1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте мою первую схему отопления дома 160м2

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Kity1, 10.03.14.

?

Дайти критику по схеме

  1. Нормально

    1 голосов
    50,0%
  2. Нет

    1 голосов
    50,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
    Извините вот загрузил в jpg, а то в pdf многие не просмотрят
     

    Вложения:

    • Отопление_111.jpg
  2. Kity1
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10

    Kity1

    Живу здесь

    Kity1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Россия
  3. Dmitrii Shmelev
    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Dmitrii Shmelev

    Новичок

    Dmitrii Shmelev

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    По вашей схеме: я бы все же разделил на коллекторе 1-ый и 2-ой этаж, в линии отопления не вижу необходимости в трех ходовом (температура отопления задается котлом), два трех ходовых на теплых полах с какой целью (первый можно смело убрать)(трех ходовой можно установить на коллекторе, а к коллектору теплых полов пустить уже подготовленную воду Тмах 50, тогда ящик коллекторный потребуется меньшего размера и все насосы в одном месте). А так рабочая схема у вас, у нас по такой схеме несколько домов работают не один год.