    Более того, это ещё и разряд номинальным 10 часовым током. А много ли кто соблюдает этот параметр при эксплуатации свинца? Уверен, что почти никто. Если человеку надо включить утюг - он включит его. Даже если при этом токи для акб будут составлять до 0.5С (2.5 кВт утюг). При таком раскладе вообще разве можно говорить о том, что с АКБ можно получить 5 кВт*ч? Да никогда свинец при 0.5С не отдаст номинальную емкость, только половину! А вот лифер отдаст. Это тоже один из его плюсов.
    Главная ошибка считающих стоимость цикла (?) заключается в том, что они проводят поверхностные расчеты не вникая в самую суть эксплуатации таких аккумуляторов. А там очень, очень много подводных камней. Я и сам так когда то считал. Делил стоимость акб на количество циклов и был счастлив. Зато очень скоро после начала эксплуатации понял свою ошибку. И как посчитал реальную стоимость 1 кВт*ч с этих АКБ - так челюсть на стол то и уронил.
     
  2. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    То есть, делаем вывод: LiFePO4 рулит? :)
     
  3. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Да я всё понял давно Вашу правильную мысль, только вот есть одна мелочь, 700 раз-то мы вкачиваем по 0,8 квтч за раз!

    Ведь мы разряжаем аккум. не на всю его ёмкость (которую мы взяли как 1 квтч- стоимостью 7 000 р).
    А только на 80%.

    Поэтому 10 р. стоит не 1 квтч, а 800 втч (0,8 кВтч).
    Нет?
     
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это нарушение стандарта пользования батарейки в автономии.
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.573
    Благодарности:
    6.518
    Адрес:
    Калининград
    Кстати, почти первый раз соглашусь.
    Ведь ограничение токов в 0,1С и нормирование пары точек графика DoD vs Cycles даёт довольно разумное значение надбавки, вкладываемой свинцом в стоимость часа жизни в автономке.
    Пример (цыфры с потолка):
    автоакк, цена https://akkum39.ru/assortment.html порядка 100руб/А*ч (PANTHER Start-Stop AGM, для "PANTHER ASIA +30%" -63руб./А*ч)
    домовладение бомжа Ленобласти © потребление 3кВт*ч/сутки
    средняя потребляемая мощность 3кВт*ч/сутки/10часов/сутки≈300Вт
    DoD 10% (достаточная ёмкость акка- 3кВт*ч/12В/10%=2500А*ч)
    mok=0.1C (достаточная ёмкость акка- 300Вт/12В/0,1А/А*ч=250А*ч)
    мечтаем, что количество циклов 1000 (брехня!)
    получаем час пользования акком:
    2500А*ч*100руб/А*ч/1000/10ч= 25руб./час или в день 2500А*ч*100руб/А*ч/1000= 250руб./сутки
    Тяговые, мож и дадут более разумные показатели.
     
  6. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    По стоимости запасенной в нем электроэнергии - да.
     
  7. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Жене это скажите, которой надо гладить здесь и сейчас невзирая на стандарты.
     
  8. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Это ошибка хозяина плохо образованого. Без умения читать и находить информацию. И плохо знающего устройство техноцивилизации. В стандарте на батарейки для автономии все уже по евронормам учтено и с запасом.
     
  9. Realt
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    60

    Realt

    Живу здесь

    Realt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Краснодар
    Если к контролеру подключить. дохлую АКБ COSLIGHT 6-GFM-100X, запаралеленную с новой Delta DTM 12100 .. ?
    Какие результаты ожидать?
     
  10. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    А это зависит от того, каким образом умер этот Кослайт. Если по причине КЗ (что вряд ли), то ничего хорошего. Будет потихоньку тянуть с Дельты по ночам. Если умер от сульфатации, то тянуть ничего не будет и даже будет что то аккумулировать и потом отдавать обратно. В пределах своей текущей емкости.
    Если оплыла активная масса или же сами пластины уже в труху, то тоже ничего хорошего. Такой АКБ будет разряжать хороший.
    В любом случае ничего хорошего из такой пары не выйдет. Цель такого подключения мне не понятна.
     
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    у меня в 24 вольтовой системы собранной из всякого барахла, в одном плече умерло сразу два аккумулятора, кз банки. Причем в обоих одна и та е банка рядом с плюсовой. На следующий день сдох третий, но там банка плюсовая. Два аккумулятора были очень старыми и неудивительно что скончались, но один был вполне свежим с хорошей емкостью, хотя и не нравился он мне с момента покупки.
     
  12. mantis373
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    mantis373

    Участник

    mantis373

    Участник

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
  13. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    И что? Цена то на сборку 24 В, делённая на реальные 700 циклов, всё равно ведь больше, чем у лифера?
    А ещё:
    Токи свинец воспринимает - ниже впятеро.
    Герметичности у этого свинца нет, возня с доливками, пробками.

     
  14. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Допустим, по герметизированным свинцовым номинал ёмкости рассчитывается током 0,05С

    http://www.buster.spb.ru/liter5.htm

    Номинальная емкость герметизированных свинцово-кислотных источников тока регламентируется при токе разряда 0,05 С. При больших токах она значительно ниже (см. рис. 1). Допустимое предельное напряжение с увеличением тока разряда также меняется.
     
  15. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    По панцирным встречается 0,2С
    http://www.ikar95.ru/о-компании/2-uncategorised/79-2010-11-02-08-24-28
    Инструкция по вводу в эксплуатацию и обслуживанию панцирных тяговых батарей
    Тяговые аккумуляторные батареи болгарского производства имеют ёмкость от 110 до 1240 Ah и отвечают требованиям БДС EN 60254 -1. Номинальная ёмкость - это ёмкость батареи при 5 часовом режиме разряда Ач - С5. Ток разряда - IR = 0,2хС5 (А).
     
    Последнее редактирование: 10.07.15