1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Зdmax, вот, пожалуйста.
    http://akbcentr.ru/product_99.html
     
  2. mantis373
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    mantis373

    Участник

    mantis373

    Участник

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Позвонил на завод и представителю в Москве. Цены на сайтах занижены. Назвали одинаковую согласованную цену с заводом банки АКБ 3В210 на 2 вольта 210 амперчасов сухозаряженная без электролита будет с доставкой в Москву по цене 2637 руб. Ждать машину с партией месяц в Августе. Перемычка под болт 215 руб. Итого реальная цена в Москве 2637 руб х 12 = 31644 руб + перемычки и электолит, без рекуператора. Если набирать 400 А. час. батарею экономия денег 20 тыс. В принципе то же деньги.
     
  3. sany70
    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    35

    sany70

    Живу здесь

    sany70

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Кунгур
    что за такие аккумуляторы? где их берут, ссылку плиз, а вот деньги всегда надо считать.

    все понял, с вопросом опаздал.
     
    Последнее редактирование: 09.07.15
  4. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Вот вот, о чем я и говорю. Ну не может быть цена банки на 210 А*ч в районе 2 тысяч. Не те времена нынче.
     
  5. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Пока что получается, что по цене цикла, в реальности:

    1) панцирные примерно так:
    35 т. р. (с электролитом, перемычками и пр) / 5 квтч ёмкость (24В*210Ач) = 7 000 р/квтч
    7 000р./квтч / 700 циклов = 10 р/цикл

    2) лиферы с БМС.
    По цене МикроАрта это 22 600 р/квтч
    22600/квтч / 3000 циклов = 7,53р/цикл
     
  6. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Всякую ерунду про морозы (зачем Вам выставлять лифер на мороз, тем более имея маг. сеть, кстати, я вот пока никак не понимаю), а также про то, что коварная БМС, (кстати, производства МикроАрта, кто же это там из менеджеров Вам отсоветовал свою собственную продукцию?, интересно :)) отключает сборку, это, судя по всему не такая большая проблема, просто сборку, видимо, нужно лучше настраивать к работе, а ёмкости в лиотеховских банках идёт с положительным толерансом, то есть, банка 240 Ач, как правило имеет ёмкость выше, допустим, 260-275 Ач, представитель МикроАрта нам тут подтверждал эту информацию, замеченную и другими пользователями лиотеховского лифера.

    Зато себестоимость цикла - если верить практикам (3dmax), имеющим дело с тяговыми батареями - выше у панцирного, то есть, цикл - дороже, а КПД цикла - выгоднее у лифера, то есть, потери солнечной энергии у лифера будут, меньше на 15%, т. к. у свинца КПД цикла вроде бы 80%, а у лифера - это порядка 95%.

    Также токи - лифер при заряде берёт большие, может заряжаться током 0,5С, а свинец, в основном, 0,1С.

    Редкое, но мощное солнышко, получается лифер возьмёт впятеро меньшей ёмкостью, чем свинец?

    Лифер герметичен, нет мозгоклюйства с пробками, электролитами, дистилл. водой и пр.
    Выставленные на улицу панцирные зимой увеличат своё внутреннее сопротивление и ухудшат характеристики всвязи с этим, а лифер можно держать и дома.

    Короче, задача выбора на так проста. :)
     
    Последнее редактирование: 09.07.15
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518
    Адрес:
    Калининград
    путаница
    в размерности
    в подсчёте

    никаких
    в
    и в помине нет! Ибо это разряд на 101%!
    Про размерность- Вы имели в виду сферические "рублей за киловатт-час хранения в акке". Причём без учёта КПД свинца.
     
  8. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Ну ладно придираться :).
    Вы правы с этим 1 лишним процентом, ибо там действительно не 5 квтч, а 5,04 квтч.
    Но это картину не меняет.
    Я просто быстро считал, всякие мелочи порой округлял, но каждый может и должен сам пересчитать, конечно же.

    Хотите, пересчитайте стоимость хранения, приплюсуйте потом потери на свинце.
    У меня потерь на свинце, относительно лифера, по нынешней цене квтчаса в маг сети 4 р. за все 3000 циклов жизни лифера вышло примерно 1700 р. с каждого квтчаса ёмкости АКБ
    Столько хозяин свинца переплатит за электричество за 3 000 циклов.
    Если у него примерно ёмкость 5 квтч, то он переплатит по сравнению с лифером за 3000 циклов: 1700 *4 = почти 7000 р.
    Почему умножить на 4, а не на пять? Так как DOD 80%.

    Мне показалось, что и так очевидны недостатки свинца перед лифером, тем более, что я там добавил потом ещё сообщение.
     
    Последнее редактирование: 09.07.15
  9. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    С размерностью вернее, видимо, чтобы было понятнее написать так:

    В АКБ ёмкостью 1 квтч стоимость хранения электроэнергии, рассчитанная на основе стоимости АКБ к количеству циклов при DOD 80%, равна 10 рублей за цикл (или 7,53 р. за цикл)

    Цикл, кстати не равен 1 квтч, т. к. DOD = 80%.
    Цикл равен 0,8 квтч.

    И да, это ещё без учёта более высоких потерь свинца на каждом цикле заряд-разряда, но это мы вроде уже обсудили выше.
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518
    Адрес:
    Калининград
    Нет. Это на самом деле "оптимистическая оценка минимальной стоимости хранения 1кВт*ч ЭЭ в акке при условии, что он не гавкнется раньше".
    И да, меряется она в "рублей за киловатт-час", никаких странных "рублей за цикл".
     
  11. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Согласен, но сути ведь это не особенно меняет?
    Гавкнуться может всё что угодно, причём примерно с одинаковой вероятностью.
    Пропорции стоимости хранения энергии в лифере и в свинце также Вами вроде не подвергаются особым изменением.

    А считать стоимость цикла в циклах, а не в квтчасах - мы имеем полное право (поскольку живём в свободной стране :)]), но ещё и потому, что конкретный цикл нашей конкретной АКБ - совсем не всегда равен 1 квтч. ;):close:
    Всё, молчу.
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518
    Адрес:
    Калининград
    Вообще не пойми что. Объясните мне физическую сущность подсчёта циклов (? ? ?) в единицах руб./цикл! Ну пжалста! :flag:
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Правильно считать бытовую натуральную полезность для живых - сколько стоит единица времени услуги наличия электропитания. Параметры заряд-разряда батареек в автономии уже стандартизированы и их можно брать из госта.
     
  14. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Нету физической сущности :). Есть только свобода считать пропорции так, как нам это удобно.
    Вы правы с сущностями, ну и ведь я уже замолчал с циклами.

    Нас интересовали пропорции, мы их быстро прикинули.
    По ним ведь нет особых возражений?
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518
    Адрес:
    Калининград
    Нет, не считая того, что оппоненты могут заявить "Вот видите, свинец даёт больше энергии в рублях за один цикл!" и подите докажите им, что Вы имели в виду совсем другое!
    Объясню Вам на пальцах.
    Вы пишете
    "1) панцирные примерно так:
    35 т. р. (с электролитом, перемычками и пр) / 5 квтч ёмкость (24В*210Ач) = 7 000 р/квтч
    7 000р./квтч / 700 циклов = 10 р/цикл"
    но размерность-то тут такая:
    35000руб./5кВт*ч/700раз=10руб./кВт*ч
    Так понятнее?
     
Статус темы:
Закрыта.