РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Весьма типичная ситуация. Это как если заболел, приглашать медсестру, избегая врачей. По сути правильная система отопления в каком либо управлении не нуждается вообще. Только погодозависимое регулирование в самой котельной. Система отопления должна компенсировать теплопотери дома, а теплопотери прямопропорциональны разнице температур между наружной и внутренней. Все. Остальное от лукавого и представляет собой некий набор костылей для поддержания кривой системы.
Официальный, наверное, все-таки вот - https://www.stout.ru/ или официальный дилер - https://stout-russia.ru/
Там есть Альбом решений - стр 132 и ниже, сервоприводы используются те же, что я купил, но терморегуляторы подключаются через Модуль коммутационный. Что это за зверь? Или это и есть контроллер?
Да, странно, что-то с ссылками - вот на Тереме все есть - https://www.teremonline.ru/catalog/inzhenernaya-santekhnika/zapornoreguliruyushchaya-armatura/2203_servoprivody/stout-elektrotermicheskiy-kompaktnyy-servoprivod-normalno-otkrytyy-230-v/
Это скорее всего концентратор для теплых полов на 8 или 16 сервоприводов. Они у Stout по запредельным ценам. Я в прошлом году для интереса прикидывал. На коллекторе с 8 ветками легко перевалил за сотню тысяч рублей.
Коллеги, добрый день! Помогите советом, что делать. Котел Эван Практик 9 кВт 3-фазный, дистанционное управление через ЗОНТ в режиме реле. Котел периодически "зависает" и перестает греть. Это наблюдалось как с ЗОНТом, так и без него: табло горит, все индикации работают, но ТЭНы выключены. Вот и сегодня в 3 ночи котел перестал греть. Помогает только принудительно выключить и включить его обратно автоматом. Я не готов каждый раз мчаться за город перезагружать котел. А скоро зима. Можно и трубы заморозить. Что делать? Вызвать сервис? Если не поможет, поставить какое-то трехфазное реле на 10 кВт, которое можно ЗОНТом отключить и включить (если такие вообще есть)?
@SirTolik, если у Вашего Зонта есть доп. реле, или выход с открытым коллектором, то можно организовать такую перезагрузку. Но, сначала я бы обратился в техподдержку.
@Андрей-АА, да, реле и выходов предостаточно. как такое реле правильно называется? Пока пойду чек искать на покупку. Интересно, что в таких ситуациях все индикации горят зеленым.
Добрый день! Правильное ли решение по автоматизации отопления: В доме отопление водяными теплыми полами (комфортный пол) и радиаторами. Причем в санузлах теплые пол системы отопления и радиатор/полотенцесушитель в системе водоснабжения с циркуляцией горячей воды. На коллекторе отопления сервоприводы которые по данным с комнатных термостатов устанавливают нужную температуру. А вот в санузлах сервопривод стоит непосредственно на радиаторе. На теплые полы думаю не ставить никакой автоматики - температура будет единой для дома. Остается непонятным вопрос как все это хозяйство будет общаться непосредственно с котлом и надо ли это? Часть помещений будет без термостатов. Котел какое-то время будет электрическим, в последствии газовым.
@SirTolik, такие зависания не к добру. А если оно зависнет в другом положении, с перегревом и взрывом котла? Что-то с ним не так - вот это надо в первую очередь разбираться, а потом лепить костыли и подпорки...