  1. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Но ведь и оставшегося процента хватит, чтобы масло рано или поздно утекло, если где-то нет или периодически не появляются условия для возврата. Другое дело, что нет смысла в самодельном насосе делать незатопленную схему. В случае 1/4 контуров объемы фреона получаются достаточно скромные.
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Абс согласен, поэтому пока не протестили на десятке работающих ДХ с глазком контроля на возврате, не отпускали в серию.
     
  3. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Вот по 1% и убежит, если скорость потока в контуре будет меньше. И компрессор вылетит.
    медь ничего существенно не решает, если она в грунте. Положите в быструю реку, тогда будет гуд. Только гликоль еще более гуд будет в таких условиях.
     
  4. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    что вы увидите на возврате, если у вас нет контроля уровня масла в компрессоре? ...
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Банальный возврат масла на линии возврата сепаратора:aga: периодичность "пробегания" масла в глазке говорит о обьеме его в системе сепаратора. Фоты этой примочки выкладывал годика два здесь, с того времени пол сотни ДХов трудятся:)А пробный пяток машин мониторили ежемесячно весь первый год.
     
  6. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    1.250
    Адрес:
    Москва
    Вы все больше и больше мне напоминеате нашего местного "пранка"...
    Он поднаторел в гликоле, но совсем НОЛЬ в ДХ технологиях...
     
  7. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    709

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    709
    Адрес:
    Владивосток
    Насчёт нибе и прочих которые не занимаются шнягой.
    Во первых есть вполне промышленные фирмы которые делают СК наполненные фреоном или айс танки с DX контуром.
    Есть маммонт и мэйтаг - которые делают их до сих пор.

    Главная причина почему никто из грандов не делает Dx - размер рынка.
    Он для них маловат. И стоимость работ. В штатах работа по установке Dx будет в разы дороже чем установка гликоля. И экономия на ПТО эту разницу никогда не окупит.

    И соотношение цены работы и цены аппарата - там совсем иное. Поэтому кроме Швеции и Норвегии с Канадой - везде давно победили воздушники.
     
  8. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    В штатах dx ставить дешевле чем гликоль. Другое дело что моща и длина трубок делают его актуальным только для средних и мелких домиков.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Площадь поверхности трубки второстепенна при продолжительном теплосъеме. Вбейте себе в голову эту аксиому, если цифры для вас не авторитет. Важна лишь теплопроводность грунта. Важна теплоемкость грунта, важно наличие воды - теплота фазового перехода.
    Остальное вторично.
     
  10. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    А какой процент продаж имеют вышеперечисленные фирмы от общего в мире? Кто из них #1? Может в промхолоде представлены? До уровня Gea дотягивают? Хоть 5% от мировых продаж на них приходится? Для меня что висман что вайлант всего тишь бренды на которых наши продаваны обогащаются вклеивая свой интерес в 100-200% от начальной цены
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @ИгорЪ, nibe вообще то весьма древний и известный производитель, ему уж больше чем полвека, геонасосов очень много продали, кто больше уж и не знаю. Воздушники и кондеи не в счет.
     
  12. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Ну больше чем полвека много кому. Это не показатель, а процент от мировых подаж это показатель. Вот вайлант к примеру свою продукцию сертифицировал в евровенте а нибе где? В Америке они представлены?
    Про кондеи вообще отдельная история. Та же лыжа свой первый кондей сделала в 60х и имеет порядка 10% от мировых продаж кондеев и vrf, представлена более чем в 160 странах мира т е на всех континентах кроме Антарктиды с соответсвующей сервисной поддержкой. Про митсу хеви и митсу электрик вообще молчу. Кстати в линейке vrf (vrv) есть серия вода-вода, только ценники для нас там негуманные
     
  13. вата-хаус
    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    вата-хаус

    Живу здесь

    вата-хаус

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.17
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело, что не имеет он выгоды по кипению. И гидравлика на DХ больше энергии берет, отчего СОР в DX ниже.
    Вообще-то это колхоз, и вы это сами знаете. Вы можете лишь догадываться об уровне масла в компрессоре. Если его мало, компрессор будет работать недолго. Если много, снижается СОР компрессора и всего ТН.

    Но есть нюанс. Nibe не знает о раскрытых на форумхаусе "истинных" причинах, почему они не гонят шнягу:)]
    Кого победили? физику за 5-й класс, экономику, здравый смысл?
    Воздушники только для юга. Только не надо спорить со мной об этом здесь.
    Честно, - пофигу мне, кого я вам напоминаю. Может здравый смысл и учебник физики за 5-й класс?
    СОР ДХ ниже ТН на гликоле, и сказать вам об этом нечего.
    ...ДХ-технологии! ух етить, технологии у них.
    Можно простой вопрос? Кто вы и как вас звать? Откуда вы, чтобы говорить про то что в штатах? Наверное известный американский специалист? можно о вас почитать где-то в интернете, в американских отопительных журналах и тд? право, очень интересно. Это же фактически вы пролили свет о "ДХ-технологиях" на всю Россию.
    Цифры для меня авторитет, если они не с потолка.
    Понятно что важно, но просадка тонкой трубы никуда не денется. Передача тепла от трубы в грунт пропорциональна площади поверхности трубы.
    И мне непонятно откуда у вас труба 12мм вышла по нулям с 32-й гликоля по потерям, даже по той таблице без раскладки формулы по значениям.
    Но даже если потери по кипению выйдут в ноль с учетом ПТО, гидравлика всё равно снижает СОР DХ по отношению к гликолю. Но вы почему-то не хотите признать это без глупых оговорок.
     
  14. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    Вата, а можно аналогичный вопрос? Ты чем оперируешь: тонкая трубка, гидравлика (видимо у тракторов где то... это слово услышал ...)
    P. S. Тебе с цифрами про все потери отвечали... а вот от тебя их никто не услышал...Только абстрактные какие то твои непонятные объяснения...:hello:
     
    Последнее редактирование модератором: 21.01.17
  15. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    это голословное утверждение? или результат расчетов? тогда в студию расчет!

    еще одно голословное утверждение!
    отделитель масла это не колхоз, выпускается многими производителями холодильного оборудования. имеет сертификаты и пр.
    уровень масла в компрессоре моего ТН DX регулируется с точностью до 2мм. посмотрите как выглядит регулятор уровня масла ALCO который еще умеет подавать сигнал в случае низкого уровня масла, за три года ни разу не срабатывал по недостатку масла...
    трансоил.jpg
     
Статус темы: