйте. Вот я фото выложил. посмотрите плиз.
     
  12. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    Фазы распределены через три кроссмодуля.
     
  13. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    немного понял. УЗО на розеточные группы снять с большой шины N и подкинуть на колодку после основного УЗО (так как розеточные группы не относятся к резерву). На большой шине должны остаться только три жилы: одна после вводного УЗО 300mA, и две жилы на два УЗО, основное и резервное. Правильно я понимаю?
     
  14. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.095
    Благодарности:
    1.455
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. Именно так.
    Но, я-то фото не просил. :|: Однако вопросы есть. На большой шине N точно три провода останется после перекидывания розеточных? Не очень понятно, но есть ощущение, что подключен ещё один голубой провод.
    Ну и так, праздное любопытство. Что там за зелёно-жёлтый провод болтается внизу справа? Он что был когда-то к нулевой шине подключен?
     
  15. ELEPHANT-67
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    ELEPHANT-67

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Смоленск
    да, на большой шине останется три провода.
    они в самом верху опрессованы.
    голубой провод - это времянка на нулевые маленькие колодки. т. к. с УЗО отключено.
    фазы которые болтаются, это так же времянка...
    вы правы. ж/з жила была подключена на нулевую шину. это делали когда еще стройплощадка была и не было контура. а сейчас у меня отдельный контур на участке, и я снял.
    что, нужно назад подключить?