1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания. Выбор, нюансы, теория и практика - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Вонг, 03.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Вы заблуждаетесь. Эта разница обусловлена напряжением насыщения перехода, управляющего транзистора контроллера. И больше ничего это не значит.
     
  2. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    @Setter2, до подключения источника идеального тока, коим является ФЭП, напряжение на клеммах составляло 12.2 В. После подключения источника идеального тока оно (на клеммах) составило 12,4 В (и по чуть-чуть поползло вверх). При чём здесь дополнительное падение напряжения на биполярном транзисторе за десять рублей, который предлагается за полторы тысячи?
     
  3. semerkov
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19

    semerkov

    Участник

    semerkov

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Новосибирск
    Setter2,
    Seva1964, Вы о разных дельтах говорите, один
    , другой о
    Так что все хорошо), единственное, я быне стал называть СП источником идеального тока, все таки это не трансформатор тока
     
  4. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Да Вы читайте внимательно:
    Это просто падение напряжения на контроллере, обусловленное напряжением насыщения ключа в контроллере. Чего тут ещё фантазировать?
     
  5. ihard
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    ihard

    Участник

    ihard

    Участник

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу помочь с выбором номинала предохранителя в цепи последовательного подключении двух 12В 100Ач батарей ко входу инвертора 2400Вт (4800Вт в пике 5с). Если все правильно понимаю мне нужен 4800/24 = 200А предохранитель. Можете посоветовать конретные модели (если в магазинах Питера то совсем хорошо, но можно и с али или ebay)?
     
  6. turyst
    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    61

    turyst

    Живу здесь

    turyst

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Москва
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такой нужен в цепь АКБ -
    [​IMG]
    Ищите по "держатель плавкой вставки". Они разных размеров, габарит 00, 0, 1, 2 и 3, определяются максимальным током, на 200А вроде как габарит 1, он достаточно здоровенные.
     
  8. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Полагаю, что бесполезно - все хотят автомат.
    Оно и понятно - такой можно купить в соседнем магазине электротоваров за "3 копейки", а это не спортивно :)
     
  9. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Не думайте много, идите в магазин, типа Метизы, и покупайте компактную, керамическую вставку с держателем, на 100А. И будет она держать полную нагрузку, и несколько секунд пиковую. В паспорте на вставку, прочтите, при каком превышении номинального тока, за сколько секунд она сгорает. Перезакладываться с током вставки не желательно, иначе защита не сработает и от КЗ через достаточно толстый провод.
     
  10. OlMART
    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    OlMART

    Пытаюсь строить сам

    Регистрация:
    28.01.07
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    78
    Адрес:
    Россия
    Категорически согласен :)
    У самого такой же аппарат, стоит керамическая вставка размера 00, именно на 100А
    Пока все работает штатно.
    Даже размерность 00 выглядит довольно габаритно, но без проблем монтируется в стандартный щит.
    Если смонтировать держатели и вставки большей размерности то выглядеть будет совсем негуманно. :)
    Максимальный номинал для такой размерности удалось найти на 125А, пока оставил в резерв.
    Best Regards,
    OlMart
     
  11. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.355
    Благодарности:
    5.294
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтобы два раза не вставать:aga:
    габарит 00 - до 160А, размер вставки 78,5 мм - действительно самый подходящий.
    габарит 1 - до 250А, размер вставки 130 мм
    Дальше страшнее, до 630А, размер вставки 200 мм
     
  12. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    992

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.664
    Благодарности:
    992
    Адрес:
    Москва
    Я такие предохранители и держатели купил. номиналы вставок от 40 до 300 А с шагом 10А.
     
  13. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тоже годный вариант, но не в каждом российском хозмаге продаётся.
     
  14. ihard
    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    ihard

    Участник

    ihard

    Участник

    Регистрация:
    11.05.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Deep, отличные предохранители на мой взгляд. Можно про запас штук 10 купить при заказе с ebay это совсем недорого получается.
    Жаль как предохранители в цепи СП их не получиться использовать - минимальный номинал от 30А только смог найти, а у меня 2 панели по 200Вт последовательно (24В ток каждой 5.8А), если и буду еще увеличивать то тоже добавлю последовательно, т. е. ток тот же и нужен предохранитель где то ампер на 10.
     
  15. Seva1964
    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22

    Seva1964

    Живу здесь

    Seva1964

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.13
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Киев
    С точки зрения входа в инвертор всё правильно. На таком токе его защита либо сработает, либо устроит КЗ.
    По выбранной ёмкости АКБ есть замечание. Нормальный разрядный ток для вашего свинца составляет всего 10 А (нагрузка после инвертора в районе 200 Вт). Если, не дай Бог, сработает предохранитель на 200 А, количество оставшихся циклов заряд-разряд уменьшится в разы.

    После контроллера с честной MPPT, зарядный ток от двух последовательных ФЭП повысится вплоть до 8 Ампер.
     
    Последнее редактирование: 12.06.14
Статус темы:
Закрыта.