    Заметил как то щель между внешней стеной и внутренней перегородкой там где лестничный проём:
    DSC_0145.JPG
    Начиналась примерно на пол метра выше межэтажного перекрытия и шла до верха невысокой мансардной стены. Вызвал гарантийку. Приехал. Посмотрел уровнем и лазером, засунул в щель угольник, потыкал. Сказал что стена ровная, наружу не заваливается, щель не сквозная. А причина, как и говорил Лидер - усохла торцевая/закладная шпонка. Изогнулась саблей. Говорит, что была раньше, но я её заметил только этой зимой. Как и Ильдеру сказали что запенят и зачем то закрутят в торец дополнительных саморезов. Заверил, что дальше щель расти не будет (вотбыло бы классно!)
    Сухой остаток: не бздеть.

    Делаю в части кухни подвесной потолок на подвесах. К стене думал крепить перемычки к бруску:
    DSC_0168.JPG
    Но потом решил приблизится к феншую и заменил на направляющий профиль:
    DSC_0169.JPG
     
  2. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    5.380

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    5.380
    Адрес:
    М.обл.
    На предыдущей квартире на кухне делал панелями потолок на кухне, пр. Франция. Прошло лет 8 уже, не темнеют и не рыжеют, еслиб не уголок по стене, даже не понятно что это пластик. Хотел такие-же купить в с/у, не нашёл, поставил другие, через два года уже не белые. (В квартире не курим, да и везде тоже)
     
  3. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    Ну не так уж много - если говорить о площадях - то я ух уменьшаю профилями на 62 мм по внешним стенам. Итого убью 4 кв метра по всему дому. С учетом того, что СИП - и так тонкие стены + появляется доп звукоизоляция - не критично. Понятно, что каждому своё.
    Если говорить о понижении уровня потолка - да, жалко. Но это жертва ради двухуровнего потолка с РГБ лентой типа такого:

    И понижение - по углам основной части кухни + 2*3,3 кв. м у эркера - а там солнце, визуально не будет смотреться сильно ниже.
     
  4. gavirus

    gavirus

    gavirus

    Гость

    @Vladislavius, ролик просто порадовал! :super: И ещё мой любимый транс, вообще:super::super::super:. Хотя ему уже три года, я не видел.
     
  5. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    А меня то как порадовал! Так, что я по аналогии сделал закругленные углы.
     
  6. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.732
    Благодарности:
    24.646

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    13.732
    Благодарности:
    24.646
    Адрес:
    Иваново
    Надо же как рикольно и 3д иллюзии.
     
  7. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    Это для нас, конечно, перебор, но ооочень порадовали деревянными брусками - направляющими. Я частично по периметру тоже сделал бруски для крепления ГКЛ, думая что это не феншуй.
    А отоночоМихалоч...
     
  8. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    Товарищи!
    Нужны добрые сообразительные отзывчивые электрики!
    В профильной ветке не то что таких - вообще никаких нет.
    Оцените, плиз, схему распредщитка:
    мой щиток-2.JPG
    Слева от распредщитка стоит вводной щиток с таким фаршем:
    автомат 50А 3 фазы + отдельно "ноль" 63А (ну так вышло), персональный меркурий (основной АСКУЭ на столбе), УЗО 4п 40А 100 мА (не S, ну так вышло), 3 автомата С25А + трёхфазный индикатор напряжения. От этого чуда пойдут 3 кабеля 2х6 в распред щит.
    Как схемка? На троечку проканает?
     
  9. t1718
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180

    t1718

    Живу здесь

    t1718

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Имхо, или убрать его совсем, или заменить вводной 3P на 3P+N или 4P.
    А откуда вводной 50А взялся? Это так по ТУ приняли?
     
  10. odysseychik
    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    310

    odysseychik

    Живу здесь

    odysseychik

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.15
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    310
    я так понимаю, что используются в качестве рубильника? отдельный автомат на "ноль" не допустим.
    Я бы заменил эти два автомата на рубильник 4Р.
    И ещё всё освещение висит на одной фазе - это не желательно.
    на свет - УЗО 25А, а на нагреватели 16А (2-я фаза). И ток нагревателей предельный для УЗО.
    я бы поменял их местами.
    Щит уже собран?
     
    Последнее редактирование: 25.03.16
  11. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    5.380

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.544
    Благодарности:
    5.380
    Адрес:
    М.обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/351016/#post-15336645
    P. S. На всякий случай :hndshk:
     
  12. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    основной вводной щит - на столбе, там счетчик и какой-то автомат (хз какой, но не меньше 3ф 40 А).
    В доме собран повторный вводной щит, от которого сейчас и питаемся. Счётчик там - только для моего информирования - следить чтобы основной счетчик не стал косячить, в принципе не нужен. Распред щит с кучей автоматов - в ближайших планах, ничего пока не собрано и не закуплено.
    В спец-магазине, когда нужен был автомат 4п - их тупо не было, а АВ нужен был срочно. поэтому такая порнография 3п+1п. Фактически да, это рубильник. Если ёкнется вводной 1п на "N" - то УЗМ должна по идее всё перекрыть - имею ввиду скачок 220В на 380В.
    @odysseychik, про свет на одной фазе - отдельное спасибо!
    Второе отдельное спасибо - за то что заметили косяк с номиналами УЗО.
    В профильной теме отказываются помогать - им нужна схема с проводами. А что в этой не понятно? как группируется - цветом показано... фазы - обведены толстой рамкой. Как провода контачить -реально не понятно что ли? Я мнение со стороны хочу узнать - что ещё нужно чтоб оценить сей шедевр?
     
    Последнее редактирование: 26.03.16
  13. t1718
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180

    t1718

    Живу здесь

    t1718

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    А есть комментариев про то, что подразумевается под "постоянная", "периодическая", "хаотически периодическая" и "разовая"?

    Про мысли:
    1. Стоит добавить в щиток кросс-модуль, чтобы можно было если что гибко перекидать нагрузку по фазам по фактическому использованию.
    2. Стоит ли убирать под одно УЗО насос/обогрев ввода воды (внешние линии) и свет кухни/санузла? Будет утечка по линии насоса/обогрева, и вырубится свет в туалете с кухней)
    3. Аналогично про конвектора с холодильником - не стоит ли перенести линию холодильника под УЗО кухни?
     
  14. Vladislavius
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824

    Vladislavius

    Живу здесь

    Vladislavius

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    6.186
    Благодарности:
    10.824
    Адрес:
    Москва
    @t1718, Спасибище большущее!
    про нагрузку:
    постоянная - пример - конвекторы - могут включаться надолго (когда нужно во всем доме по приезду поднять температуру). И свет - включил - и пашет.
    периодическая - это заведомо известная нагрузка "стационарного" прибора, включением которого можно управлять.
    хаотически периодическая - розетки. что угодно можно туда всунуть - и зарядку для телефона с 0.1 А и обогреватель 15 А. И неизвестно когда приспичит.
    Разовая - рольставни. приехал, напряг амперы на минутку-другую, день-два не трогаешь, потом опять напряг.
    1. с кросс модулем недопонял как его использовать в этом случае. Есть схемка?
    2. 3. очень, очень полезно. Спасибо!
    Ща набираю идеи, на след неделе переделаю и добавлю схему для настоящих профессионалов, а то им без проводов не понятно :)
     
  15. t1718
    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180

    t1718

    Живу здесь

    t1718

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Чтоб лишний раз не приспичивало втыкать мощную нагрузку, стоит предусмотреть линии на конвекторы в помещения :)
    Чтоб обычные розетки оставались под всякую мелочёвку типа ноутов/зарядок/телевизоров да пылесоса и прочего мобильного инструмента на момент ремонтных работ.
    Опять же, вряд ли по обогревателю будет воткнуто сразу во все комнаты (это к вопросу о сумме по фазам в итоговой табличке в часи "хаотическая периодическая"), помимо конвекторов.

    Кросс-модуль - это такая пачка шин в одном корпусе с изолированной крышкой (ищется по словосочетанию "кросс-модуль на din-рейку"). К ним подключаются линии фаз и нуля. И уже с шин в кросс-модуле провода уходят на УЗО.
    В случае, когда приходит понимание, что получили перекос нагрузки по фазам, взяли в этом модуле и перекинули нужную линию с одной фазы на другую без полной переборки щита.

    Ну, про схему и провода не самый плохой вопрос - иначе не очень понятно, чем обусловлена такая вот группировка потребителей по фазам/узо/автоматам. Например, как в ситуации с холодильником на узо конвекторов или свете гостиной на автомате под узо ролльставен...