Прокоментируйте схему щитка дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем андрон 35, 04.03.14.

  1. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    Разобрался с освещением, соединил вместе освещение ванны и веранды и поставил УЗО.
     

    Вложения:

    • ЩУ 7.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    У вас концепция в целом не тянет.
    Свет одного этажа - на одну фазу, свет другого - на др.
    Розетки наоборот.
    А дальше по фазам раскидать отв. потребители.
    И щиток на втором этаже никак?
     
  3. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    Еще раз пересмотрел схему. Розетки веранды и ванны объединил под одно УЗО.
    Свет и так разбросан по фазам. Розетки расставлены согласно примерной нагрузке на фазы,
    ввод в щит потребителей будет с верху 2 этаж, с низу первый этаж.
    Щиток на второй этаж не получается, хотя изначально мысль была но побоялся вести на второй этаж силовой кабель.
    Посмотрите еще раз схему и укажите если можно подробно что не так. За раннее благодарен.
     

    Вложения:

    • ЩУ 8.JPG
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Да я ещё раз повторюсь.
    Выделите свет под своё УЗО на каждой фазе и "вытащите" его из-под групповых УЗО.
    Стиралку также, слив сделайте сразу в канализацию или не принимайте ванну во время слива и процесса стирания)
    Вытащите свет и розетки веранды и теплые полы (к ним инструкцию почитайте, про номинал УЗО, как и к насосу)
    Щиток возьмите побольше+30% места и оставьте как-то запал кабелей линий, чтобы можно было переключить их на другие АВ и УЗО на других местах.
     
  5. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    Схему поправил, оцените.
    Выделение освещение под свое УЗО продиктовано тем что при срабатывании группового УЗО
    освещении остается рабочим. Или возможно другими причинами?
    Слив стиральной машины однозначно в канализацию. Ванны нет, душевая кабина.
    Вопрос по автоматам, входной на 32А и групповые на 32А это не критично?
    Автомат входной в щите учета 40А.
     

    Вложения:

    • ЩУ 10.JPG
  6. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    Посмотрите схему, есть какие замечания, укажите.
    Жду комментарий.
    Без Вашего одобрения к монтажу не приступаю.
     

    Вложения:

    • ЩУ 10.JPG
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Вы упрямо рисуете по своему).Если у вас стоит в щитке со счётчиком селективное УЗО - "вытащите" хотя бы свет из-под групповых 30мА УЗО и поставьте на свет УЗО в 30мА.
    Гараж если к дому не пристроен или не встроен - может конечно 30мА УЗО на него и ок, в гараже всё равно поставьте одно 30мА УЗО хотя бы + АВ естественно.
    И на один АВ не более 2-х розеток.
    АВ на розетки если найдёте - возьмите 13А.
    Номиналы АВ и УЗО местами пересматривать.
     
  8. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    1. В ЩУ стоит селективное УЗО 63А 100mA.
    2. Гараж находится рядом с домом в 8 метрах, в ЩР в гараже обязательно поставлю УЗО.
    3. На схеме видно что количество розеток на один АВ не более двух, в освещении тоже не более двух
    потребителей на один АВ.
    4. На розетки АВ 16А, все таки.
    Вызывают сомнения номиналы входного и групповых автоматов о чем я уже говорил.
    Схему поправил, УЗО на свет изменил.
    Но все таки объясните, зачем выводить свет из под группового УЗО ?
     

    Вложения:

    • ЩУ 11.JPG
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Розетку ванны и веранды лучше под отдельные УЗО
    Потому что в случае срабатывания УЗО 30мА отключится вся фаза.
    Свет у вас и так будет под двойной защитой УЗО.
     
  10. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    SB3
    Схему поправил розетки ванны и веранды вывел из под общего УЗО.
    С номиналами входного и групповых автоматов все правильно?
     

    Вложения:

    • ЩУ 12.JPG
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    До понедельника потерпит?
     
  12. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Подскажите порядок номиналов автоматов на Ваш взгляд оптимальных от вводного в ЩУ до групповых в ЩР. Посмотрел Ваш альбом "Забег по снегу в ..." для себя вывел такой вариант. В ЩУ С40А, входной в
    ЩР В40А, групповые по В32А. Правильно ли это?
    Пришел щит Легранд XL3 качеством осталься доволен, за совет еще раз спасибо. Возник вопрос, есть ли смысл в приобретении еще одной шины заземления на верх щита т. к. в верхнем и следующем ряде будут находится автоматы групп. Разводку в щите РЕ сделать через клеймы.
     
  13. андрон 35
    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    андрон 35

    Участник

    андрон 35

    Участник

    Регистрация:
    15.05.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Вологда
    Avs7153
    Наверное я уже надоел своими постами и знаниями. Но дело в том что схему хочется доделать до конца и с пониманием всего процесса.
    Начну с номиналов входных и групповых автоматов. Еще раз перечитав форум убедился, что характеристика АВ никак не влияет на нагрузку. На нагрузку АВ влияет только номинал АВ. Поэтому предлагаю два варианта
    расстановки АВ.
    1. Вводной в ЩУ С40А, входной в ЩР В32А, групповые В25А. Самый оптимальный вариант считаю я, но нагрузка суммарная на линиях 6-7кВт.на каждой. Не факт что все потребители будут включены одновременно. АВ 25 А выдерживает 5.5 кВт.
    2. Вводной в ЩУ С50А, входной В40А, групповые В32А. При данном варианте существуют сложности с установкой в ЩУ АВ 50А, согласования с местными электриками. Но вариант положительного ответа на мою просьбу существует.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.229
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оба варианта настолько жирные, что даже завидки берут...:aga: У меня вся квартира, например, сидит на 1 фазе 20А. Но вариант 1 безопаснее, Вы же не знаете ток КЗ линии. Для С40 он должен быть более 400А, для В40 - более 200А (что более реально). Про С50 уже молчу...
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    андрон 35
    Вы можете сгруппировать свет на двух фазах?
    На одной пусть первый этаж "висит", на другой - второй?
    Чтобы не страдать фигней с "селективностью", возьмите ОМ-63 к примеру, + контактор на каждую фазу.