    Всегда замеряю пирометром.
    Ни разу не было более 1,5гр. Разницы температур.
    На пршлой неделе сдали объект. по 11 радиаторов на тупиковую ветку
    Температура радиаторов +-0,5гр.

    Так что кроме теории еще необходим гидравлический расчет.
     
  2. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Заблуждение. Да еще со ссылкой на якобы "гидравлику". Н-дааа... Печаль...

    Вот из-за таких советов, у людей потом образуется боязнь двухтрубных систем. Потому, что наслушавшись таких советов, вляпываются "по самое не хочу", и даже системы бывают вынуждены переделывать.

    Vaskoff
    Еще как нужно балансировать попутную по Тихельману. Любую двухтрубную систему нужно балансировать.

    Термоголовки можно и парафиновые, если термовентили у Вас будут выведены на режим пропорциональности. Т. е. термовентили советую с преднастройками.

    Но в глобальном плане, если будете экономить на гидрорасчете - делайте попутку (но эта экономия боком выйдет по цене радиаторов).

    А тупиковую уже нужно намного более тщательно гидравлически рассчитывать. Поэтому для самодельщиков, экономящих на проекте - попутная схема иногда лучше.
     
  3. Vaskoff
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Vaskoff

    Участник

    Vaskoff

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ижевск
    Graf_house как раз балансировки я и опасаюсь. Может зря?
     
  4. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Такое почти невозможно даже для коллекторно-лучевой схемы с теплоизолированными лучами к радиаторам. Даже в такой коллекторно-лучевой схеме разброс температуры теплоносителя на подачах будет не менее 1-2 градусов.

    А для 11 радиаторов на одной тупиковой ветке и с отклонениями температуры на подаче друг от друга в +-0,5 градусов - это трэш и вымысел. Так только дети в детском саду играются, кто больше наврет в три короба. ;)

    С вами все понятно - вы просто "сказочник". Который ни в гидравлике ничего не понимает, и не собрал ни одной системы. Просто фантазёр из детского сада.

    Идите дальше по форуму всех смешить своими баснями, что попутную двухтрубную систему не нужно балансировать.
     
  5. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    Чего её опасаться? Берете таблицу значений преднастроек из проекта, выставляете на циферблатах термостатических вентилей расчетные значения и всё!

    Система сбалансирована и отрегулирована.
     
  6. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    теоретикам-фрилансерам типа тебя доказывать ничего не собираюсь.
    у меня достаточно знаний и опыта.

    вот объясни мне где потеряется 15% тепла ?
    при условии равномерного протока в каждом радиаторе? фантазер ты наш?
    [​IMG]

    правильный ответ - нигде...
    вся подача (красненькая труба) будет одной температуры и в начале и в конце.
    за исключением остывания самого теплоносителя во время протока.
    но т. к. его там будет протекать 2куба в час - это значение стремится к нулю.
     
  7. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    в Вашем случае главное правильную радиаторную арматуру установить.
    [​IMG]
    на каждый настроечный клапан есть таблица значений с величиной протока.
    с этим Вам БЕЗВОЗМЕЗДНО помогут на форуме обычные пользователи.
    а продавцы проектов пусть тратят деньги на рекламу и зарабатывают в других местах.
     
  8. Oldvist
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.079

    Oldvist

    Живу здесь

    Oldvist

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Орел
    Ребята, ну что вы ссоритесь? Патение температуры теплоносителя на концах магистралей будет максимальным только в момент максимальной нагрузки (Как раз на эту нагрузку считают теплопотери, как стартовая точка для прикидывания системы отопления). Соответственно, даже "кривая" СО в межсезонье будет давать достаточно тепла, а вот в холодрыгу может и не хватить теплоотдачи. Под эту ситуацию и считают количество радиаторов, учитывают теплоотдачу от магистралей (вот и падение температуры теплоносителя). Так что вижу несколько вариантов:
    1. Расчитать СО. Плюсы - оптимальные затраты по стоимости радиаторов
    2. Забить на расчет. Прикинуть "Пипку к Тюпке". Тут как повезет - либо купим дохрена радиаторов, либо недостаточно. Ну и шансы попасть "В десятку" тоже есть, разумеется
    3. Вообще забить. В межсезонье кое-как протянем, в холода догреем при помощи электричества :)

    А вот по поводу правильной арматуры - это гораздо гораздее широко распространенных шаровых кранов.
     
  9. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
  10. Vaskoff
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Vaskoff

    Участник

    Vaskoff

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ижевск
    Возможен ли такой вариант? с колл..JPG
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.563
    Благодарности:
    8.573
    Адрес:
    Изюм
    Имхо, такая схема эффективней, а, значит, и экономичнее в эксплуатации, чем с попутным движением теплоносителя.
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, понятней для "эксплуататора" чего крутить, при монтажной балансировке.
     
  13. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    Имхо, отличная схема, главное балансировочные краны не забыть установить на обратку к радиаторам.
    ну и естественно рассчитать сечение труб и мощность циркуляционного насоса.
    если насос будет встроен в котел - нужен не менее 15-50
    если котел без насоса - тогда брать Альфа2 25-60 и будет счастье.
     
  14. Vaskoff
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    Vaskoff

    Участник

    Vaskoff

    Участник

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Ижевск
    Graf_house, Котел планируется двухконтурный настенный 24квт. хватит ли его насоса?
     
  15. graf_house
    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    graf_house

    http://гидроколлектор.рф

    Регистрация:
    16.02.10
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Москва
    смотря какой там насос будет стоять
    должно хватить.