1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

DX контур

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    они бы и рады, но у них физически нет такой возможности, потому что представлены продаванами, а ТН DX невозможно продать как готовое устройство.
    и специалистов профессионально умеющих работать с медью на месте не так много, а это поверьте не просто, вон @dobrinia паял свой ТН в комфортных условиях, с азотом и хорошим вакуумником, а воды загнал столько что всем форумом сушили...
     
  2. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Вата
    С тех самых штатов пиндостана. В своё время переставил продукцию всех производителей dx представленых здесь. А что до журналов и тв то увы губы у меня не силиконовые и кавитаторы с ипликаторами я не продаю так что увы .
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В табличке зашита формула теплопотерь одиночной трубы. Теплопотери=теплосъему.
    Формула не учитывает содержание тепла в грунте, содержание воды.
    Считаете нужный теплосъем, затем УКОРАЧИВАЕТЕ контур на величину тепла охваченного грунта, величину тепла замерзающй воды. Т. е. к эффективности используемой трубы это не относится.

    Загоните 10квт в единственную гликолевую петлю - и прослезитесь от потерь.
    Наверняка решите поделить поток на 6,8,10 параллельных труб. Ибо всем известно, потери пропорциональны квадрату скорости.
    Ровно тому же квадрату - пропорциональны потери прокачки фреона. И решение тоже - параллелить.
    Есть только одно здравое зерно в ваших рассуждениях=утверждениях... но вы об этом не упомянули нигде. И я промолчу.
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  4. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    От же ж. На один антипост по теме скока ответов хороших. Если не трудно кому (вопрос насчет паралелить) напомните про дроид казахский гвс с дх петлей в септике. Там труба 3/8 50 метров одним куском в воде или нет?
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Верно, а что есть сомнения в подборе диаметра и длины трубы для 1,5Нр роторника что внутри Фэмили? а как эта петля используется- тоже можно порыть фоты ДХ коллектора в той же темке;)
    П. С. повторю фоты от Карди Команды:
     

    Вложения:

    • СЕПТИК-ФЭМИ.jpg
    • СЕПТИК-ФЭМИ1.jpg
    Последнее редактирование: 21.01.17
  6. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    У феми часть теплообменников в септике у нас из 4шт в паралель 1/4 (на фото именно такой вариант), просто вверх вниз если то 1/4 удобнее на поворотах.
    Но делаем и из 1 шт 3/8 ... и по стенкам септика по кругу и погружной вариант на ппр каркасике, 50-60 метров в "теплой воде:aga:" вполне достаточно для ровной и счастливой работы его компрессора. :hello:
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  7. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    642
    Адрес:
    New york
    Чё работает и не чихает? А как же гидравлика :)]
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я тоже сделал...В результате грею ТЭНом...Ибо оказывается большой проблемой найти вменяемый компрессор на 7, максимум 9 кубиков на 410.
    Одной ветки на 3/8, это 1.5квт из испарителя, без существенных потерь...т.е. ниже гликолевых.
    Спасает лишь простота решения.
     
  9. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.336
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, тепловой напор именно на таком метраже трубы великоват, я знаю и согласен конечно же...
    Да... спасает простота и то что такой источник нагрева ГВС вообщем то халявный ну и повышенная температура среды септика...:hello:
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.105
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @cardiosoma, Хотя бы магистраль, газовую, от септика до Фемели, из 1/2 делайте.
    Жалею, надо было метапол укладывать. Нашел в городе производство гидравлических шлангов. 200руб за заделанный конец метапола просят. Т. е. 400-два конца.
    И кипеть тот метапол, будет на 3К выше- это минимум.
     
  11. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    сомнений нет пока)...не септик планируется а канализационный рекуператор 950 литров температура макс 20 градусов...нагреваем 260 литров...как то так компрессор 6800 бту на 22 газе...кроме компрессора ничего еще нет. планирую неспеша за год сделать подобие вашего гвс дроида.
    В связи с чем вопрос какую петлю лучше кинуть сплошную 3/8 50м.п. или теже 50 метров тока в паралель и 1/4?
    вопрос так же и кардиосоме.
     
    Последнее редактирование: 21.01.17
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @stepa73, если сами собрались делать то лучше посчитать взяв кулпак в руки, а не слушать чего там за Вас посчитают. Фэмили на 410 газу, а не на 22, это важный аспект.
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Теперь ту же петлю оптимальнее делать по Gount-овскому рецепту: те же 50 метров но РЕХом. д16.
     
  14. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.407
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Днепр
    Можно и так. В любом случае спасибо за ответ.
     
  15. ВиталикД
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491

    ВиталикД

    Живу здесь

    ВиталикД

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    576
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Днепр
    Сколько фреона находится в затопленном испарителе при работающем компрессоре? Если скорость газа достаточна, лишний фреон вроде бы должно вытолкнуть в отделитель. У кого бачок с окном, уровень падает после остановки?
     
Статус темы:
Закрыта.