Отопление магазина ТТкотлом на 2-м этаже

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Groza Andrey, 26.02.14.

  1. Groza Andrey
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    Groza Andrey

    Участник

    Groza Andrey

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Стаханов
    Не дадут мне это сделать. Я бы и не против и поварить бы смог. Вроде согласие дали чтоб в котельной 2" пройти до торгового зала и то уже хорошо. (на схеме показано). До этого от котла почти сразу пластик был 32 так американки постоянно текли, намучался.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С таким экономным ..шефом - не видать вам тепла. :no:
    По "умолчанию".:close:
    Ибо вариант "помирить" ТТ-котел с "дешевым" пластиком - обойдется в ТА, железа / денег на который пойдет не меньше, чем на стальные трубы.
    Т. е. еще дороже.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  3. Groza Andrey
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    Groza Andrey

    Участник

    Groza Andrey

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Стаханов
    Я так понимая, что кипящий котел приведет к перегреву ПП труб выше 95*С и они очень скоро испортятся? Конечно не знаю как поведет себя 30кВт котел, но за кипятить воду даже намеренно на 18 кВт было не возможно, при работающем насосе.
    Да действительно бочка на 1,5 - 2,0 куба помогла бы сгладить перепады температуры при топках по 6 часов в сутки, но увы. Это не наш метод.
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ключевое слово -..работающем (!) насосе.
    Дай (*) чтоб обошлось только "сокращением срока службы" из-за 2-3 перегревов.
    ...И заливом товара кипятком из труб, при "окончании" этого, неизвестного никому, срока.
    1. На "бесперебойность" его работы все равно придется потратиться. Предполагаю и тут
    ..шеф обойдется (!) ИБП "от компьютера".:close:
    2. Далеко не факт, что 30 кВт, "из того, что под руками" - хватит.
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  5. Groza Andrey
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    Groza Andrey

    Участник

    Groza Andrey

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Стаханов
    Делать будем с естественной циркуляцией, насос только для разгона системы. Да и на ИБП так и не решился когда этой зимой свет отключали, хотя я настаивал. Теперь решили делать с ЕЦ схема вот: Схема отопления.jpg
    Цифры без обозначений это предполагаемая высота от нулевой отметки (пол в котельной).
    Другого варианта нет. Идет упор на то, что 22-25*С в магазине и не надо.
    Хотелось бы услышать ваше мнение, по поводу схемы СО, есть ли вероятность, что то что под руками подружится и будет тепленькое? :(.
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    эт как вы собираетесь на тонкой ппшке сделать? ваша 40ка равна 25 по ду в металле. да 30 кВт туда загнать. вы прям екстримал какой то. чёй то не верится мне в такого настолько дурака-шефа.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прошу прощ. за оффтоп, но аналогичный "случай" давно был на рыбалке...
    У соседа-рыболова, на удочках, все поводки (15см.от крючка) были стальные.
    Спросил - зачем? Ответил - "щуку ловлю".:um:
    ...Хотя в садке у него были одни красноперки и несколько окуней. :ogo:

    И то, что вы "решили", будет иметь какой-то смысл не только с прокладкой труб по "принципу" ЕЦ,
    он-то (принцип) на схеме правильный.
    Но "ловить щуку" получится только там, где она есть.:close:
    Даже, если указанные диаметры будут "стальные", с обозначением Ду (40ПП - Ду40) и проход. отв. больше в 2 раза, получится самый "эконом"-вариант ЕЦ-системы.
    С горячими первыми и заметно "прохладнее" - последними радиаторами.
    Но и такая система будет эффективнее, из возможности бОльшей температуры в ней. Например, 90/50*
    Трубы из пластика допускают Т*=70-75* макс.
    В результате чего получится система с принуд. циркуляцией.
    Одним "принципом" ЕЦ - в ней не согреешься, а возможностей досрочно "вывести из строя" - сколько угодно.
    Без насоса и железных труб и не будет. :no:
    Это, имхо, все, что "сбудется".
     
    Последнее редактирование: 28.02.14
  8. Groza Andrey
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    Groza Andrey

    Участник

    Groza Andrey

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Стаханов
    Вы поймите меня правильно, я как та собака которая все понимает а сказать не может. Я не собирался настаивать на заведомо не рабочей системе ЕЦ, не настолько спец я в этих вещах. С помощью ваших советов удается практически невозможное: Сегодня задал вопрос шефу: "почему не кто не видел в продаже байпасов с диаметром прямой трубы 1" (25). Вроде задумался, возможно будем делать сталью 1,5. :victory:.
    Не все же все и сразу знают и понимают, главное желание. Видели бы вы реакцию на ТА совместно с котлом, я и объяснить то не успел, что да как. А мужик очень хороший (хоть вы и сомневаетесь в его существовании), себе на уме правда. :close:
     
  9. Groza Andrey
    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24

    Groza Andrey

    Участник

    Groza Andrey

    Участник

    Регистрация:
    06.02.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Стаханов
    Подскажите, а какие еще варианты системы можно рассмотреть? Может решение есть другое но более применимо в данном случае, только без ТА и с ЕЦ. Что бы вы посоветовали может разделить эти два крыла как-то по другому? От ПП труб пока уходим, сталь, буду настаивать.
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ну вот так бы сразу, адреналина и по жизни хватает. Схема #20 практически готовая СО под ЕЦ, только диаметры ЕЦ-ные поставить, ну и панельники не совсем ЕЦ вариант, но тут уж куда деваться, всяко лучше изначально предлагаемого.
    нормально разбито на крылья.
    В свое время был магазин 100м.кв. с "+" КСТ-16 на угле, разводка два крыла ДУ50, чистая ЕЦ без насосов (их в то время в широкой продаже не особо было), работает до сей поры без вопросов.
     
  11. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Псковская обл.
    С Вашими теплопотерями, будет очень кстати. На одной трубе тока, киловатт 10-12 отопительной мощи поимеете.
     
  12. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Кроме того "решения", что на схеме, лучшего, для 1-этажного дома не предложили никакие учебники. :ogo:
    И более "экономных", других вариантов - тоже.
     
  13. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @Groza Andrey, а магазин у вас в собственности, или арендованный? Если арендованный - делайте медью под пайку. Будете съезжать, распаяете систему быстро и легко, и увезете с собой.
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ну и..., что с этим "Лего" потом делать? :faq:, сдать в цветмет?, делать заказчику из втор. сырья :no::flag:.
     
  15. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Да хоть в цветмет сдать, и то деньги. Чтобы "не досталось врагу". Но ведь и повторно можно эту медь использовать в другом месте, для монтажа той же системы отопления.

    И что, что медные трубы будут б/у? Это же не заказчику делать из таких труб, а для себя. Чем б/у медные трубы будут хуже новых? Если только поцарапаны кое-где и с небольшими вмятинками. Но это же можно вполне пережить, если не гоняться за эстетикой.