    общий метраж зондов 75м.

    у меня компрессор как бы в установившемся режиме дает не больше 3,5 кВт холода. (сечас получаю 4,575 кВт тепла).

    имею 3 зонда по 25 метров, что какбы с запасом в 50% по рекомендациям Earthlinked.

    да и не зря я начал розговор с поста Энвиро в котором он писал:
    При темературе грунта 5 и выше градусов выдают cop 3.8- 5.0. до 14kw работает на одной фазе.
    Для горизанталной системы на 14kw требуетса 4 отверстия 30 метров глубиной и 7 сантиметров шириной можно и мене глубокие ну понадобитса болше отверстей.

    Добавить наверное нужно но хотелось бы разобратся с тем что есть. Летом думаю в продвале задавлю домкратом трубу на метров 20 и поставлю на нее балансировочный кран так как она будет короче остальных зондов, но об этом пожже.
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  2. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Какой используете компрессор, объемная производительность?
     
  3. Модный
    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374

    Модный

    Живу здесь

    Модный

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.12
    Сообщения:
    1.987
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Москва
    Допустим имеем на входе в зонд (сверху) давление 4 бар и температуру кипения 0 градусов (r22).
    Снизу 7 бар, а это 15 градусов. Температура грунта +5 градусов, а значит в нижней части зонда кипения не происходит и труба лежит балластом?
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  4. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Еще раз прикрепляю спецификацию компрессора.
    Других данных о компрессоре роздобыть не удалось.
     

    Вложения:

  5. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Не думаете ли, что у вас слабый контур для этого компрессора?
     
  6. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    а какие у меня основания так думать?
    обясните мне, может и слабый, но почему слабый?
     
  7. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    Кипение -7, вы пишете что грунтовые воды у вас уже с метра. Допустим у вас температура грунтовых вод около 5 -10 градусов зимой, и имея 75 метров контура в паре с компрессором на 18000 бту,- кипение маловато. Вы расчитывали на 100 вт с метра зонда?
    Я бы добавил еще столько же, или как минимум 2 ветки.

    Поэтому или компрессор для контура "великоват", или контур слабоват (недостаточный теплосъем, а также возможна еще и неравномерная заполняемость контура и т. д).

    Конечно, если контур, как вы пишете, еще не уплотнился, то это тоже способствует плохому теплосъему, если ничего не будете менять, то следующий сезон покажет тенденцию.
     
  8. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    + При таком низком кипении вполне вероятно образование льда на контуре, к тому же контур с ваших слов в воде., и в этом случае мы имеем еше и неплохой теплоизолятор. Поэтому, я бы стремился не доводить кипение до 0 градусов для контура в воде, а держал бы его как можно выше. Увеличивайте кипение = увеличивайте контур, или уменьшайте компрессор.
     
  9. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Я ращитывал по рекомендациям Earthlinked. Да и 19350 БТУ компрессор имеет при испарении 7,2 гр. Можно увидить в таблицах производительности компрессоров а такще не однократно писалось на этом форуме каждый градус испарения существенно влияет на производительность компрессора. Получается что в моих режимах назвать установленный компрессор 18 бту язык у меня не поворачивается. Он 12 в режиме ДХ. Поэтому не допускаю что контура 75 метров в залитом водой грунте мало для 12 компрессора.
     
  10. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    если уменшать компрессор, тепла добытого будет еще меньше хотя возможно и с большым СОР. Но его нехватит для отопления(.

    Про теплоизолятор задумался.
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  11. Тиамо
    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    6.112

    Тиамо

    Живу здесь

    Тиамо

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.10
    Сообщения:
    3.756
    Благодарности:
    6.112
    Адрес:
    Москва
    Обычно проблема в недоразмере контура хотя переразмеривать его очень полезно особенно когда он прямого обмена. Кипение в земле может очень легко её локально заморозить, об этом много раз писали.

    Вывод: если земляной контур это DX, то его непременно нужно переразмеривать.
    Это плата за хороший сОР, который нужно постараться обеспечить. сам не растёт.
     
  12. aircondi
    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39

    aircondi

    Живу здесь

    aircondi

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.09
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    39
    @kolyakm,
    Конечно, не будет 19350 btu при таком кипении, а в расчете на какие параметры вы производили подбор капил. трубки?
    ОБратите внимание, у вас, с ваших слов контур в воде, при таком низком кипении, будет, еще покрыт льдом, и это тоже не Айс.
     
  13. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    Добавлю по теме, у соседа Nibe, 16 кВт рассольник. Роботает от 3 скважин по 70 метров каждая. Дом в 3 раза больше. При -20 ничем не дотапливает в доме +22 Утепление почти такоеже как у меня. Его дом строился на моих глазах.
     
    Последнее редактирование: 28.01.15
  14. kolyakm
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75

    kolyakm

    Живу здесь

    kolyakm

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Луцк
    да, по поводу льда вы правы.

    Капилярную трубку щитал по методикам HeatingMaster. Методики имеются в этой теме. 48см 2,0
     
  15. cardiosoma
    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332

    cardiosoma

    Постоялец

    cardiosoma

    Постоялец

    Регистрация:
    15.10.07
    Сообщения:
    3.575
    Благодарности:
    4.332
    Адрес:
    Москва
    @kolyakm,
    Все высказавщиеся чуть ранее я думаю понемногу абсолютно правы...
    Я лишь подытожу, если не возражаете...

    1. Эртлинковские методички - в более суровых наших условиях, лишь для ориентира и требуют поправок.
    2. Затопленный зонд - действительно, работает не весь его метраж трубы...
    3. Мощность DX контура и Тн- а который на нем работает, должна сходится с теплопотерями дома так, чтобы обеспечивать ему работу в среднюю погоду с цикличностью 0,4-0,5 т. е обязательно с возможностью отдыха, в противном случае, при наших более длинных зимах и более сильных минимумах - контур нужно значительно увеличивать...

    Дехи способны тянуть тепло из земли оч. хорошо, но не справляется окр. грунт вокруг более тонких трубок...

    Я бы посоветовал Вам вместе с доутеплением дома, что бы снизить нагрузку на контур, добавить как минимум еще один зонд.

    По выравниванию их работы в Вашем случае, вполне думаю можно попробовать использовать регуляторы давления. :hello:
     