1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Однотрубное поэтажное отопление дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем вайланддовский, 13.02.14.

  1. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    400/3=130 м. кв.
    7*12+7*6=126 секций, при обычно принимаемой норме 130Вт/сек при неизвестных теплопотерях, попадает в "прикидочно -наколенные" 100Вт/м. кв.
    Вот здесь без графической схемы возникают "разночтения", если честно слабо представляю в частном доме, канал под трубную разводку из шести Ду40, которые у Вас пойдут от насосов к каждому из поэтажных контуров.
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    На Ду40 при принудительной циркуляции даже с избытком.
     
  3. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    1) первый этаж 150 кв м такое количество батарей это много или мало а по поводу шести труб есть тех помещение на первом этаже где висит коллектор у коллектора два выхода вниз это на первый контур четыре выхода в верх это второй и третий этаж ну конечно пластик разводить легче а трубу чуть по сложней. 2) но все таки труба будет еще и обогревать периметр дома ради этого я думаю стоит того 3) .А по поводу ду 40 что она с избытком будет хуже или лучше
     
  4. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    А каналов для трубы не будет она будет работать как теплый плинтус по периметру.
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    "+" запас элементарно регулируется Т* подачи на котле, в случае "-" при тщательных расчётах и "внезапных морозах" зимой, добавлять нечем, СО на пределе, как вариант шуба и валенки:)].
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    @вайланддовский, без графического изображения, получается каждый о своём, имхо, о вертикальной разводке от коллекторного узла к поэтажным контурам.
    Вы о этажном контуре - труба+радиаторы.
     
  7. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    Да труба ду40 +радиаторы, с коллектора будет идти своя труба на каждый этаж горизонтальная однотрубка и на эту трубу на каждом этаже будут насаживаться алюминевые радиаторы под окнами. А по поводу температуры зима валенки не понял. графическое изображение рисовать пока не умею.
     
  8. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    Специалисты почему молчине покритикуйте мою систему или скажите что все будет работать хорошо. :)
     
  9. mikhail_rzn
    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    591

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    mikhail_rzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.11
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    Рязань
    Я не сильно большой специалист, но идея регулировки температуры в помещении путем отключения насоса, мне не нравится. Для каркасного дома может и подойдет, для каменного - не уверен, тепловая инерционность в доме большая, будет температура скакать вверх-вниз.
     
  10. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    А как по другому но смесительные узлы на коллектор я ставить не хочу. Не хочу заужать проход теплоносителя.
     
  11. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    442

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Харьков
    Производители насосов, не рекомендуют их выключать, Котел сам будет регулировать температуру, а вы можете, дополнительно регулировать поставив термоголовки на батареях. Вопрос в том, как подключать батареи - через них или попутно? Насосы прекрасно справятся и с 20 и с 40 Ду.
     
  12. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    Этими термоголовками я заужу проходное сечение на своей однотрубке чего я не хочу.
     
  13. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    442

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.900
    Благодарности:
    442
    Адрес:
    Харьков
    Не, вы не поняли, их ставят на каждую и вверху, заужение только там где надо убавить температуру отдельной батареи. Так трубы, через или попутно?
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Когда система рассчитана "впритирку", а тут "внезапно" настали крещенские морозы, по "наколенному" расчету шуба и валенки в доме для сугреву - не Ваш случай.
    Программа Paint в помощь, в нете - бесплатно.
     
  15. вайланддовский
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2

    вайланддовский

    Участник

    вайланддовский

    Участник

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Гатчина
    Трубы конечно попутно внизу батареи подключение низ низ и без всяких заужений под батареями.