Буду делать СО, нужны советы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nazaru, 23.02.14.

  1. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    Такую, чтобы температура поверхности ТП не превышала +26 градусов для жилой зоны. Если будете СНИП соблюдать.

    А охлаждение воды чем меньше, тем лучше, но при это резко возрастает гидросопротивление петли. Вот и смотрите, чтобы это сопротивление не превысило возможности насоса. Но менее 3-5 градусов тоже нет смысла делать остывание.

    Ну и ТП с конденсационным котлом (если у Вас такой) - отдельная тема.
     
  2. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    @Inchin, уже прикипел к OZC и СО
    простите мое невежество, получается температуру охлаждения выбираю я сам? Как я могу понять на сколько охладится вода в системе пока вернется в котел. или я все напутал.

    Котел у меня Vaillant vuw int 240/3-3m
    https://www.vaillant.ua/obzor-oborudovaniya/gazovye-kotly/nastennye-gazovye-kotly-1/produkt_vaillant/atmotec-pro-vuw-(20-24-28kw).html
    в характеристиках я не нашел что он конденсационный, как это понять?
     
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    С помощью программы получается, что выбираете сами. Программа же только подсказывает какие условия нужно соблюсти, чтобы получить желаемое остывание. Исходя из заданного Вами пирога ТП программа подсчитывает при каком массовом расходе произойдет остывание и на сколько градусов, и с какой теплоотдачей с квадратного метра петли. И рассчитывает какое будет гидросопротивление петли.
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.351
    Адрес:
    Пенза
    По поводу конденсационного имел в виду, что для его работы в конденсационном режиме, остывание в петлях нужно задавать больше, чем для неконденсационного котла. Так как температуру обратки конденсационного котла желательно спроектировать и сделать не выше 30-32 градусов, иначе котел не сможет в полном объеме утилизировать энергию конденсации водяных паров.

    Если котел у Вас обычный, то не "загоняйтесь" этой проблемой.
     
  5. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Кажется я начинаю понимать, мне нужен не параметр "Охлаждение воды dT", а "сопротивление гидравлическое dP". Отсюда выплывает вопрос, как мне рассчитать dT для своей системы отопления? Может есть какие то рамки или рекомендуемые параметры, например "гидравлическое сопротивление быть в пределах 5-7 кПа"
     
  6. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Доброго времени Друзья! Подымаю свою тему.
    После значительного перерыва появилась возможность закончить CO до начала холодов.
    Схема получилась пока такая:
    Отопление-+-сантехника1.png
    Есть несколько вопросов:
    Нужен ли мембранный расширительный бак для отопления?
    Нужна ли группа безопасности?
    Хватит ли контура подогрева воды котла для хозяйственных нужд, или нужно что-то доделывать?
    Насколько я понял правильное подключение батарей выглядит так:
    Правильное-подключение.png
    насколько критично будет такое подключение:

    Неправильное-подключение.png
    учитывая что у меня выйдет два таких контура, в одном 4 батареи во втором 7?
    Нужен ли насос в коллектор теплого пола, или того что установлен в котле будет достаточно?

    Так-же очень прошу указать на допущенные по неопытности недочеты.
    Заранее спасибо!
     
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    Vрб = 10% от V со
    Установлена в котле.
    9..11литров/мин - считайте хватит или нет.
    №1 - "Тихельмана", №2 - тупиковая обе рабочие. Зачем подачу над радиаторами? :faq: под по плинтусу.
    Баллансировать.
    Насос и узел подмеса нужен, Т* радиаторного контура выше Т* ТП.
     
  8. nazaru
    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63

    nazaru

    Живу здесь

    nazaru

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.14
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Харьков
    Поправил:
    Отопление-+-сантехника2.png
    Воды в системе насчитал примерно 75л., по характеристикам в котле есть расширительный бак на 6 л., добавил на обратку расширительный бак на 3л.
    Уже распаяны:|:
    Добавил на подаче по крану на каждую ветку, для балансирования потоков
    Добавил, не будет ли насос с теплого пола принудительно выбирать на свой контур основную часть тепла?

    Можно ли монтировать данную схему, или нужно еще что-либо добавить, или правильнее изменить?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    10% - хрестоматийное значение, а так от 5 до 10%
    Обычно на обратке, при отсутствии контурных балансировочных балансируют на обратках радиаторов, может больше беготни.
    Не сможет, Sтп= 60м. кв. Pтп=3...3,6 кВт у Вас котёл 24 кВт.
    Уже включать скоро, зима не за горами.
     
  10. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    @nazaru, Приветствую. :hndshk:
    Для балансировки надо ставить кран на обратку, а на подачу головку (если будут)
    Контур ТП я бы повесил на обратку радиаторов.
     
  11. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    Как вариант, если не сложно аргументы в пользу данного выбора.
     
  12. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    Я бы эту сделал, только надо оставить один радиатор с постоянным протоком (без головки)
     
  13. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    Снижение температуры теплоносителя на подаче, не глобально но всё же,
    можно сделать без насоса дополнительного (гипотетически).
    ну и по месту надо смотреть, где проще врезаться.
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.670
    Благодарности:
    19.272
    Адрес:
    Донецк
    Можно, но не нужно , ключевое слово гипотетически. При Т*под=55* Т*обр= 40* - уже для ТП потолок, даже очень, а поднимем подачу, :no:- перекроем ТП.
     
  15. ipnev
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626

    ipnev

    Век живи, век учись

    ipnev

    Век живи, век учись

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    4.969
    Благодарности:
    19.626
    Адрес:
    Шахты
    :faq: а можно расшифровать не понял :hello: