1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Буду делать СО, нужны советы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nazaru, 23.02.14.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Назовите полное обозначение радиаторов и предполагаемый Вами тепловой режим, в котором будут предположительно работать радиаторы. Например 70/55/22
     
  2. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Где это можно визуально увидеть?
    Для меня этот момент еще не известен, планирую делать СО теплый пол + радиаторы (где не хватает мощности теплого пола)
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Например Прадо тип 22 высота 500. А что обозначает 50х60х10см и 50х40х10см - непонятно.
     
  4. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Собираю в кучу инфо о своем проэкте.
    И так, планирую делать СО теплый пол + радиаторы.
    По советам форумчан произвел предварительные расчеты, и их зарисовал.

    Рассчитал тепло потери в Валтек, без планируемого утепления. Мое скромное предположение что правильней рассчитать мощность отопления на реальный дом, потом когда утеплюсь краник прикручу:).

    Разделил данные тепло потерь, и инфильтрации, так как в данном вопросе нужна квалифицированная помощь, я так и не понял как правильно рассчитать инфильтрацию, очень много мнений, некоторые из них:
    считать половину от Валтек
    плюсовать 20-30% от общих тепло потерь
    рассчитывать на количество одновременно находящихся человек

    Так-же в Валтек расчитал теплый пол. Исходные данные:
    Пирог: земля > ППС 10см> трубы и стяжка 6-8см> часть дома плитка, часть ламинат
    Краевая зона в 1метре от наружной стены шаг 15см, основной пол шаг 20см.
    Расчетная температура теплоносителя 40 градусов, труба 16мм
    План-дома-отопл-тест.jpg

    Догревать планирую радиаторами.

    На данном этапе мне необходимо понять, как правильно рассчитать количество радиаторов, их температурный режим, хотя бы очень приблизительную схему включения:|:
    Исходя из того что Есть в наличии:
    Прикрученный к стене и смонтированным дымоходом котел двухконтурный Vaillant vuw int 240/3-3m
    [​IMG] [​IMG]
    металлические радиаторы, которые были приобретены несколько лет назад, из того что нашел в интернете очень похожи на: Тип 11, высота 500мм, длина 600мм (9шт), и длина 400мм (2шт)
    [​IMG] [​IMG]
    так же в ванной есть водяной полотенцесушитель, его характеристик я не знаю, на выходных сфотографирую

    Прошу сильно не пинать за то что даю информацию не точную, и прошу советов, объем тем на форуме очень большой, тяжело вникнуть:|:
     
    Последнее редактирование: 21.03.14
  5. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    У каждого окна и у каждой глухой наружной стены. Под окно примерно 60-70% нужной для помещения тепловой мощности высотой 500 мм, под глухую стену 30-40% высотой 300 мм и подлинее.
    Выбирайте любую. Тройниковая разводка попутной или тупиковой двухтрубкой, или коллекторно-лучевой. Зависит от выбора материала труб. От этого же зависит и температурный режим радиаторов. Ориентируйтесь на режим 70/55/хх, где хх - желаемая температура в помещении. Далее по таблице -
    Перерасчет мощности. Таблица корректировки. 1024_70.jpg

    После к полученному значению не забудьте добавить 15% мощности на заводской допуск на пониженную мощность, который составляет +0 -15 % от заявленной заводской мощности при 75/65/20. И 15% при применении термостатических вентилей с термоголовками.
     
    Последнее редактирование: 21.03.14
  6. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    @Inchin, как Вы рассчитываете инфильтрацию?
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    По нормам СНИПа. Но не только инфильтрацию, но и требуемый нормами воздухообмен.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 21.03.14
  8. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    @nazaru, фото мелкие. радиаторы мне видятся 22.
    вентиляцию я брал 30 м3 /чел/час
     
  9. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Приветствую:hndshk:
    подскажи, в чем выражается тип, к примеру "22" или "11" ?
    30 м3 /чел/час - это на весь дом или на комнату? человеки то ходят по всему дому
     
  10. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Тогда и делайте по нормам для каждого типа помещений, а не по человекам. Чтобы везде легко дышалось.
     
  11. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    @Inchin, спасибо что заглядываете в мою тему. Сейчас устанавливаю OZC (на х64 не хочет работать), в ней все пересчитаю для сравнения, да и Вы в ней как рыба в воде.
    Не нравиться мне как Валтек инфильтрацию считает.
    По притоку у меня только труба возле дымохода на кухне, диаметром 13см, хватит ли ее?

    [​IMG]
    Дальше только окна в режим проветривания.
     
  12. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    @nazaru, как там дела в Харькове. :hndshk:
    30 на одного чела, где то я тебе уже писал про вентиляшку.
    по радиаторам "слушай я тебе одну вЕщь скажу только тЫ не обижайся" набери тип 11 и 22
    если грубо то разная толщина
     
  13. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
  14. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    @ipnev, какие обиды..:aga: спасибо!
    сразу не въехал, чето придумалось что "тип 11" это примерно 11см, дальше и не вникал

    Дела в Харькове хорошо. Все работают, только валюта крайне не стабильна.
     
  15. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Доброго времени форумчани!
    Рассчитал тепло потери и требуемый воздухообмен при помощи O. Z. C., результаты:
    Схема-тепловых-потерь-OZC-утепл.jpg Вентляция.jpg
    Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать теплый пол.
    Рассчитал в Valtec и в С. О. У меня очень большая разница по мощности:
    49.4 Вт/м2 в С. О.
    911.jpg
    106,83 Вт/м2 в Valtec
    912.jpg

    какие значения нужно подбирать в C. O. при предварительных расчетах, а именно:
    Температура подачи Тп
    Охлаждение воды dT

    Спасибо