1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Висячая стропильная система. Опасения

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Алекс2013Алекс, 21.02.14.

  1. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    Грубо
    - стропильная схема из первого поста понесет нагрузку 100 кг на погонный метр ноги (при древесине 1 сорта).
    - усилие в затяжке при этих 100 кг, будет 255 кг...
    Поэтому мое предложение. Если человека устраивает такая схема, то все зависит от правильности выполнения узлов.
     
    Последнее редактирование: 23.02.14
  2. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283
    Адрес:
    Минск и далее
    Обоснуйте Ваши цифры - особенно по усилию в затяжке, т. к. (на мой взгляд), усилие в затяжке составит не менее 700 кг.
     
  3. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    2.png
    Усилие в затяжке= момент на плечё=(100*7^2)/8/2.4=255.208 кг
     
  4. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283
    Адрес:
    Минск и далее
    STOP! Для начала: давайте уточнимся с геометрией...
    Дополнительно: расчет момента силы производите относительно оси или центра?
     
  5. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    Пролет 7 м (ну +20 см)
    При длине ноги 6 м, высота около 4.8 м...
    Что не так?
    Ну это просто. Что бы не писать лишнего, то что попалось под рукой.
    190238.gif 190327.gif
     
  6. aqualand
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283

    aqualand

    Вечный студент

    aqualand

    Вечный студент

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    10.764
    Благодарности:
    11.283
    Адрес:
    Минск и далее
    Уп-с.
    Признаю свою неправоту! Наверное, праздник сказывается...:)]
    Я судил по зрительному восприятию - на вид угол 40 градусов...Но просле расчетов ~ 55 градусов...
    С уважением к Вашему вниманию! :hello:
     
  7. Алекс2013Алекс
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Колпашево Томская обл.
    Извиняюсь за плохой рисунок в первом посте. Вот более точный чертеж. Крыша 45 градусов. Стропила 5,5 метров
    Ф-04 Фасад западный.jpg
     
  8. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    C уважением к вашему глазомеру...:hello:
    Итак с уточнеными параметрами.
    Если опять под 100 кг на погонный метр стропилины. Это создает максимальные напряжения в дереве от момента и сжатия в 157 кг/см2 (древесина 1 сорта, которую хрен найдешь, позволяет напряжения в 160 кг/см2)
    из этих 100 кг -68 кг (это снег, тут уж ничего не сделаешь, раз 45). Остается на конструкцию крыши 32 кг/м или 55 кг/м2. Уложитесь (если дерево хорошее найдете)?

    (конечно можно уменьшить снег и покривив душой указать нормативное значение, учитывающее и снос снега ветром и учитывающее теплопотери кровли, но вам это надо?)
     
  9. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.595
    Благодарности:
    4.518
    Адрес:
    Простоквакшино
    @Алекс2013Алекс, простите не в тему, а дамбу у вас в колпашево построили как обещали?
     
  10. Алекс2013Алекс
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Колпашево Томская обл.
    Построили уже давненько.
    Дерево 1 сорта я надеюсь найду. Вы мне подскажите может где усилить конструкцию в таком случае.
     
  11. topos
    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777

    topos

    Живу здесь

    topos

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.06
    Сообщения:
    1.257
    Благодарности:
    777
    ну раз найдете...
    Расчетное сопротивление для вашего сечения 1 сорта должно быть 14МПа или 143 кг/см2. Влажность древесины при этом не должна превышать 12%...Это сложно обеспечить, особенно в кровле, поэтому ищите лиственницу ;)
    Ладно, теперь не расписывая все расчеты подытожу.
    По уточненной вашей схеме, с учетом снега в 120 кг/м2 горизонтальной проекции (при уголе 45 снип позволял уменьшить полную расчетную на 0.5) и при указанных напряжениях, Вес вашей крыши не должен превышать 101 кг/м2 (это вес всей крыши со стропилами, утеплителями, кровлей и т. д.). В эту нагрузку можно уложиться.
    При этом продольные усилия в стропилных ногах будут 450-597 кг, в затяжке -315 кг. Момент в ногах 497 кг*м
    Усиливать бесполезно. так как все сечения практически равнонагруженные. Поэтому меняйте все сечения.
    Или берите клееные. дороже, зато надежней.
     
    Последнее редактирование: 24.02.14
  12. Алекс2013Алекс
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Колпашево Томская обл.
    А если сделать коньковый прогон (100*150) с подпорками (100*150) опирая на перекрытия между 1 и 2 этажом
     
  13. Amotkov
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    68

    Amotkov

    Живу здесь

    Amotkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Москва
    Я бы так оптимистично не смотрел на конструкцию. В смысле разговор пока шел только про сечения древесины для системы с распором. При нагрузке 100кг/м.п. для стропил распор на мауэрлате будет 350кг. Конечно это не очень много. Но нужно проверять армопояс на этот распор.
     
  14. Алекс2013Алекс
    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Алекс2013Алекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.13
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Колпашево Томская обл.
    Армопояс (200*100) будет не закольцован. а только под муэрлатом
     
  15. Neo_
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62

    Neo_

    Живу здесь

    Neo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Россия
    Поставьте 2 стойки 100х100мм, и 2 прогона, потом стойки декоративно обыграете будет красиво и перегородок не нужно. Узлы вряд ли вам хорошо сделают. Упрощайте.