1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Минусы мокрого фасада

Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.

  1. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Надежный, добрый вечер!
    Подскажите как отремонтировать трещину на мокром фасаде? 300 газобетон, 100 псб, сетка, церизит ст 85, кнауф диаманд, краска фасадная альпина.
     
  2. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Фото трещины, если есть фотографии процесса работ тоже нужны.
    Какая сетка?
    А главное, какая краска конкретно?
     
  3. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Трещины вертикальные, сейчас фото выложить не могу инет плохой, сетка Rigor profi. Весь фасад с осени перезимовал отлично, но на одной стороне две трещины, эти трещины не на стыке листов пенопласта, может быть это из за того что сторона фасада солнечная и он покрашен в два цвета коричневый и светлый. Краска альпина фасад энвейс заколлерованая. Попробовал оторвать кусочек из трещины не получается т. е база не отходит от пенопласта, а трещины до пенопласта. Вопрос как грамотно ремонтировать такие трещины?
     
    Последнее редактирование: 09.04.14
  4. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Похоже, что Вы попали с китайской стеклотканевой сеткой, она не щелочестойкая. Нужно всё демонтировать и делать заново соблюдая технологию и применяя качественные материалы!
     
  5. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Нельзя на фасаде применять сборную солянку, Вы теперь даже спросить ни с кого не сможете!
     
  6. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    IMG_4633.JPG Печально. Но демонтировать я всегда успею, тем более что это только две небольшие трещины.
    Надёжный, Олег Львович, а вы можете рассказать технологию ремонта трещин на мокром фасаде?
     
  7. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    По фото, вроде как разрыв сетки?
    Будете вскрывать убедитесь.
    В общем, технология довольно несложная, но следы ремонта будут просматриваться.
    Вам нужно очистить штукатурку без повреждения сетки, по 10 см, в разные стороны от трещины. Сетка должна быть очищена. После вскрытия станет понятна причина образования трещины.
    Затем разрезать сетку (если она не была разорвана), по линии трещины, отогнуть намазать клей, втопить сетку, сверху намазать еще слой клея и втопить полосу сетки на ширину очищенной поверхности. Дать высохнуть, нанести грунт, нанести декоративную штукатурку, подгоняя рисунок гвоздем.

    Второй вариант проще и дешевле, вот только если трещина начнет дальше разрушаться, то этот метод не поможет.
    Немного расшить трещину, чтобы она стала 2-3 мм, сетку при этом не рвать!
    Замазать полиуретановым герметиком типа ПУ-25 или ПУ-40. Дать высохнуть и покрасить той же краской которой окрашен фасад.
    Следы ремонта будут видны.
     
  8. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Да вы правы если присмотреться в трещине видно разрыв сетки. Спасибо вам, попробую отремонтировать!
     
  9. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Если сгнила сетка, то нужно сошкурить диаманд, он слабый, сошкуривается легко. В принципе нельзя так несерьёзно относится к комплектования системы, у Вас помимо гнилой сетки собраны несовместимые краска и декоративная штукатурка, про качество работ мы можем только догадываться. Пока дом свежий нужно быстрее сошкуривать до базы, проверять её качество, если что ремонтировать пропущенные косынки, восстанавливать пропущенные Г-шки, делать заново базу с соблюдением всех правил и дальше всё делать по технологии, системными материалами, без колхоза!
     
  10. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Если сетка гнилая, то завтра она треснет в двух сантиметрах правее или левее, здесь не ремонтировать трещины, здесь спасать весь фасад нужно, перебазировать весь дом!
     
  11. tolik86
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11

    tolik86

    Участник

    tolik86

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ижевск
    Попробуйте разрезать трещины, заменить часть сетки и наложить снова слой мокрой штукатурки.
     
  12. ОлегЛьвович
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    ОлегЛьвович

    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    2.961
    Благодарности:
    5.356
    Адрес:
    Воронеж
    Безусловно.
    Сразу не заметил, что за сетка была использована, сейчас погуглил. Действительно сетка ноунэйм, со всеми вытекающими.
    Демонтаж рано или поздно предстоит.
     
  13. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    С гнилушкой ремонт не пройдёт, её начнёт рвать по всем плоскостям, основное начнётся на второй год, когда хозяева начнут жить в доме. Лучше сразу сделать поверх старого новый базовый армирующий слой и не забыть сделать косынки!
     
  14. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    После ваших сообщений замочил кусок сетки в мыльном растворе, уже неделю в нём. Сетка не разваливается. В доме живу с октября 2013 г. Косынки и Г-шки сделаны согласно вашим рекомендациям. Попробовал расшить трещину железной насадкой на дрель, диаманд снялся а вот базовый слой не снимается только искры летят (до сетки не добраться), оторвать можно только с куском пенопласта.
     
    Последнее редактирование: 16.04.14
  15. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.643
    Благодарности:
    15.927
    Адрес:
    Москва
    Скиньте фотографии