1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Симметрирующие трансформаторы. Необходимость и опыт использования

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Nail+, 17.02.14.

  1. сухарь
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    сухарь

    Критерий истины - логичность.

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    563
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Москва
    Люди которые собрали похожий девайс, у себя на форуме поделились наблюдением, при закорачивании сетевого нуля и вновь образованного течет ток (в конкретном случае до 15 а) и гармоники в 600 Гц, также видны и 300гц. Интресно, а что в этом случае с частотой и формой синусоиды по вторичных обмоток?
     
  2. юрий королев
    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3

    юрий королев

    Новичок

    юрий королев

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Построил сын дом в садоводческом хозяйстве, подключили три фазы. думал что с помощью реле выбора фазы и стабилизатора все будет ровно, но не получилось. реле выбора несколько раз в час отключало все три фазы, и стабилизатор с ума сходил когда напряжение подымалось выше 300вольт.ребенок работает в интернет компании, завыл через неделю. купил понижающий трехфазный трансформатор, подключил как автотрансформатор с симметрирующей обмоткой. на входе одна фаза 160в,другая 246, третья 286вольт.и все плаващие, менятся как хотят. после подключения трансформатора 210,230,220вольт и писк ИБП прекратился и щелчков стабилизатора нет
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    Можно взять понижающий трансформатор 380 -220. Подключить первичную обмотку между фазами. На вторичной будет стабильно 220. При подключении между фазами перекоса нет. При желании так же можно организовать три фазы, исприспользо три трансформатора. Только ноль дома не подключать к сети. Пробовал нечто похожее в одном проекте, работает
     
  4. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Отключил я свой выравниватель. Понастроили у нас новых домов в поселке - все отапливаются электричеством. Напряжение 160-180вольт. После выравнивателя стабилизаторы - что-бы хоть что-то работало, но ток уже превышает. Когда у меня тепловой насос включается - некоторые фазы до 35 ампер просят, а выравниватель на входе 25 ампер автомат имеет. Короче не тянет. Буду переходить на стабилизаторы эл. механические, а транс наверное продавать. Опять буду наблюдать скачки напруги, я уже отвык от них. Печалька.
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    Может быть просто часть нагрузки перевести на стабилизаторы? 10 ампер это всего 2,2 кВт.
     
  6. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    При 160 вольтах 2,2квт - это уже 14 ампер, а бывает еще ниже. Думал я над всякими вариантами. Проблематично проводку по дому переделывать. Сейчас у меня нагрузки достаточно ровно раскинуты. Да и мои нагрузки увеличились. "Первая ласточка" (выключение по перегрузу) у меня летом произошло с нормальным напряжением - когда дети противоток в бассейне включали. Плюс к системе добавился ТН воздух-воздух от купер анд хантер, плюс планирую добавить воздух-вода (возможно из ваших с Таганрога, но пока жду результатов от Диджимарка). Не потянет.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    А что если перед выравнивателем поставить стабилизаторы? Тогда ток снизится вследствие нормализации напряжения.
     
  8. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Челябинск
    Тогда теряется основной смысл в выравнивателе. И в случае ухода в защиту одного стаба на остальных фазах тоже каша какая-то получается. Это уже тот случай: "куда-бы выравниватель приспособить?"
    Оптимально было-бы поменять на более мощный. Оказывается у производителя линейка моделей расширилась (и цены кстати уменьшились). Но это уже к ним обращаться
     
    Последнее редактирование: 30.11.20
  9. Topmo3
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470

    Topmo3

    Живу здесь

    Topmo3

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    1.470
    Адрес:
    Ижевск
    Гм ... "жрет" больше на "плохой" фазе
     

    Вложения:

    • 1г.jpg
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    Почти классическая картинка перекоса фаз. Если между фазами напряжения примерно одинаковые, можно попробовать обойтись без симметрирующего трансформатора и стабилизатора. Нужно три понижающих трансформатора 380->220. Первичные обмотки подключаем между фазами. Первые выводы вторичных обмоток объединяем, это будет новый ноль. (Желательно его соединить с землей)
    Вторые выводы вторичных обмоток будут нашими новыми стабильными фазами. Достаточно просто, ремонтопригодно. Если вся нагрузка однофазная, можно обойтись одним трансформатором.
    Трехфазная нагрузка обычно включена треугольником, ей перекосы не страшны.
    upload_2020-11-30_12-56-50.png
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    upload_2020-11-30_12-59-11.png
    Вот схема.

    Если в сети хронически пониженное напряжение, можно купить трансформатор понижающий с отводом на первичной обмотке 0-360-380->220 (или на другое напряжение первичной обмотки, которое соответствует напряжению в сети)
     
  12. Egorychev3548
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Москва и Подмосковье
    А на обшей линии напряжение упадёт ещё больше. Замкнутый круг.
    Судя по всему вам провода на ВЛ менять нужно, да и сТП на мощность внимание обратить. СО вам в помощь.
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.093
    Благодарности:
    7.098
    Адрес:
    Таганрог
    Нет, круг разомкнутый. Мощность это произведение напряжения на ток. Ток вырос вследствие снижения напряжения при неизменной мощности.

    Кстати, производитель симметрирующих трансформаторов вероятно может добавить отводы на первичной обмотке для работы в сетях с пониженным напряжением.
     
  14. Egorychev3548
    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Egorychev3548

    Захожу иногда

    Регистрация:
    14.02.16
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    580
    Адрес:
    Москва и Подмосковье
    Вот именно, ток потребления возрастёт, а напряжение в общей сети упадет ещё больше. Чудес не бывает, это физика. Если в одной точке прибыло, то где то обязательно убыудет. Закон сохранения энергии.
    Стабилизаторы напряжения лишь усугубляют ситуацию.
     
  15. Umars
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Umars

    Участник

    Umars

    Участник

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Таганрог
    Тоже хочу так сделать.
    Как ваш проект, работает? Есть какие-то нюансы? Какая была мощность?