1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.

  1. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Москва
    И еще немного фото + видео (котельная с 6.54 минуты) 20150423_120258.jpg
    20150423_123221.jpg 20150423_123112.jpg
     
  2. Валера 163
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656

    Валера 163

    Живу здесь

    Валера 163

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    4.149
    Благодарности:
    13.656
    Адрес:
    Тольятти
    @StroimTeplo, подскажите а зачем 2 группы безопасности?
    думаете одной мало будет? по фото они практически на одной (можно сказать) трубе висят...
    или заказчик денег не знает куда девать?

    Спасибо!
     
  3. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    В принципе не плохо, но акт вандализма приму к сведению и скорее всего, на боковой панели появится окно с заглушкой на винтах которую можно перенести на лицевую панель, а на ее место установить контролер -)
     
  4. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    По поводу узла подмеса на обратной линии я бы рекомендовал узлы на приложенном фото. Узлы выпускаются с размерами 1" - 1 1/2 - 1 3/4
    Получите более компактное решение смотнтированное непосредственно на котле
     

    Вложения:

    • 20150418_201734.jpg
  5. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    Как я и говорил ранее, вчера была введена в эксплуатацию котельная на Caria Lux Touch, 23 кВт. Пара контуров (радиаторы и бойлер), дом брус, кривые погодной подогнаны под теплотехнический расчет, но будет хозяин пользоваться автоматикой или нет, решит сам. В нашем случае по датчику погодному котёл лишь сам решает что на улице,- зима или лето и сам выбирает приоритеты для отопления и гвс. В гидравлике работают коллектора и группы быстрого монтажа HANSA, разводка шитый полиэтилен стабил, котельная медь пресс Viega. Если никто не возражает, я пожалуй тоже опубликую немного фото реализованной котельной.
    На данный момент не установлен резервный электрокотёл. Он будет иметь возможность принудительного включения с автомата в щитке котельной, а так же по сигналу аварии непосредственно выдаваемого самим пеллетником Caria Lux. В одном из помещений будет установлен комнатный термостат установленный на 10 градусов цельсия для реализации режима поддержания в период отсутствия хозяев дома. Режим поддержания можно включить или выключить с любого смартфона, компьютера или планшета, а так же увидеть все необходимые параметры. Как то - остаток пеллеты в бункере, температура в доме, режим работы котла, температура ГВС и многое другое. Автономность системы отопления в данном доме в режиме поддержания 4-8 недель. Объем топливного бункера 1250 кг, бункер золоудаления расчитан на пережёг 5000 кг пеллеты.
    Ну теперь можете меня заклевать, приму достойно, как гадкий утенок -)
     

    Вложения:

    • 20150422_141435.jpg
    • 20150423_194354.jpg
    • 20150423_194409.jpg
    • 20150423_223443(1).jpg
    • 20150423_223443.jpg
    • 20150423_223459.jpg
    • 20150423_223522.jpg
    • 20150423_223537.jpg
  6. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Москва
    Мы делали из материалов заказчика, используя по максимуму все что он купил вместе с котлом. Мы докупали только медные трубы и мелочевку. У заказчика осталось еще коробка с запчастями, которую вернуть уже нельзя (по сроку давности), а в схеме они не пригодились - последствия хорошей работы менеджера который ему это все продал. Наличие сбросника и воздухоотводчика выяснилось по факту монтажа котельной.
    3 вопроса:
    - не заужен ли диаметр вывода трубы из котла?
    - не низко ли вы сделали дымоход (по СНИПу он должен быть в уровень с коньком) и не будет ли задувать горелку изза этого?
    - не будет ли завоздушиваться П-образный контур нагрева бойлера (нету сверху воздушников как на соседней группе)?
     
  7. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    Ок... Принял, теперь по порядку:
    1. Высота дымохода,- котлу достаточно метра столба для нормальной работы, но в данном случае, дымоход низковат по причине дефекта 1 метрового колена, по сему надставили половинкой из остатков на то время пока привезем новую -) С метром по снипам будет порядок, горелку не задует, к тому же удалённость от конька достаточна.
    2. Диаметр трубы,- на 23 квт переход с дюйма на 22 медь не создаст каких либо проблем, так как 22 труба достаточна до 40 квт мощности, протока для радиаторного контура и бойлера вполне достаточно, а равномерность слоев носителя в котле обеспечит группа циркуляции и подмеса.
    3. длина контура бойлера мала и ограничена на коллекторе по обоим сторонам достаточным количеством воздухоотводчиков, так что проблем не будет
     
  8. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    По тексту в видео несколько коментов:
    1. Молотков в котле нет, происходит движение турбулизаторов в газовых трубах и их бросок вниз из верхней точки, при этом очищается поверхность самих газовых труб, пепел и сажа сбрасывается в зольник (нижняя часть котла) ,- это утрированно но в принципе так. Для выброса золы и пепла из внешнего бункера останова котла не требуется. просто сняли и выбросили из бункера золу и пепел, бункер установили на место.
    2. Термостат для включения электро котла не нужен, это может сделать САМ ARIKAZAN
    3. Непонятна целесообразность 2-й альфы от грюнда на контуре циркуляции (котловый контур) ? достаточно вилки или простого грюнда 25/7
    4. Судя по фото, вы 75 градусов носителя пинаете напрямую в пол,- не многовато ?
     
    Последнее редактирование: 25.04.15
  9. Arikazan Moscow
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Arikazan Moscow

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    105
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Москва
    По 4-му пункту пардон... увидел овентропчик утром -)
     
  10. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Arikazan Moscow, опишите, пожалуйста, как работает мехочистка у горелки? Отличается ли она от мехочистки Китурами?
     
  11. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Москва
    Насколько я помню очистка горелки у китурами происходит сжатым воздухом нагнетаемым с помощью компрессора...Интересно как это реализовано у турков?
    Кстати есть видео работы и пуско-наладки Ариказановых котлов?
     
  12. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Сжатым воздухом у Китурами сдувается зола из труб в теплообменнике, а в горелке очистка механическая.
     
  13. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Москва
    У заказчика каркасный дом, полы на лагах и при очистки газовых труб дом ходит ходуном и удары слышны во всех помещениях. Мой совет владельцам деревянных домов - под этот котел надо заливать бетонный подиум опирающийся на землю.
     
  14. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Москва
    При пуско-наладке вашим специалистом эта ошибка может быть легко устранена (отключив провод от термостата и подключив его к необходимой клемме котла), надеюсь я поприсутствую при этом т. к. интересно и есть вопросы.
     
  15. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    А если газовые трубы не чистить, то что будет?