1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сильный конденсат, что делать?

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем czech, 25.12.08.

  1. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что вы просто перепутали пленки. Ветрозащита должна быть выше утеплителя. Напишите названия пленок с буквенными обозначениями. Что есть гидроизоляция, что есть ветрозащита?
    Ну, и даже если пленки правильные, то вентиляция кровли у вас идет только через волну ондулина. А ее в этом году просто засыпало снегом. Тогда исправить все будет проще. Но если за это время промокла вся урса - ее на замену. Стекловата не просохнет, по крайней мере не восстановит свои свойства после высыхания.
     
  2. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    Гидроизоляция изоспан, ветрозащита (она же у меня в роли пароизоляции) Ондутис... Пенофол в качестве пароизола разве не пойдет? онже нитуда ни сюда ничего не пропускает.

    Я так думаю нужно сделать слуховое окно в треугольнике конька.(не навредит ли это?)

    Если урсу Вы говорите под замену, то нет смысла сейчас ничего делать а надо вскрывать крышу и ставить номальную вату. Хотя летом вата должна же просохнуть и вернуть свои св-ва. В жару все должно испариться.

    Сейчас у меня еще такая мысль так как у меня в данный момент пенофол прижатый рейками может мне по рейкам пустить хорошую пароизоляцию и зашить вагонкой (вагонка это еще доп барьер и утеплитель). И подумать как с делать в воздушном зазоре (между пенофолом и новой пароизоляцией) вентиляцию но уже внутри помещения?
     
  3. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Какой изоспан? У изоспана и у ондутиса есть и ветрозащита и пароизоляция. БУКВЫ КАКИЕ?
    Пока это неизвестно, остальные предположения - это просто болтовня.
     
  4. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    У ондутиса не знаю она продумается в одну сторону в дугую просто трудно, гидроизоляция у меня буква А

    [​IMG]
    изоспан виден помоему А буква шершавой сторону внутрь помещения
     
  5. Ростика
    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.042

    Ростика

    МАНГУСТ

    Ростика

    МАНГУСТ

    Регистрация:
    21.09.10
    Сообщения:
    7.767
    Благодарности:
    4.042
    Адрес:
    Москва
    Если конденсат внутри помещения, то нужно устроить вентиляцию внутридомовую.
    Все остальное, Вам уже сказали.
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Ну, изоспан А пар то пропускает. Правда, его рекомендуют с двойным зазором укладывать, а у вас зазор только сверху. Но, если кровля не протекает, то это не катострофа.
    ондутис у вас, скорее всего, тоже пропускает пар, раз вы его упорно называете ветрозащитой. А на его месте нужна пароизоляция. Поэтому удивительно, что раньше конденсата у вас не было. Может просто раньше зимой в доме не жили?
    Пенофол пар не пропускает, он у вас должен работать как пароизоляция. Но его очень сложно проклеить на стыках - скотч просто отскакивает, т. к. пенофол толстый. Но все равно пенофол должен был улучшить, а не ухудшить ситуацию.
    Слуховые окошки в треугольниках вам просто необходимы. И еще неплохо бы поставить подкровельные вентили. Я видела как-то в продаже проходки для ондулина, помоему в Мире Кровли. Выглядят в виде труб с колпаком, стоят на фартуке, повторяющем профиль ондулина. Парочку поставьте у конька.
    Стекловата - это не базальтовая вата, просушить не удасться. У вашей сейчас вообще теплоизоляционных свойств не осталось. Очень рекомендую заменить. К тому же видно, что ваш изоспан уложен не внатяжку, а с провисанием. Вполне могли при укладке утеплителя снизу перекрыть вентзазор, затолкав вату поглубже, чем следовало.
    Дополнительно пароизоляцию, тем более на каком-то расстоянии от пенофола делать не надо.
     
  7. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    зазор только за счет контр обрешетки.
    да
    жил один год и было все нормально - в некоторых точках пропускал конденсат. А так я думаю просто точко росы была в другом месте

    С проклейкой в точку швы отходят в некоторых местах. Пенофол улучшил ситуацию в качестве тепла, но отрицательное деймтвие это конденсат раньше не было его. Раньше он был на ондулине ... тут как я понял сместилась точка росы в какую то сторону.

    думаю д, а вот с подкровельными вентилями связываться опасно можно герметичность кровли потерять и хороший дождь меня накажет

    Это очень затратно как по финансам так и труду - ведь прийдется снимать ондулин и. тд. Хочу обойтись меньшей кровью.

    а почему? объясните пожалуйста. вагонку буду шить на брусок там будет зазор еще один только внутри помещения.
     
  8. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    Сегодня вскрою ... и посмотрю чего к чему
     
  9. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.126

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.115
    Благодарности:
    6.126
    Адрес:
    Москва
    Иногда прикольно попасть в ветку о которой уже давно забыл, особенно если учесть какую ерунду я там писал про пирог 01.2010:aga:
    Разумеется я эту глупость не сделал...;)
     
  10. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    Ну раз в тот раз была ерунда то теперь Вы человек опытный можно им и поделиться и посоветовать что в моей ситуэйшн предпринять
     
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    А я думаю, что или снега на кровле было меньше и подкровельное пространство худо-бедно проветривалось, или просто проблема накапливалась. У вас был неправильный пирог. Сейчас стал более правильный.
    Если по инструкции поставите, то протечки не грозят. А если не поставите - проветриваться не будет. Окошки планируемые проветрят только треугольник. А скаты не проветрят. Между вентзазором (его контробрешетка создает) и треугольником у вас пленка. И она проскает только пар, а воздух необходимый для проветривания, через нее не пройдет.
    Скорее всего ваш утеплитель уже таковым не является. Так что малой кровью не получится.
    Нельзя создавать воздушную пробку в кровельном пироге. Такая конструкция недопустима. Лениво объяснять.
     
  12. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    Сегодняшнее вскрытие покажет) Надеюсь там не все так печально. Постараюсь сразуже выложить фото.

    В том году наледь была на гироизоляции тоненькой пленкой порядка 3-4 мм

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=509120285785711&l=b1211d6b0f
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    А что у вас контробрешетка толщиной 20 мм? Это не пойдет. Минимум 50 мм. И это только так нарисовано, что утеплитель уголком к мауэрлату? Считайте тогда, что у вас есть щель на улицу. В любом месте толщина должна быть 150.
     
  14. Andreevev
    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824

    Andreevev

    Живу здесь

    Andreevev

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.09
    Сообщения:
    8.871
    Благодарности:
    29.824
    Адрес:
    Россия
    Да то что 50 мм не слышал

    да так нарисовано. Переделаю.

    Вот вскрыл:

    DSC_2338.JPG

    Как и предполагалось иней (скорей всего хороший слой) образовался врезультате продолжительных морозов, и после оттепели стал таять. Возможно даже куски инея плюхнулись на вату и на ней растаяли просочившись сквозь нее до пароизоляции. Ну и по пароизоляции стекает вниз конденсат. Сегодня конечно вскрывать поздновато уже там щас как видно только капельки остались. Надо было вчера вскрыть а я вчера чтото растерялся
     

    Вложения:

    • DSC_2343.JPG
    • DSC_2342.JPG