1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прокоментируйте схему щитка дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем андрон 35, 04.03.14.

  1. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    А почему УЗО на 100мА стоит только на гараж, можно же поставить на все?
    Контактор после УЗМ стобы рвать нейтраль, а смысл?
    УЗО на 63А после автомата B25 - вроде достаточно УЗО на 40А...
    Смысл УЗО типа А во всех местах?
    На насос автомат B6 точно хватит, может 10ку...?
    Конвекторы какие-то слабые по 1 кВт...

    У меня частично похожее, щит собрал :)
    Тоже в гараж хотел 3фазы тянуть, после отказался из-за ненадобности.

    Конвекторы, которыми собираетесь через GSM управлять - отдельными линиями. У себя контактором разрываю только фазный провод.

    В спальне одна розетка - мало...
     
    Последнее редактирование: 14.03.14
  2. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Eugene159
    1. Общее УЗО на 100 мА стоит на улице в щите учета.
    2. По установке контакторов самого терзают сомнения.
    3. УЗО после автоматов исправлю, согласен хватит на 40А.
    4. Тип А реагирует и на переменные и пульсирующие постоянные токи.
    5. Автомат на 6 А думаю хватит мощность насоса не будет превышать 1 кВт.
    6. Конвекторы поставил из расчета 1 кВт на 10 кв. м практика показала что их вполне достаточно.
    Дом не постоянного проживания скорее дом выходного дня. Дому 3 года прокона
     
  3. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Дому 3 года сделана конопатка, в этом году теплый шов.
    По трем фазам в гараж, тоже есть сомнения т. к. трехфазного оборудования нет. Но с гаража хочу в будущем запитать беседку правда в ней кроме освещения и пары розеток ничего не будет.
    По управлению конвекторами есть два варианта:
    1. Установка системы Орион 700 от NOBO + GSM модуль + замена термостатов на конвекторах.
    Вариант весьма затратный.
    2. Установка в щит GSM модуля в общий щит и контакторов на линии конвекторов. Но плохо представляю
    себе GSM модуль, может подскажете варианты. По подключению понимаю так, на линии конвекторов -
    контакторы, а управление ими с GSM модуля.

    Вопрос который возник в процессе и теперь беспокоит - заземление. Щит учета смонтирован и явно с нарушениями (фото после выходных). Подвод к щиту 4х16 СИП система заземления по проекту TN-C-S
    от щита в дом ВВГнг 4х10 в ПНД трубе. Сейчас понимаю что нужно в дом было вести и РЕ но увы.
    Изначально были планы сделать заземление у щита учета и свое заземление у дома. Из дома брошен кабель 1х10 на заземление.
    Вопрос как быть в данной ситуации?

    Схему поправил, посмотрите.
     

    Вложения:

    • Схема щита 2.JPG
  4. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    Я от трех фаз в гараж отказался - т. к. нет ясности, что там будет такое для чего нужно 3фазы. Двигатель 3хфазник в крайнем случае можно запустить и от 220. Затраты на 3ф дополнительные, а смысл не очевиден...

    Узо типА - пульсирующие постоянные токи только от определенного оборудования, у вас тип А везде. Вообщем затраты существенно больше, а смысл не очевиден :)

    По поводу GSM я остановился на CCU825, выход идет на промежуточное реле 12в, после идет на контактор 220в в щитке, который уже включает радиаторы

    Заземление я похожее хочу сделать. У вас в итоге будет схема ТТ. У меня щит металический на опоре будет - поэтому нужно заземлять. У дома будет свой контур заземления 3 уголка50*5 на 2.5м в линию, через 2.5м

    Насчет реле для холодильника наверно правильно, но у себя не стал ставить т. к. УЗМ включает линию с задержкой 10сек (или 6мин).
     
  5. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Прошу оценить и дать рекомендации по щиту учета.
    Питание к щиту подходит 4Х16 сип, со щита 4Х10 ВВГНГ в дом. До трансформатора 300 м. вся линия сделана СИП. Заземление планировалось отдельно у щита, и отдельно у дома. Столб находится на территории участка.
    1. Помогите определится с системой заземления.
    2. В щите стоит ОПС, нужен ли он?
    3. С щита запитан светильник на столбе 250Вт и розетка на столбе.
    4. В будущем есть желание запитать баню с этого щита.
     

    Вложения:

    • щит 7.JPG
    • щит 8.JPG
  6. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Eugene159
    В гараж наверно хватит и 220 В, три фазы планировал чтобы более равномерно раскидать нагрузку.
    Но самый мощный потребитель сварочный инвертор 3-5 кВт, а остальное бытовой инструмент от
    1-2 кВт.
    По вопросу модуля GSM весьма интересная вещь, спасибо за подсказку. Но пока не определился что буду устанавливать GSM + контакторы или NOBO Орион 700. С данного GSM модуля можно осуществлять включение и выключение конвекторов?
    По вопросу УЗО все таки остановлюсь на типе А разница в несколько сот рублей не пугает. И в инете
    советуют ставить тип А.
     
  7. Eugene159
    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281

    Eugene159

    Живу здесь

    Eugene159

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.09
    Сообщения:
    1.988
    Благодарности:
    3.281
    Адрес:
    Воронеж
    @андрон 35, Про GSM посмотрите в соответствующих темах - Мой CCU825 там многое разбиралось.
    А какое сечение разводки в щитке? А то выглядит тонковато выглядит по сравнению с остальным.
     
  8. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Уважаемые форумчане. Посмотрите и дайте оценку щиту учета.
    Разводку в щите заменю на ПВ1 1Х10 сейчас сделано ВВГ1Х6.
    По заземлению как сделать правильно если в щит заходит СИП 4Х16 а выходит ВВГ НГ 4Х10 в дом.
     

    Вложения:

    • щит 10.JPG
    • щит 10.JPG
  9. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Оцените пожалуйста схемы ЩУ и ЩР.
    1. Вопрос по заземлению, заземление (уголок 50х50 3 шт. в ряд связаны полосой 40х3) делать у столба
    и у дома? Или у столба можно попроще.
    2. В ЩУ можно установить автомат +УЗО на светильник и розетку на столбе?
    3. Как запитать с ЩУ в будущем баню, можно ли два провода одинаковым сечением вставить
    в контакт УЗО 63А 100mA.
    4. Разводку в ЩУ делать ПВ1 1х10.
     

    Вложения:

    • Щит учета.JPG
    • Щит дома 1.JPG
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Основное - у дома. У столба должно быть уже сделано сетевиками, если нет - можно и попроще.
    Нельзя. Особенно розетку.
    Нежелательно. А в бане снова три УЗМ-51М? И гараж уже без защиты, кстати...
    Да.
     
  11. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Схему поправил, оцените. По защите гаража два варианта, который правильный?
    По подключению бани, правильно запитать ее от ЩР в доме. А если с ЩУ, то правильно Вы сказали снова три УЗМ 51М и т. д. + контур заземления у бани. Но все же вариант с ЩУ
    несмотря на увеличение материальных затрат имеет право на реализацию или нет?
    Просто возможность зависти еще один кабель в дом к ЩР для питания бани тоже вопрос достаточно сложный.
     

    Вложения:

    • Вариант №1.JPG
    • Вариант №2.JPG
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется левый вариант. Зачем лишнее УЗМ?
    Имеет. Копируете буквально всю схему, исправляете и убираете лишнее - гараж, ненужные линии с автоматами/узо... соответственно начинке бани. Да хоть третью такую...
    "Нежелательно" - это два провода в один зажим УЗО. Придется клеммник ставить серьёзный.
     
  13. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Схему ЩУ доработал, оцените, как вариант применить блоки АВВ BRU 80 для N и АВВ BRT 115 для
    трех фаз. Может посоветуете свой вариант. Еще была мысль о Леграндовском кросс-модуле,
    но мне кажется великоват. Особых симпатий к АВВ не испытываю, просто удобно.
     

    Вложения:

    • Блок.JPG
    • ЩИТ УЧЕТА 3.JPG
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для моножилы самое то! Если место есть.
    А вот земля обозначается РЕ (Protective Earth), а не RE (Rural Electrification)...:aga:
     
  15. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Для подведения итога теоретической части, предлагаю Вам для утверждения конечный вариант схем ЩУ и ЩР. После чего смогу перейти к практической части реализации. Часть комплектующих уже заказана.
    Делаю выбор между производителями УЗО, АВВ и Астро-Узо.
     

    Вложения:

    • ЩУ.JPG
    • ЩР.JPG