1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Водяные тёплые полы - 5

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Технически, Вы можете все 45см пенопластом заполнить. Нет проблемм.
    Думаю, что 100м добавить достаточно будет.
    Не забудьте вертикально к стенам цокаля пенопласт поставить.
    К стати, какой марки пенопласт?
     
  2. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    При отоплении эл. котлом по ночному тарифу, можете в 20 000руб. за отопительный сезон уложиться.
     
  3. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вы имеете ввиду добавить 100мм, чтобы в итоге получилось 150 мм верно?) вертикально к стенам цоколя тоже 150 мм или меньше? Марка пенополистирола Стайрофом (250 а)
     
  4. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Да.
    100мм достаточно. Сначала вертикальный пенопласт, а потом песок с послойной трамбовкой. А не все 30см сразу.
    :super:
    К утеплению кровли или чердака отнеситесь так же серьёзно.
    20см утеплителя, будет явно не достаточно.
     
  5. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    у меня газовый, но прежде чем ставить сотку утеплителя я и на форуме советовался и со строителями, сотки все говорили достаточно
     
  6. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Какие то температуры, Вы страшные называете.
    Ведь ТП будет не в доме из бревна или бруса. Газобетон 400мм и 100мм отличного утеплителя!
    При температуре на поверхности пола в 30гр, в доме и без трусов будет жарко. :aga:
     
    Последнее редактирование: 29.07.14
  7. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Сотку на пол, при газовом отоплении? За глаза хватит, 100%. Если газ в 100 раз не подорожает. :)]
     
  8. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Посмотрел в программе. При 40мм стяжки над трубами и 4мм пробки, температура подачи 50гр, под пробкой 42,5гр, пола (на поверхности пробки) 27.5гр.
     
  9. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Посчитайте теплопотери дома хотя бы в программе от вальтека. Тогда будете знать сколько ватт с м2 нужно снимать. И зная желаемую температуру в доме можно уже будет прикинуть какие покрытия подойдут.
     
  10. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    абсолютно реальные
     
  11. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Что то странное. Куда убежали 7,5гр в грунт?
    Можно то же самое, но без пробки?
     
  12. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    так я вот думаю, может тогда и 50 оставить, чтобы уже не докупать? :aga: Я тут наткнулся на одну цитату еще от производителя:"
    Для примера приведем рекомендации того, какая должна быть толщина экструдированного пенополистирола для пола. Это общие цифры, на которые стоит просто ориентироваться. Более точно скажут конкретные расчеты.

    • Для утепления пола первого этажа толщина экструдированного пенополистирола должна быть не менее 50 мм.
    • На втором этаже и выше утепление пола можно выполнять пеноплексом толщиной 20-30 мм."
     
  13. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Конечно можно. Газ будет обходиться дешевле при сегодняшних ценах, чем доп. пенопласт с доставкой.
     
  14. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Без пробки-35гр. Температура в помещении 20гр.
     
  15. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    При 50мм- теплопотери вниз 6.5Вт/м2
    При 100мм- 2.8Вт/м2
    Лишний куб газа сожгете за 131 день.
     
Статус темы:
Закрыта.