1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 30

Пожары по причине неисправного печного отопления

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 30.12.08.

  1. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129
    Алексей, вы меня уже отправляли на сайт Шиделя за сертификатом, позволяющим монтировать его продукцию в 50 мм. от сгораемых конструкций. Такого сертификата не существует в принципе, а на сайте Шиделя - тем более.
    Я, как и любой другой участник форума, пытаюсь разобраться в определенном вопросе, ответить на который не смогли ни вы, как монтажник Шиделя, ни представитель одного из крупнейших дилеров Шиделя. И то, что вы валите с больной головы на здоровую, предлагая мне писать претензии производителю, вас нисколько не красит. В соседних темах вы сами активно копаетесь в подноготной других производителей дымоходов.
    По поводу влагостойкости наших гильз. Ну извините нас, пожалуйста, что они не рассчитаны на то, что бы их заливали из пожарного рукава. Да и кто вам сказал, что мы не работаем над улучшением их качественных характеристик?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.123
    Благодарности:
    16.648

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.123
    Благодарности:
    16.648
    Адрес:
    Москва
    Так-то, конечно молодцы!

    Сообщите, когда получится.

    Ну и предложите как поступать всем тем, кто ранее купил продукцию недоработанную.
     
  3. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129
    Не надо водой заливать и не будет казаться недоработанной.
     
  4. Станислав Визе
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Станислав Визе

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    270
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Новониколаевск
    Леша, ну вот если бы там была вата Rockwool к примеру, и после пожара ты бы ее вернул в проходку?
     
  5. Roman_Glebov
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Roman_Glebov

    Участник

    Roman_Glebov

    Участник

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Покупал в Москве на Мельнице. Вроде бы Теплов и Сухов дымоход. В коробках с логотипами.
     
  6. Roman_Glebov
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Roman_Glebov

    Участник

    Roman_Glebov

    Участник

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    Вопросов к дымоходу есть: должен ли утеплитель внутри белеть/темнеть? Или я перетопил здорово?
     
  7. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Белеет при нагреве, чем больше нагревать, тем больше белизны. Контроль перетопа по вате не осуществляется.
     
  8. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Ну все равно не понятна причина пожара.
    Даже -если обрешетка в 5ти см от сендвича - вряд ли она вспыхнет.
    А стык дымохода случайно не в перекрытии?
    И что было на крыше? мастерфлэш?
     
  9. Fire Place

    Fire Place

    Fire Place

    Гость

    Каких правил? Знаменитый Сп не регламентирует отступки от трехслойных дымоходов. Для этого и обращаются люди с запросами в МЧС, а они переправляют в свой институт за разъяснениями и доп испытаниями. Институт не просто отписался, а выдал бумагу на основе испытаний.
     
  10. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129
    Ошибаетесь. Под него подпадают любые дымоходы.
    Не имеющую юридической силы.
     
  11. ВадимПро
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95

    ВадимПро

    Живу здесь

    ВадимПро

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    367
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Москва
    Вы это серьезно? Почему же тогда в противопожарных правилах не написали, что расстояние от дыма до дерева может быть 10 сантиметров, при условии использования 5 см. теплоизоляции?

    У меня на кирпичной банной печи стоит сендвич с керамикой внутри.
    После часа топки печи - вода на поверхности сендвича с шипением испаряется а ОСБ сантиметров в 20 от сендвича реально горячая, так что руку долго не подержишь.

    Если дерево будет сантиметрах в 5 от сендвича - после 6 часов топки вероятность что загорится - очень высока.
     
  12. Вермилоджик
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Вермилоджик

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    129
    Что многократно проиллюстрировано даже в этой теме.
     
  13. bergamot
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477

    bergamot

    Живу здесь

    bergamot

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    1.012
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Москва
    Может я не так топил, но сендвич спокойно трогаю...
    Получается что самая большая температура при выходе из печи и на самом верху?
     
  14. Roman_Glebov
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10

    Roman_Glebov

    Участник

    Roman_Glebov

    Участник

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    10
    На своем опыте убедился, что сэндвич - это не причина отказа от хорошей проходки через перекрытия. Многие на этом погорели во всех смыслах.
     
  15. Бакалавриат
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    198

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Бакалавриат

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Присоединяюсь к вопросу: в каких точках дымохода максимальная температура отходящего газа? При нормальном функционировании теплогенерирующего устройства. Такие события, как горение сажи внутри дымохода не рассматриваем.