1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Водяные тёплые полы - 5

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну что там нарушено кроме эстетики и кривого монтажа :)паял конечно откровенно жопорук. но гидравлически всё будет работать и регулироваться. Думаю что просто хуже не видал
     
  2. polivaev8
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702

    polivaev8

    От слов - к делу!

    polivaev8

    Заблокирован

    От слов - к делу!

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    поселок городского типа Кромы
    Скорее рукожоп. :)
    1. Шаг укладки.
    2. Утеплитель.
    3. Демпферная лента.
    4. Раствор для стяжки гуано.
    5. Нет смесительного узла.
    6. Автор ипанат. :)]
     
  3. Витаон
    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Витаон

    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ

    Регистрация:
    04.01.13
    Сообщения:
    3.842
    Благодарности:
    3.997
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    я вообще то речь вёл чисто о коллекторе и видео о нём, как ты там разлядел шаг качество стяжки и т. д:)
     
  4. polivaev8
    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702

    polivaev8

    От слов - к делу!

    polivaev8

    Заблокирован

    От слов - к делу!

    Регистрация:
    23.11.11
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    702
    Адрес:
    поселок городского типа Кромы
    Ок, а я думал ты про Монтаж...

    Низя так делать. Виталий, ну вот ты, например, группу безопасности ставишь как? Покупаешь клапан, воздухоотводчик, манометр, потом собираешь в одно с помощью ППР? Или готовую берёшь? Почему краны из ППР не используешь? Зачем собирать гуано из гуана, я не противник ППР, но если можно коллектор купить (поискать если, можно и по приемлимым ценам найти), к чему эти возможные проблемы, ты видел сколько там соединений/пайки? При протечке - заипесся ремонтировать. Так я думаю. :)
    Уж лучше (не знаю насколько) такой купить, и то дешевле выйдет.
     
    Последнее редактирование: 05.08.14
  5. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    пленка будет над фольгированным утеплителем, чтобы он (утеплитель) не скомкался и его не разъело раствором которым я залью трубы ТП.
    Уточняю мой пирог пола:
    песок с трамбовкой
    стяжка с сеткой
    ЭППС 100мм
    фольгированный утеплитель
    полиэтиленовая пленка
    армированная сетка
    трубы ТП
    финишная заливка
     
    Последнее редактирование: 06.08.14
  6. mich1890
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355

    mich1890

    Живу здесь

    mich1890

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    622
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Рязань
    Фольга работает только вместе с воздушным зазором. В стяжке она не работает.
     
  7. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    и каким образом сделать воздушный зазор и между чем и чем?) Да и потом, она же не в стяжке, а над ЭППС
     
    Последнее редактирование: 06.08.14
  8. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Что же вы носитесь с этой фольгой? :ogo:
    Вам же ясно объясняют, польза от неё только продованам!
    Если вы вместо неё наклеете доллары, эфект будет тот же!
    Как и от стяжки под пенопластом.
    Хочется потратить побольше денег, заменяйте фольгу и стяжку на доллары! :super:
     
  9. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Сетка лежащая на пенопласте ничего армировать не будет.
    Годится она в таком положении, только для фиксации трубы.
    Для армирования стяжки, сетку следует поднять над трубами.
     
  10. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну во первых здесь только вы мне сказали что она бесполезна, а я вот пообщался с разными спецами вне сайта и все утверждают, что она полезна, кстати ваше утверждение по поводу того, что не надо делать стяжку на песок, а сразу класть ЭППС на песок тоже не верно, так никто не делает, представьте, что утрамбуют не очень качественно, и ЭППС просто будет гулять, это любой строитель вам подтвердит) И вопрос был про зазоры)
     
  11. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    А это что?
     
  12. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Интересно, каким это образом, любой строитель, мне это сможет подтвердить?
    Тут двое отличников-физиков уже грозились подтвердить, что цоколь нельзя изнутри утеплять. :aga:
    Как это никто не делает? Так делают только "профи" для увиличения объёма работ!
    Дома стоят на пенопласте 2-3эт, под пенопластом только 20см песка.
    Что значит плохо утрамбовали песок? Вы за что им деньги платите?
     
  13. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а, ну да еще один человек писал, пропустил) Дело тут даже не в дополнительноv утеплении, а в том, что фольга создает эффект термоса и потоки тепла идут вверх, вот для чего она нужна, да и вообще-то есть такое понятие, как технология, так вот фольга в этой технологии присутствует)
     
  14. Ми ша
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12

    Ми ша

    Живу здесь

    Ми ша

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    215
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    кстати вот человек тоже про это писал, возможна усадка песка или грунта. и потом, я не смогу на глаз определить идеально сделают рабочие трамбовку или нет. Пообщайтесь со строителями, вам обьяснят, что так неправильно делать)
     
    Последнее редактирование: 06.08.14
  15. Catrin85
    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90

    Catrin85

    Живу здесь

    Catrin85

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.13
    Сообщения:
    193
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно никакого эффекта она не создаст. Никакие потоки она вверх не направит, это 100%
    Единственный выход снизить теплопотери вниз, это добавить пенопласт.
    Фольга работает, только в сауне, за вагонкой. И то, только в случаи, если между вагонкой и фольгой есть зазор. Только тогда она возвращает обратно целых 3% излучения. Это результат польских исследователей.
    Ссылки нет. :|:
    Так что нет даже в сауне от неё толка, при воздушном зазоре.
    Только. как пароизоляция.
    А у нас ВСЕ лепят вагонку на фольгу и уверены, что отражает инфркр. излучение. :aga:
     
Статус темы:
Закрыта.