1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

DX контур

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    По поводу частотника - вы же не думаете всеръез, что стандартный скролл может работать с большим разбросом частоты. это удел спец моделей. в данном случае частотник выравнивает рабочую характеристику ТН (контур теплый-40гц, нормальный-50гц, холодный-60гц) и используется в качестве защиты компрессора ну и тд...
    а эрв для затопленной схемы с принудителным переливом - "мертвому припарка"
    он реально эффективен только в "гелиотермовской" схеме
     
  2. heatingmaster
    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440

    heatingmaster

    Живу здесь

    heatingmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.14
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    1.440
    Адрес:
    Таллин
    Sorry, зарапортовался...главное в рессивере все перемешать, а потом закинуть в компрессор только пар с маслом - во...
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Респект вам:hndshk: посмотрел ваш сайт:super:, по большинству вопросов Вы ВЕТЕРАН:hello:
     
  4. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    Стандартные со своим убогим маслянным насосом меньше 40 герц сдохнут... Тут ужо
    народ смотрит в сторону DC с другиги системами смазки. имхо
     
  5. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
  6. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    С ресивером все зависеть от того будет ли система работать на охлаждение или нет если будет ресивер будет весьма внушительных размеров .
     
  7. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    По поводу миграции в контур тоже не все просто с фреоном туда и масло уходит количество зависит от конструкции с минералкой все было ок с переходом на poe начались проблемы решились маслоотделителем и соленоидом который как раз предотвращает миграцию
     
  8. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @enviro, А Вашей колекции есть DX c DC инверторами? Хочется мнение профи услышать.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Воо, два ветерана по ДХ и оба Саньки;) тема теперь раскачается точно:victory:
     
  10. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Ну если мнение профи то не ко мне не дотягиваю. инверторных dx не видел и не слышал. предложил эту мульку местным заводикам и был вежливо послан, причин было масса но все сводились к тому что им это просто нафиг не выгодно, то ест не одной тех загвоздки упомянуто не было
     
  11. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Слизать технологию с vrv систем малость изменить частоту принудительных циклов подъёма масла а так все просто :)
     
  12. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    :)]@дед марос, Получаеться что самый продвинутый УКЗТН...
    @enviro, подскажите сколько "голая" медь протянет (если катодку грамотно сделать) ?
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Неа, с нашими парой- тройкой десятков ДХ нам не угнаться за обоими Саньками:|: учиться у ветеранов и делиться- всегда здОрово, тем более приятно, когда есть с кем посоветоваться:hndshk:
     
  14. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    Ага он продвинуты когда не бухает :) про катодку тема интересная использую её с 2010 так что данных маловато будет. контуры работающие без неё с конца 80, также видел трубы съеденные за 2 года не смотря на котодку. химия штука загадочная :)
     
  15. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    639
    Адрес:
    New york
    В большинстве случаев она нафиг не нужна. высокая кислотность хим загрязнение и высокое содержание соли редко встречается на дачных участках или в деревнях
     
Статус темы:
Закрыта.