1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

DX контур

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Сделай капилярку 28 см
    обратки зондов должны входить в сборный коллектор вертикально сверху
    паук на подачи в зонды надо переделать
    подача жидкости в распределитель должна быть снизу, а перед "распределителем" установлена трубка 6 мм в 0,5 метра
    вся всасывающая магистраль не ниже 15мм до ОЖ и к компрессору тоже 15мм
    и внутри ОЖ тоже 15мм
    ну и тд
    плюс вакумирование с двух точек
    Перегрев компрессора - это наличие воздуха в системе
    и без давления нагнетания лучше не запускатся
     
  2. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    И еще обязательная проверка на циркуляцию в контуре отопления
     
  3. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Одинаковой ли длинны зонды с учетом ввода в коллектор?
    была ли обратная заливка скважин бентонитом
    правильно ли собран рессивер низкого давления
    есть ли уровень фреона в стекле рессивера во время работы компрессора

    по капиляру
    407с 31см
    404а 26см
    22 35см
     
    Последнее редактирование: 28.10.14
  4. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    По ЭРВ
    драйвер DIXELL + вентиль CAREL+ кабель+ сенсоры = 280 EUR
    к сожалению дешевле только китай
     
  5. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @heatingmaster, Тебе за бочёнок решпект и уважуха (патентуйте) :hndshk:
     
  6. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    @Ljutik, брендовое оборудование на самом деле не очень дорого просто в России при его продаже очень большие накрутки и продажу стараются вести по базовому прайслисту, а реальная цена может составлять 25-30% от базовой
    вот пример компрессора BOCK
    BOCK P1.JPG

    у меня скидка 67%
     
  7. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Там чистые цены без НСО

    вот пример того по каким ценам я продаю ТН в Эстонии, здесь цена для конечного клиента с НДС
    http://soojuspump.jimdo.com/hinnakiri/

    SOFT это простая машина с софтстартером
    ECO это тоже самое + ЭРВ CAREL
     
  8. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    1. Зонды одинаковой длинны по 25 метров каждый вставлены в скважену (Вниз и идентичные).
    2. Фреон R22.
    3. Перед тем как паял капилярки с обоих сторон снял маленьким сверлом фаски и убрал заусеницы.

    Проблема не столько в разности протоков фреона по зондам как в высокой температуре компрессора.
     
  9. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Наличае воздуха во фреоновой системе и высокий перегрев на всасе видимо не дозаправка системы тоже присутствует
     
  10. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    у меня сейчас уже опять 3 капилярки. Какой длины они должны быть?
     
  11. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Щас кину сегодняшние фото.
     
  12. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    1. скважены засыпал тем что от туда достал. зонды начиная с 1,5 метровой глубины затоплены в воде. Обычно вода еще выше но это лето и осень сухие.
    2. рессивер низкого собран как у вас в видео с 2 лиш отличиями: трубка с сборного коллектора входит по диагонали ресивера, и 2 смотровое стекло находится на ростоянии 4 см от ресивера. на фото видно.
    Фото сделано при роботающем компрессоре (бурление есть, его видно внутри бочка)
    Френона реально в половину стекла он просто колышется внутри (как волны) когда фоткал попало на верхний уровень.
     

    Вложения:

    • DSCN1176.JPG
    • DSCN1178.JPG
  13. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Снимал вчера ночью.
     

    Вложения:

    • DSCN1229.JPG
    • DSCN1201.JPG
    • DSCN1202.JPG
    • DSCN1204.JPG
    • DSCN1205.JPG
    • DSCN1206.JPG
    • DSCN1207.JPG
    • DSCN1208.JPG
  14. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
  15. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    В смотровом видно немного масла это норма? или убирать его?
    На фото есть обмерзшые зонды на 2 фото разные зонди произошло в результате поджимания.
     

    Вложения:

    • DSCN1221.JPG
    • DSCN1225.JPG
    • DSCN1226.JPG
    • DSCN1227.JPG
    • DSCN1228.JPG
Статус темы:
Закрыта.