1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 2

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 15.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Сегодня задумался, может тему создать, типа мусорки, для всяких чудо печек, и обсуждать их там..;)
     
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    @Stann, а без приборов рост СО не увидишь..;)
    вот была видюха, пламя как в учебнике, а СО прет.
     
  3. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    А чего ему не проскальзывать в окно, вот он и прет...Есть же вариант с нихромом и тд. Я даже думал ранее над сотами из инфракрасной горелки...но что-то расхотел опосля...:)] Поэтому склонен к двум очагам в слое. Даже простой барьер из каменного угля неплохо себя показал в работе.
     
    Последнее редактирование: 24.04.14
  4. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Идея хорошая. Я поддерживаю.
     
  5. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/43862/

    Русская печь так и работает, в слое хватает и Н2 и Н2О ;)
    Померанцев Основы практической теории горения.PNG

    Что мешает бытовой увлажнитель воздуха поставить перед котлом до переделок? :)]
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    Здравый смысл мешает :)]
     
  7. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    А здравый смысл понимает РУССКУЮ ПЕЧКУ? :)]
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.423
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Столица
    "..горение топлива в русской печи, не имеющей, как известно, никакой топочной гарнитуры, вне зависимости от условий эксплуатации печи, происходит с идеальным и недостижимым пока еще для нас коэффициентом избытка воздуха при сжигании твердого топлива (алфа=1,15-1,30) даже в самых совершенных устройствах новейших конструкций..."
     
    Последнее редактирование: 28.04.14
  9. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    Уважаемые форумчане. Перерыл массу литературы, но не нашел ответа на свой вопрос: какова оптимальная температура дымовых газов на выходе из угольного котла. Поясняю свой вопрос: есть определенная температура сгорания угля при стехиометрическом количестве подаваемого воздуха (a=1)? Какова должна быть площадь теплообменных поверхностей в зависимости от площади поверхности горения, чтобы получить наивысший к. п. д. котла.
     
  10. 1234
    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167

    1234

    Живу здесь

    1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.10
    Сообщения:
    511
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Краснодар
    Через одну и тужу площадь поверхности горения можно по разному дунуть:), а чтоб поймать стехиометрию нужно калиброванное топливо и куча электроники
    температура дымогазов оптимальна, если немного выше точки конденсации
    Площадь теплообменика подбирается исходя из мощности котла и расчетной Тух и к площади поверхности горения строгой привязки не имеет:victory:
     
  11. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.413
    Благодарности:
    4.190
    ответ на Ваш вопрос находится в ГОСТ-9817-95 https://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_981795_Apparaty_bytovye_r.html ,но из практики могу сказать, что при -10С для Вашего региона нужно иметь +90С на выходе верхней точки дымохода.,если в нем есть нержавеющая вставка.
     
    Последнее редактирование: 01.06.14
  12. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    Но я пишу об оптимальной с точки зрения теплопередачи от газов с температурой допустим, 120 град. С к ТО с температурой 60 град. С. Насколько это выгодно. Для маркетологов-да. Можно посудачить об высокой эффективности котла. А для потребителя? Когда окупиться увеличение стоимости котла снижением количества сжигаемого угля?
     
  13. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    Из ГОСТа вытекает что при Тух=400гр.С КПД котла =60%? Тогда это, точно при альфе=1.
     
  14. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
    gas_econom (1).jpg
     
  15. ПётрКемеровский
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    ПётрКемеровский

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    502
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Кемерово
    То-есть, при снижении Тух. со 150 гр. до точки росы имеем экономию топлива 5,5% и массу проблем с конденсатом. А к этому графику есть какие-нибудь пояснения? Хорошо бы ссылочку на первоисточник.
     