  1. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Поймите, это вопрос не моего уровня... Но я могу предложить Вам написать обращение на мою корпоративную почту VoronkovaAV@moesk.ru. Я запрошу у коллег актуальную на сегодняшний день информацию о процедуре принятия на баланс объектов электросетевого хозяйства и необходимую документацию. В ответ на Ваше обращение я направлю всю необходимую информацию.
     
  2. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Нет, причина нам заранее неизвестна. По согласованиям с СНТ ситуации различны, есть СНТ которые согласовывают и проблем не возникает.
    Сети СНТ мы не реконструеруем и не имеем на это права, это не наша собственность.
    Возможно рассмотреть вариант передачи сетей СНТ на баланс сетевой организации.
     
  3. Юрий445
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536

    Юрий445

    Подмосковье

    Юрий445

    Заблокирован

    Подмосковье

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    2.174
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Как пример, хочу предложить Вам такой вариант-
    СНТ осуществляет электроснабжение своих собственных потребителей от КТП 100кВа, число домов -150. Вопрос- каким образом Правление СНТ может согласовать для Вас подключение к своим сетям новых абонентов или даже просто увеличить мощность каждого до 15кВТ, если уже сейчас у него на каждого приходится максимум 3-4кВт, даже с учётом коэф. одновременности и пр.
    Вопрос о принятии на баланс очень интересует, если позволите напишу вам на почту.
     
  4. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    В таком случае, если у СНТ не хватает мощности, то подается заявка от СНТ на увеличение мощности.
    Да, конечно, направляйте обращение на почту.
     
  5. новый06
    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168

    новый06

    Живу здесь

    новый06

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.10
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Новосибирск
    Почему же выдаються ТУ с требованием установить ПЗР?
     
  6. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Наличие устройств релейной защиты предусмотрено Правилами.
    Устройство релейной защиты предназначено НЕ для ограничения потребления мощности абонента.
    Устройство релейной защиты предназначено для обеспечения нормального функционирование электрических сетей и выявления повреждений. При возникновении повреждений устройство релейной защиты должно выявить повреждённый участок и отключить его. Это говорит о необходимости устранения повреждения, после чего абонент продолжает потреблять мощность, никто не ограничивает его в потреблении. Данное устройство необходимо для обеспечения его (потребителя) же безопасности.
     
  7. patrikeevna
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109

    patrikeevna

    дачница

    patrikeevna

    дачница

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109
    Адрес:
    Москва
    А можно ссылочку на п. Правил, где в обязанностях Заявителя предусмотрено устройство релейной защиты?
     
  8. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    п. 25.1 Правил
     
  9. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.813
    Благодарности:
    22.950

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.813
    Благодарности:
    22.950
    Адрес:
    Гатчина
    во первых: п. 25.1 это не обязанности заявителя, а то что должно быть в ТУ, в том числе и со стороны СО.
    во вторых:
    п. 18 Правил:
    в третьих, откроем так горячо либимые сетевыми организациями ПУЭ:
    Когда перейдете к изучению
    Глава 3.1 Требования к защите электрических сетей до 1 кВ.,
    учтите, что:
    3.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на защиту электрических сетей до 1 кВ, сооружаемых как внутри, так и вне зданий. Дополнительные требования к защите сетей указанного напряжения, вызванные особенностями различных электроустановок, приведены в других главах Правил.

    И сразу осознайте что у заявителя, по Правилам тех. присоединения, сетей и электроустановок нет, у него только ЭПУ!

    Ну и главой 3.1 ПУЭ-7 релейная защита сетей до 1 кВ не предусмотрена.
     
  10. patrikeevna
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109

    patrikeevna

    дачница

    patrikeevna

    дачница

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    12.109
    Адрес:
    Москва
    Очень полезная подборка, спасибо, стащила в закладочки! :hello:
    Алина, на будущее, пожалуйста, приводите цитату из документа, на который ссылаетесь - это общепринятая практика мотивирования аргументации. :)
     
  11. Igor74
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27

    Igor74

    Участник

    Igor74

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Московская область Кубинка
    Алина Воронкова Добрый день! Очень рад что представители ЗЭС наконец-то снизошли до простых заявителей. В качестве подтверждения профессиональности и огромной (я бы сказал душевной) клиентоориентированности, расскажите уважаемым форумчанам как осуществляется повышение мощности по адресу: г. Кубинка Можайское ш. д. 52. В свою очередь обещаю уважаемым форумчанам после суда (в ближайшее время) рассказать о профессионализме, клиентоориентированности, взаимодействии различных структурных подразделений ЗЭС. И если у меня останется желание бонусом выложу несколько фрагментов записей об общении с различными работниками.
     
    Последнее редактирование модератором: 15.03.14
  12. Алина Воронкова
    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Алина Воронкова

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.13
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Уважаемые Форумчане! На самом деле, когда я стала уточнять вопросы по поводу устройств контроля мощности и пр., мне стало известно, что сейчас в СО на уровне руководства обсуждаются вопросы об установке данных устройств. Как сложится единое мнение я размещу информацию в этой теме.
     
  13. AlKa12
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    18

    AlKa12

    Живу здесь

    AlKa12

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Даже не буду говорить о сетевых организациях вообще, а приведу пример требования именно ЗЭС...
    Читайте - https://www.forumhouse.ru/threads/233868/
     
  14. glavsnab
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    12

    glavsnab

    Живу здесь

    glavsnab

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Вопрос: а кто и как определяет наличие или отсутствие этой самой необходимости? И какие решения выносят суды по искам о понуждении согласования? Ознакомиться с ними бы...
     
  15. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.620
    Благодарности:
    19.785

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    26.620
    Благодарности:
    19.785
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нам важны не "вопросы об установке данных устройств"
    а НТД с требованиями к таким устройствам: МЭК, ГОСТ Р, ПУЭ, ПТЭЭП ?
     