1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система с естественной циркуляцией

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladk9, 28.02.14.

  1. Архитектор Реал
    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19

    Архитектор Реал

    Живу здесь

    Архитектор Реал

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.14
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Сердобск
    @vladk9, в ЕЦ напор образуется за счет разницы веса воды. И он очень мал. От 50 до 700 Па в циркуляционном кольце. И приходиться использовать трубы большого диаметра, чтобы силы трения не остановили ЕЦ циркуляцию. Для сравнения приведу напор от насоса с подъемом на 5 метров - около 50000 Па. Понятно, что там можно использовать трубы намного меньшего диаметра.

    Просто получается, что труба ду50, будет тормозить ЕЦ циркуляцию меньше, чем ду40. Поэтому, правильнее рассчитывать гидравлику ЕЦ системы, с тем, чтобы знать точно, на каком участке какой диаметр труб применять. Может именно в Вашем случае хватит трубы и с диаметром ду40, а может и не хватит.
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    С кем? :)]
    значительно площадь сечения Ду50 в 1,5 раза больше Ду40 вот и решайте нужна Вам без проблемная ЕЦ или выгоднее изначально сэкономить на стоимости трубы (Ду40 вместо Ду50), а потом постоянно об этом вспоминать.
     
    Последнее редактирование: 01.03.14
  3. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Понял, спасибо. А как насчет кранов, дополнительно насоса (может когда понадобиться быстрее прогреть систему)?
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Мин. по одному на обратке батарей (балансировка), лучше - подача (температурная рег./ пользовательская) обратка (балансировка/ сервисная). На обратках крыльев, но в принципе это можно сделать и балансировочными на радиаторах, но беготни больше.
    :faq: на схеме указал, на обратке после слияния обраток всех крыльев.
     
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    @vladk9, да я как ба не в укор, наоборот как то нормально и главное БЫСТРО всё что надо сделано. а то начинается из пустого в экстримальное переливать.
    1 50 фсяко лучше 40.
    2 для регулировки, для снятия ещё и на обратке после батарей.
    3 байпас, лучше двойной ставьте на обратке перед котлом.
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    при ПМЖ не понадобится. в системе много воды и она быстро не остывает, однако.
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ув. @федот1, до шуток с курсом $, насос с байпасом (правда одинарным) от 75$. По идее в "енотах" приблизительно также и останется, только вот шкура у енотов дорожает поминутно:mad::close::flag:.
     
  8. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Старую систему вырезал. Буду делать открытую систему с ЕЦ по схеме, как здесь советовали. И вот возник вопрос. Ставить или нет чугунные радиаторы? Нужно промывать, шкурить, красить, а они тяжелые зараза. Или поставить алюминиевые? Как они дружат с открытой ЕЦ? А то не пойму, почитал так одни хвалят, другие хают?
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    На "индивидуалке" достаточно промыть струёй воды.
    Это да, но в отличие от алюминиевых вечные. Наметившаяся последнее время тенденция - дорожание чугуна и снижение цен на алюминиевые радиаторы, говорит сама за себя.
     
  10. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Спасибо. Но это понятно что чугун практически вечен. Но вот интересно теплее при равных условиях от каких будет? И при открытой системе сколько могут прослужить алюминиевые? Я так понял, что радиаторы сами по себе на расход газа не повлияют.
     
  11. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Жена хочет алюминиевые. Какого производителя посоветуете и лучше ли для них открытая система?
     
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    у меня Рифар-биметалл стоят. работают. но чугунка лучше, однако. остывают они медленнее. прям нААААмного.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Посмотрите в сторону панельных стальных. Дешевле будут, чем алюминиевые брендовые. Дело в том, что мощность для алюминиевых указыватеся для дельты Т=70 (режим 95/85/20), а для панельных для дельты Т=50 (режим 75/65/20). Если же пересчитать мощность, то панельные окажутся дешевле.
    Считается, что чем больше доля лучистого тепла у радиаторов, тем более экономно они расходуют топливо. И отопление становиться комфортнее.
     
  14. vladk9
    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3

    vladk9

    Живу здесь

    vladk9

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.13
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Украина
    Я хочу чтобы система с ЕЦ работала и с насосом, и без него. А в панельных я так понял сечение маленькое и ставить в ец не советуют.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Ненамного гидросопротивление панельного радиатора с классическим подключением больше, чем у алюминевого радиатора. Лично постоянно ставлю панельные и в системы ЕЦ, и в них панельные прекрасно работают. Проблема не в гидросопротивлении радиатора, а в отсутствии гидравлических расчетов и расчетов гравитационного и циркуляционного давлений в циркуляционных кольцах гравитационных (ЕЦ) систем.