1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Начинать можно со стандартных индустриальных троянов - от 16 лет автономии по стандартным тестам, да если на меньше 80% емкости - мож и до 20 лет. Таки делить надо будет на 6000 суток примерно.
     
  2. mantis373
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10

    mantis373

    Участник

    mantis373

    Участник

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Позвонил в Варшаву на завод АКБ. Пробка рекуператора стоит 15 евро приблизительно 900 руб. Сказали можно купить через магазин при заводе, но на всякий случай забронировать через электронный адрес. http://www.ru.bater.pl
     
  3. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не так все просто, эту пробку нужно к тяговуму АКБ постараться приделать, так как пробки выпускают для стационарников. Микроарт продает пробки со специальным переходником, и даже в таком виде это подходит не ко всем Тюменским АКБ, так как Тюменский завод выпускает одим элемент с разными корпусами по конструкции в том месте где устанавливается пробка.
     
  4. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.557
    Благодарности:
    1.670
    Адрес:
    Москва
    Если сборка панцирных свинцовых АКБ имеет ёмкость 5 квтч, то номинальным током 0,2С, получается, с них можно снимать мощность 1 квт.
    БО`льшая мощность разряда - уменьшит оперативную ёмкость, а также непонятно, что будет с общим ресурсом при частом превышении разрядных токов.

    900 р. * 12 штук = 10 800 р.
    Нда, стоимость сборки панцирных АК 24В/210Ач - ниже 35 000 р., а то и 40 000 р., если с учётом всех факторов (электролиты, перемычки и пр.) - не выйдет.
    Скорее всего будет в районе 45 000 р., но точно я не считал.

    Отрыв лифера от панцирника - увеличивается
     
    Последнее редактирование: 10.07.15
  5. Realt
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    60

    Realt

    Живу здесь

    Realt

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    177
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Краснодар
    Для автономки, что лучше AGM или GEL АКБ и почему?
     
  6. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Для автономки лучше лифер. На крайняк тяговые СК. Я понимаю, что этих аккумуляторов нет среди списка АКБ в Вашем сообщении. Но Вы спросили что лучше - я ответил. AGM или GEL плохи для автономки. Одинаково плохи. Как можно сказать, что из них лучше?
    Я Вам задам похожий вопрос, но более понятный широким массам. Что бы показать абсурдность вопроса. Итак: что лучше для желудка человека, цианистый калий или серная кислота?
     
  7. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    это первое моё начинание в солнечной энергетики, поэтоиу решил взять самый минимум, а дальше будем смотреть и развиватся подумываю что можно еще 2 таких панели поставить как раз на этом скате крыше есть еще место для них (это южная сторона), пока доволен, счас в доме практичести не завожу генератор -в доме не живу, но бываю каждый день стойка все-таки, завожу только для крупных эл приборов пояльник для полипропилена, эл чайник бетономешалка, а есть самое небходимое это освещение (у меня все светодиодные светильникипока общей мощьность 160 ват +-10 проводка на них 12 вольт а это туалет, ванна, коридор, лестничная клетка, спальня, а также котельная где установлена система к стати там я переделал два дневных светильники эпра 1 на 36 ват в светодиодные с помощью свет -ленты если интерстно могу сфоткать мощностью 2 светильника получились 20 ватт остальной дом пока продумываю освещение комнат), работает мелкий электроинструмент, работает сигнализация, телевизор когда жену и ребёнка с собой беру, пока еще нахожусь в отладке системы запустил около недели назад, мне только не нравится постоянное кипение акб даже в режиме поддержания заряда булькает думаю что он практически умер за год работы на сигнализации дома практически без нормальной подзарядки. завтра попробую проверить его остаточную емкость
     
    Последнее редактирование: 11.07.15
  8. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Какое напряжение окончания заряда? Какое напряжение в режиме поддержания? И какой, собственно, аккумулятор?
    В таком режиме он засульфатируется в усмерть, но кипеть не начнет без повода. Так что у Вас или напряжение завышено или...
     
  9. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    напряжения стандартные по настройке контролера для затопленых акб
    Отключение по перенапряжению disc Ov onn ere voltage ct voltage 16.0V
    Предельное напряжение зарядаCharging limit voltage 15.0V
    Переподключение после перенапряжения Over voltage reconnect voltage 15.0V
    Напряжение выравнивающего заряда Equali volta ze charg ge ing 14.8V
    Напряжение повышающего заряда Boost volta chg arg e ing 14.6V
    Напряжение плавающего заряда Float volta charg ge ing 13.8V
    Переподключение повышающего заряда Boost reconnect charging voltage 13.2V
    Переподключение после низкого напряжения Low voltage reconnect voltage 12.6V
    Переподключение после предупреждения о низком напряжении Under voltage warning reconnect
    voltage 12.2V
    Предупреждение о низком напряжении Under voltage warning voltage 12.0V
    Отключение по низкому напряжению disc Low onne voltage ct voltage (11.1V стандарт) я поставил 11,7
    Предельное напряжение разряда Discharging limit voltage 10.6V
    Продолжительность выравнивания Equalize duration —— 2 часа
    Продолжительность повышения Boost duration 2 часа
    вот такие настройки конролера
    акб свинцово кислотный 190 а\ч марка подольский акб 6ст-190N
     

    Вложения:

    • 150707_144648.jpg
  10. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Много. 14.4 максимум. Выше - кипение. Зарядкой до 15 вольт Вы его угробите раньше, чем сульфатация. Ибо от постоянного кипения плюсовые пластины в труху станут, если уже не стали.
     
  11. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    И ещё совет - стартерный АКБ в автономной системе это последнее дело. Перекантоваться какое то время можно, но когда всерьёз будете строить систему, то задумайтесь о выборе нормальных аккумуляторов.
     
  12. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    а подскажите тогда какие параметры выставить для других режимом ?
     
  13. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    это временная мера акб достался бесплатно вот счас как раз и стоит выбор какие купить, у знакомого есть 6 банок от электро кары попробую у него как нибудь их изьять все равно лежат у него без дела)
     
  14. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Плавающий заряд 13.6
    Выравнивающий заряд 15.5, но для Вашего АКБ, по хорошему, он не требуется.
    Остальное без разницы, оно особо ни на что не влияет.
    Правда у Вас стоит отключение по низкому напряжению 11.7 Это бережет аккумулятор от глубокого разряда, но не позволяет полностью использовать его емкость. Аккумулятор разряжен полностью, если при токах 1/10 напряжение опускается до 10.5 вольт. Стоит ли так глубоко его разряжать ценой снижения и так малого ресурса - решайте сами.
     
  15. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Почти Москва
    Тяговые. Вполне годные для автономных систем. Но воняют в помещении жутко. А у Вас, я смотрю, всё хозяйство в помещении находится.
     
Статус темы:
Закрыта.