1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28

Расход газа на отопление зимой

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь П, 27.12.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    СПАСИБО! У меня четыре WATTS, не считая прочего (связал ТТК (камин с водяным контуром) и газовый котел. Действительно, видел сзади винтик но недопетрил его покрутить:aga:.
    Всё сходится. По паспорту котлов бакси на 24 кВт, минимальная мощность котла при работе - 9,3 кВт. Котлу нужно соответственно куда-то девать эти киловатты, при которых мы видим минимальное моделируемуе "тлеющее" пламя. Тут можно попробовать изменить параметр Ф11 - интервал между включениями котла. Предустановка на заводе = 3. Если поставить 10, то будет интервал 10 минут. Пробовал ставить 5, когда подключил только теплый пол 1го этажа, а батареи еше не купил. Котел тактовал на "3". Так и лечил. Перебирайте параметр "методом научного тыка" от 5 до 10, если сейчас у вас нет возможности возится с батареями. Т. е. за некоторое время теплоноситель будет успевать сильнее остывать.

    Жаль не могу загрузить уже третий раз, интернет никакой...
     
  2. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    У меня Бакси эко фор 24F, от газового котла схема та же, коллекторная, на 1м этаже только коллектор на 4 контура ВТП (по 65-95 м), на втором - на 3 контура ВТП (по 90м), - на 4 контура батарей (7 шт.). В режиме работы "только газовый котел" все коллекторы прокачиваются только насосом, имеющимся в газовом котле. Пока приходится подавать одинаковую температуру в ВТП и батареи, пока не работает ТТК. Газовый котел все контуры с легкостью прокачивает, но технически организовать подмес, наличие двух контуров с разными температурами без дополнительного насоса не получится. Только если в теплый пол направить обратку с батарей, но это уже слишком просто:aga:...
     
  3. wp78wp
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7

    wp78wp

    Участник

    wp78wp

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    станица Выселки
    @Зибен, Все может и прокачает одним насосом (НЕ великий я специалист по СО, хотя те спецы что у нас работают за деньги элементарных вещей не петрят.) У меня на первом этаже 11 батарей, на втором 6.
    Я выставил разные скорости на насосах и по термометрам выровнял температуру обраток, те отбалансировал СО по этажам.
    В будущем планирую поставить Модули RC 35 b MM10 для более комфортного и экономичного управления СО
    (а модуль ММ10 как раз управляет отдельным контуром через насос).
    Я не сомневаюсь, что существует 1000 и один вариант СО, но свой вариант я делал сам для себя (я не сервесник и не монтажник я вообще по специальности инженер - строитель АД.) и он мне нравится, а самое главное работет вполне эффективно.
    Кстати если вы обратку направите в теплый пол, то же вылезут косяки
    например при подаче 75 град в теплый пол прийдет 65 и зажарит ноги.
    если организовать подмес из теплого пола впо новой можно получить разницу между подачей и обраткой до 30 град, что не айс для котла или я не прав ?
     
  4. wp78wp
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7

    wp78wp

    Участник

    wp78wp

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    станица Выселки
    @Зибен, @DevDimon, Как один из вариантов уменьшения тактования (опробавано на BUDERUS U052-28)
    можно в настройках изменить разность температур срабатывания котла. Стояло 10град (заводская установка)
    я поставил на 15град. Цикл был 7-10 стал 15 работает 25 стоит.
     
  5. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    BUDERUS рулит! У Бакси таких задокументированных настроек нет:no:.
     
  6. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    Чем больше насосов, тем больше расход электроэнергии.
    Ориентировочный расчет.
    50 Вт х 24 ч х 30 дней = 36 кВт. на один насос в месяц
    36 кВт х 3 насоса = 108 кВт. в месяц.
    108 кВт х 4 руб = 432 руб.
     
  7. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
    И я категорически против этого:victory:
     
  8. Зибен
    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209

    Зибен

    Живу здесь

    Зибен

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.13
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Россия
  9. wp78wp
    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7

    wp78wp

    Участник

    wp78wp

    Участник

    Регистрация:
    17.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    станица Выселки
    Отличная статья. Все грамотно расписано. :super:
    Не учли, что при подключенных модулях насосы работают не постоянно.
    Во вторых меньше двух насосов все равно ставить нельзя.(2контура+ТП)
    Итого разница 36*4=144руб в месяц (и это в худшем случае при постоянной работе)
     
  10. Impulse2000
    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Impulse2000

    Участник

    Impulse2000

    Участник

    Регистрация:
    14.01.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Labinsk
    Подскажите чем рисовали так красиво? Или может кто подскажет в чем просто нарисовать схему отопления? И если можно вопрос сообществу: 26 кубов газа в день для дома с жилой 63квм., 7.15м * 9.18м это много или как? Дома примерно 20 гр., пол ледяной, обои отклеиваются, в котле 65гр.
     
  11. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Рисовал в обычном Paint'е.
    Если Вы говорите, что дома колотун, то явно не достаточно отопления или греете улицу...
    У меня сейчас на улице минус 43, дома почти везде плюс 22-23, в одной комнате 19, в одной 20 - это холодно. Дом 280 м2 - 3 этажа - расход 2 м3/час при Т СО = 75С, т. е. 48 м3/сут. При понижении Т СО на 5С - снижается расход на 0,2 м3/час. Соответственно при Т СО = 65С расход будет 1,6 м3/час, т. е. 38 м3/сут на 280 м2., т. е. порядка 0,14 м3/м2. Т. е. у Вас на 65 м2 должно быть порядка 8-9 м3/сут. Если, как мне говорят тут на форуме - это у меня хороший показатель, то у Вас он завышен в 3 раза. Или что-то неправильно считаете или у Вас теплопотери пипец какие...
     
  12. клева
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    клева

    Новичок

    клева

    Новичок

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Видное
    Добрый день. у меня дом такой же. стоит аогв 23,2 расход 18 кубов. аогв + насос+ комнатный терморегулятор автоматика сит 630. тем. -10
     
  13. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Такой же по сравнению с кем? Со мной или Impulse2000? АОГВ - это обычный магистральный газ?
     
  14. клева
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    клева

    Новичок

    клева

    Новичок

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Видное
  15. DevDimon
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76

    DevDimon

    Живу здесь

    DevDimon

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Тарко-Сале
    Температура теплоносителя какая? Есть ли теплый пол?
     
Статус темы:
Закрыта.