1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

DX контур

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kolyakm, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Зонды 1/4 и 3/8, магистральные трубы 7/8 и 5/8 трв обычный алко
     
  2. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Вы по подробнее опишите Вашу систему. На какие параметры расчитывали, какие параметры получили в реальности на что жалуетесь в целом ?. Что у Вас с переохлаждением, перегревом, какой потребляемый ток ну вообщем чем больше цифр и тем интереснее участникам и тем точнее получится результат. А так только Ванговать придеться.
     
  3. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Ну какой перегрев не знаю, но трубка покрыта испареной, иногда подмерзает, но видимо трв поджимает и сразу оттаивает. потребляемый ток 3.3 кВт. так ведь морозов нету сильных. получается работает на пределе
    вот это и расстраивает
     
  4. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    В испарителе сегодня проверил то -10 иногда падает до -14
     
  5. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Фреона вроде нормально заправил, как рекомендовал знакомый холодильщик
     
  6. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Ну понятно. Тогда давайте по порядку. Какой фреон в системе ? Какое давление конденсации ?
     
  7. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Фреон R22, конденсация +40, но растет конечно с течение времени, но и в испарителе одновременно падает температура,
     
  8. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Может быть дело в пауках, я их сделал вот таким образом
     

    Вложения:

    • DSC_5456.JPG
  9. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Или то, что сделал не в один паук а в два
     
  10. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Ну вот грубо говоря для этого компрессора в режиме кон.+40, исп -10, фреон 22, потребляемая мощность 3.12 кВт холодопроизводительность получается около 8 кВт. Грубо 8+3 получаем 11 кВт тепла. СОР примерно 3.5
    Грубо получается Ваши зонты производят 8 кВт при испарении (-10). А Вы на какую мощность и тем. испарения расчитывали изначально ?

    Какая модель паука на обратке, его сопротивление учитывалось при подборе ?
     
  11. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
  12. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Вот и не пойму, почему так мало дает испаритель
     
  13. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Что за модель паука на обратке, его сопротивление учитывалось при подборе ?
     
  14. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Паук самодельный, взял 50 трубу медную, сделал из неё боченок, и равномерно впаял по 7 трубок
     
  15. Molodec666
    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Molodec666

    Участник

    Molodec666

    Участник

    Регистрация:
    10.03.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Может его надо было вверх ногами перевернуть, а у меня как на рисунке он стоит
     
Статус темы:
Закрыта.